> Подбор насоса и трехходового клапана
Малина12
сообщение 21.11.2014, 21:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219846



Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с подбором насоса и трехходового вентиля.
На форуме много тем, посвященных этому вопросу, из которых сделан следующий вывод:
Исходные данные:
Расход теплоносителя 3,5 м3/ч
Падение давления на теплообменнике 16 кПа (это данные производителя)

1. Циркуляционный насос подбираем по параметрам-потери давления 16 кПа, расход 3,5 м3/ч.
Здесь вопрос в следующемй вопрос, достаточно ли учитывать только потери в теплообменнике? Или нужно учитывать потери и на элементах (обратный клапан, фильтр и т.п)?
2. Трехходовый подбираем на расход 3,5 м3/ч, а на какой перепад давления?

Еще есть такой вопрос-как подбирается диаметр перемычки, на которой установлен трехходовый?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Малина12   Подбор насоса и трехходового клапана   21.11.2014, 21:55
- - shadow   А схема то где, схему нужно прикладывать. Что за т...   21.11.2014, 22:38
- - Малина12   Схему прикладываю. Теплоноситель вода, 90/70. Моя...   22.11.2014, 13:29
- - shadow   Это калорифер приточной установки? Первичная сеть ...   22.11.2014, 14:04
- - tiptop   Цитата(Малина12 @ 21.11.2014, 21:55) Исхо...   22.11.2014, 17:53
- - v-david   tiptop, при всем моем к Вам уважении все-таки хочу...   22.11.2014, 20:00
|- - tiptop   Цитата(v-david @ 22.11.2014, 20:00) ...   22.11.2014, 22:06
- - v-david   Хорошо. Но тогда у меня естественным образом возни...   23.11.2014, 0:21
|- - tiptop   Цитата(v-david @ 23.11.2014, 0:21) Н...   23.11.2014, 11:07
- - v-david   Ну и ладненько. Я вот о чем думаю, во многих ...   23.11.2014, 18:09
|- - tiptop   Цитата(v-david @ 23.11.2014, 18:09) ...   23.11.2014, 20:51
- - v-david   ну да, в общем случае для схем инжекционного регул...   23.11.2014, 21:19
- - tiptop   В просчитанном мной случае у насоса калорифера нап...   24.11.2014, 6:03
- - shadow   у Sauter нету, а у TA есть. Только вот с величиной...   24.11.2014, 10:30
- - v-david   если внимательно посмотреть на приведенную Вами сх...   24.11.2014, 11:40
|- - shadow   Цитата(v-david @ 24.11.2014, 13:40) ...   24.11.2014, 13:25
- - v-david   Волшебная перемычка на схеме в 5 посте, как я пред...   24.11.2014, 14:09
- - tiptop   Цитата(v-david @ 24.11.2014, 14:09) ...   24.11.2014, 16:34
- - shadow   А по существу вопроса что?   24.11.2014, 18:21
- - v-david   а по существу Малине12 похоже вынесли остаток мозг...   25.11.2014, 1:01
- - tiptop   Цитата(v-david @ 25.11.2014, 1:01) М...   25.11.2014, 8:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных