> Схема системы отопления при независимом присоединении
aler8810
сообщение 27.11.2014, 20:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 246736



Добрый день, Контроллер Danfoss comfort
Схема такая:


ECL Comfort 301
S1 датчик наружной температуры
S2 вход сигналов аварии
S3 датчик температуры подаваемого теплоносителя,
контур 1
S4 датчик температуры возвращаемого
теплоносителя, контур 1
S5 датчик температуры подаваемого теплоносителя,
контур 2
S6 датчик температуры возвращаемого
теплоносителя, контур 2
P1-1 циркуляционный насос 1, контур 1, отопление
P1-2 циркуляционный насос 1, контур 2, ГВС
P2-1 циркуляционный насос 2, контур 1, отопление
P2-2 циркуляционный насос 2, контур 2, ГВС
P3 реле сигнализации аварии насосов
M1 привод регулирующего клапана, контур 1
M2 привод регулирующего клапана, контур 2

Вопрос: датчик температуры устанавливаются на подачу в отопление (s3) и обратка к городским сетям(s4)?
или на подачу из городских сетей на теплообменник (S3) и обратка к городским сетям (S4)



из описания:
Применение L66 весьма разнообразно. Здесь представлены
основные принципы.
Отопление:
Обычно, температура подачи настраивается на требуемое
значение.
Наиболее важным является температурный датчик S3
(контур I). Задание температур подачи на S3 рассчитывается
ECL-регулятором на основе внешней температуры (S1). Чем
ниже температура наружного воздуха, тем выше задание
температуры подачи.
Клапан с электроприводами M1 (контур I) постепенно
открывается, если температура подаваемого теплоносителя
оказывается ниже задания температуры подачи и наоборот.
Температура возвращаемого теплоносителя S4 (контур I)
в трубопроводе централизованного отопления не должна
быть слишком высокой. Если это так, то задание температуры
подачи может быть изменено (обычно в сторону более
низкого значения), что приведет к постепенному закрыванию
клапана (-ов) с электроприводом. На подаче в систему
отопления с котлом возвратная температура не должна быть
слишком низкой (настройка температуры описана выше).
Если измеряемая температура воздуха в помещении не равна
заданной комнатной температуре, задание температуры /
температур подачи также может быть изменено.
Циркуляционные насосы включаются, если требуемая
температура подачи больше 20 °С или наружняя температура
меньше чем 2 °С.
ГВС:
Если фактическая (измеренная) температура (S5) меньше, чем
требуемая температура ГВС, элетропривод регулирующего
клапана М2 открывает клапан и наоборот.
Если требуемая температура ГВС не может быть достигнута, то
клапан постоянно закрывается.

Сообщение отредактировал aler8810 - 27.11.2014, 20:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 13:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных