viva3d
сообщение 27.11.2014, 23:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Здравствуйте!
Имеется дом жилой с подземной одноэтажной автостоянкой.
Согласно п. 6.2.1 СП 113.13330 "Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее пожаротушение
отапливаемых автостоянок закрытого типа следует принимать: при объеме пожарного отсека от 0,5 до 5
тыс. куб. м - 2 струи по 2,5 л/с, свыше 5 тыс. куб. м - 2 струи по 5 л/с в соответствии с СП 10.13130.
Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в одно- и двухэтажных
автостоянках боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса."
Таким образом если автостоянка боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса то можно внутренний пожарный водопровод не делать.
1. Подскажите что значит непосредственный выезд наружу из каждого бокса: это выезд из бокса сразу из помещения стоянки на улицу или это выезд из бокса в общий проезд помещения автостоянки и далее уже выезд на улицу?
2. Далее в СП 113 идет пункт 6.2.2 "...В автостоянках с обособленными боксами, отвечающими требованиям 5.2.12, в том числе
одноэтажных подземных, допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод
при применении самосрабатывающих модулей пожаротушения в каждом боксе." Не понятно когда же можно не делать ВПВ: при выполнении обоих пунктов одновременно: автостоянка боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса и наличие самосрабатывающих модулей пожаротушения в каждом боксе. Или выполнение только одного (любого) из условий: ИЛИ автостоянка боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса ИЛИ наличие самосрабатывающих модулей пожаротушения в каждом боксе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 15:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных