> Ошибка 0002 Abb Acs310, ПЧ ABB серии acs310 опрокидывается
Olaf87
сообщение 27.11.2014, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 6.12.2013
Пользователь №: 215927



Ошибка 0002 - Чрезмерное высокое напряжение промежуточной цепи постоянного тока. предел отключения при превышении постоянного тока составляет 420 В для приводов с питанием 200 В и 840 В для приводом с питанием 400 В.
Через год эксплуатации вышла из строя станция собранная на частотнике АВВ 18,5 кВт. На дисплее высвечивается код 0002. Замеры напряжения на входе показывают что линейное напряжение составляет 440 В между каждыми фазами. Нагрузка на выходе колеблется от 18 до 30 А в зависимости от хода головы качалки - как утверждают механики механическая нагрузка качалки должна быть сбалансированной и ровной.
Крутить качалку пытаются на 6 Гц, при включени делает пол оборота потом опрокидавается и выдает ошибку.
Вопрос - кто сталкивался или может объяснить причину. ( Тормозных резисторов нет ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных