Здравствуйте!
Получила замечание экспертизы: Не выполнено требование п.4.1.7 СП10.13130.2009 При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
В данной проектной документации запроектирован объединенный ввод хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного. Для устройства раздельной сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода необходимо для каждой сети сделать самостоятельный ввод.

В проекте выполнено два ввода с установкой эл.фиц задвижек, перемычкой между вводами и ответвлением на хоз-питьевое водоснабжение с установкой счетчика и насосом на хоз-питьевое водоснабжение.

Как объяснить эксперту что раздельная сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода не предусматривает выполнение раздельных вводов.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 12:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных