Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Воздуховод равномерного всасывания, почему то не тянет
Nat_ty
сообщение 25.11.2014, 9:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте, форумчане,
надеюсь на вашу помощь в разрешении вопроса, почему недостаточно хорошо тянет воздуховод равномерного всасывания.
У нас есть источник выделения дыма 1,6х9 м, и мы решили временно, пока не построим капитальное укрытие (с приводами, подъемными крышками) обойтись упрощенными контрукциями всасываюего оборудования ( все лучше, чем вообще нет вытяжки). От всасывающей панели пришлось отказаться ввиду невозможности верхнего и бокового отвода дымов (недостаточно места для размещения воздуховодов. Решили применить воздуховод равномерного всасывания ( с пониманием, что он применяется для общеобенной вентиляции) с щелью переменной высоты . Расчет выполнила по книге Проектирование вентиляции промышленных зданий Волкова по примеру, расчет проверила, подставив значения примера и получив такие же результаты, как и в книге. Воздуховод стоит на высоте 2000 м от источника дымов, наклонен к источнику приблизительно под углом 30 град, низ зашит. В торцах стоят щиты для защиты от сдувания дыма. Размер воздуховода hxb 1300х800, длина 8,4 м. Он утягивает процентов 65 % дымов. Но на участке, где самая узкая щель, дым больше всего улетает мимо, даже при средней и малой интенсивности дыма. Видно как он врезается в воздуховод , часть его заходит в щель, а часть улетает. Мне непонятно, почему так.
Как, вы считаете, в чем дело.
Заранее спасибо за ответы.
Расчет и сечение размеры прилагаю.
Прикрепленный файл  _____________________________.pdf ( 43,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163

Прикрепленный файл  KOMPAS________________________.cdw_______1_____1.pdf ( 35,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109

Прикрепленный файл  ____204_206___________________________.pdf ( 137,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nat_ty   Воздуховод равномерного всасывания   25.11.2014, 9:22
- - Skaramush   А чертёжик ситуативный можно выложить? План/разрез...   25.11.2014, 9:42
- - shadow   Расход удаляемого воздуха каким образом определяли...   25.11.2014, 9:47
- - ssn   думается мне что это вполне достойный результат дл...   25.11.2014, 11:16
- - Nat_ty   По производительности: до установки этого воздухов...   25.11.2014, 12:58
- - zaharov63   Это что же, переменная ширина щели от метра до 11 ...   25.11.2014, 13:22
- - Nat_ty   По результатам замеров производительность упала не...   25.11.2014, 14:08
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаОт всасывающей панели пришлось отказаться вв...   25.11.2014, 16:16
- - Nat_ty   Вот уж ответили, так ответили, а я и не надеялась)...   25.11.2014, 21:18
- - Nat_ty   Имелось ввиду не ОК, а ОВ ( Поспешишь - людей насм...   25.11.2014, 23:43
- - zaharov63   Цитата(Nat_ty @ 25.11.2014, 23:43) Дописк...   26.11.2014, 9:32
- - Татьяна Удальцова   Ну вот, оказалось что "источник выделения...   26.11.2014, 11:05
- - Nat_ty   Все таки не пары, а дымы. Ванна горячего цинковани...   26.11.2014, 11:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных