Пользователь №: 101850

|
заказчик хочет уйти от кондиционеров и весь холод пускать через приток. Для сравенния я взял бытовую сплит систему. 7 квт 1050 кубов в час. Температура на выходе 6-8 градусов. По примитивным расчетам на 1 квт при фреоновом испарителе нужно 150 кубов. На зал банкетный площадью 400 м2 с загрузкой людьми 200 человек на вскидку 60 квт холода. На эту зону подается 10000 кубов. Из расчёта 50 кубов на человека. Если представить вентиляцию в виде большого канального кондиционера выйдет 60 квт*150м3 в час=9000 кубов. И мы тогда помещаемся в размер притока. Ставят ведь канальные кондиционеры в помещениях, почему не используют такие решения по вентиляции? Ведь если вентиляция будет без холода а будут стоять кондиционеры, количество воздуха не изменится и температура на выходе будет такой же. Почему тогда такое решение не практикуется? Мне интересно не с точки зрения сэкономить деньги, а с технической стороны. Конденсат не пластиковой решетке кондиционера не образуется, модно и вентиляцию сделать на пластиковых решетках. Да будет дискомфорт, но и с кондиционерами он будет. Ведь сумма расхода воздуха не изменится.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
VasiliAK 100% холода через приток, возможно ли? 27.11.2014, 7:30 Skaramush А куда так скромно пропало охлаждение наружного во... 27.11.2014, 7:54 kosmih Может руфтоп с подмесом?
А может ПВ с рециркуляци... 27.11.2014, 8:47 ast Цитата(VasiliAK @ 27.11.2014, 8:30) Мне и... 27.11.2014, 8:59 Skaramush Цитата(VasiliAK @ 27.11.2014, 8:30) заказ... 27.11.2014, 9:21 VasiliAK возьмем стандартный вариант, подача 10 000 с улицы... 27.11.2014, 10:10 Skaramush Только влажность? А то, что летом температура снар... 27.11.2014, 10:21 VasiliAK простите не могу понять. я всегда считал если объе... 27.11.2014, 10:46 Skaramush Именно так, как Вы пишете. В Вашем случае централь... 27.11.2014, 10:56 VasiliAK особенность банкетных залов такова что они или сто... 27.11.2014, 11:08 Skaramush Тогда пожалуйста, сформулируйте свой вопрос в двух... 27.11.2014, 11:15 VasiliAK при охлаждении 1 помещения площадью 400-600 м2 с н... 27.11.2014, 11:24 Skaramush Кхм...
Требуется перевод на русский.
Попытаюсь. И... 27.11.2014, 11:59 VasiliAK Да верно,только переменные тепловые нагрузки в пря... 27.11.2014, 14:01 Странная Белка Откройте СП 60.13330.2012, Приложение И, и посмотр... 27.11.2014, 14:21 Skaramush Белка зверь суровый. Если пришла, то пришла Не ... 27.11.2014, 14:37 Странная Белка Цитата(Skaramush @ 27.11.2014, 15:37) Бел... 27.11.2014, 14:44 VasiliAK Если не сложно дайте формулу как посчитать, я монт... 27.11.2014, 14:52 Странная Белка Q - явные теплопоступления в Вт,
Т1 - температура,... 27.11.2014, 16:18 VasiliAK Спасибо за разъяснение Вышло 9800 если подавать +6... 27.11.2014, 17:38 Странная Белка Обычно на выходе из кондиционера должно быть +10 +... 27.11.2014, 18:03 ЮрийБ Цитата(Странная Белка @ 27.11.2014, 18:03... 27.11.2014, 20:01 VasiliAK Градусником, ставлю на решетку на нижнюю створку и... 27.11.2014, 19:34 Skaramush Цитата(VasiliAK @ 27.11.2014, 20:34) Град... 27.11.2014, 20:21 VasiliAK А как тогда быть с фреоновыми кондиционерами? Не с... 28.11.2014, 4:14 Skaramush Если бы я написал "Лезвием ножа продольно с н... 28.11.2014, 5:18 Странная Белка К вопросу с вопросом. Температура может быть и пон... 28.11.2014, 12:02 Skaramush К слову, при появлении настенные воздухоохладители... 28.11.2014, 12:07 VasiliAK Цитата(Skaramush @ 28.11.2014, 13:07) К с... 28.11.2014, 15:49 Ратман Вставлю 5 копеек. Кажется это ТС не совсем понимае... 28.11.2014, 17:07 VasiliAK Верно далеко за 30, а обосновать можете, почему бу... 28.11.2014, 17:19 Ратман Цитата(VasiliAK @ 28.11.2014, 17:19) Верн... 28.11.2014, 17:31 VasiliAK Ага а значит вентиляция подает 10000 кубов и они н... 28.11.2014, 17:35 Ратман Цитата(VasiliAK @ 28.11.2014, 17:35) Ага ... 28.11.2014, 17:47 VasiliAK Почему дельта 8 градусов? Я планировал охлаждать д... 28.11.2014, 17:51 vovganmgk самое дешевое по энергозатратам это ПВ установка с... 29.11.2014, 10:32 Skaramush Самое дешёвое для чего? 29.11.2014, 11:08 Vano Да не надо спорить, рано или поздно он с подачей в... 29.11.2014, 19:29 VasiliAK А кто говорит о подаче +6 в РЗ? И если с отметки 5... 29.11.2014, 20:41 Vano Есть программы в которых вы можете задать свои 6 г... 29.11.2014, 21:52 VasiliAK Да было бы очень интересно.
Спасибо за понимание. 29.11.2014, 23:56 Vano Мне известны две бесплатные программы моделирующие... 30.11.2014, 9:55 Skaramush Иван, Trox упустили. Как онлайновую, так и бесплат... 30.11.2014, 10:21 Vano Спасибо и не знал - что у Трокса есть нормальная п... 30.11.2014, 10:24 VasiliAK Спасибо за ссылки займусь изучением 2.12.2014, 16:37 araram Собирал 3 года назад банкетный зал S=400 м.кв. око... 11.12.2014, 9:45 Ратман Цитата(araram @ 11.12.2014, 8:45) заказчи... 11.12.2014, 10:32 Composter Цитата(araram @ 11.12.2014, 9:45) приточк... 11.12.2014, 13:36  Skaramush Цитата(Composter @ 11.12.2014, 14:36) Это... 11.12.2014, 14:04   ЮрийБ Цитата(Skaramush @ 11.12.2014, 15:04) По ... 11.12.2014, 20:58 Skaramush "15-18 при на улице +30" не рассказывайт... 11.12.2014, 10:01 lisichkin сразу прошу прощения, если неверно понял поставлен... 11.12.2014, 13:09 Composter про это забыл. но это сути не меняет, будет подача... 12.12.2014, 1:57
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)