Roman Georg
сообщение 28.11.2014, 12:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138294



Уважаемые специалисты, нужна ваша помощь, чтобы разобраться в методике расчета. Доступную информацию по теме изучил, несколько раз просчитал для понимания, но есть несколько вопросов. Буду признателен за ответы.

По порядку.
Конечная задача - расчитать тепловую нагрузку на ГВС а) в течение среднего часа и б) в течение часа максимального потребления. Строго по СНиП 2.04.01-85*.
Объекты - бытовые и административные здания пром. предприятия. Исходные данные - число приборов (N) и их тип (в основном души в душ. сетках и умывальники со смесителями), число потребителей (U) - эти данные не везде точные.

Вопросы по расчету:
1. Время работы системы (Т) - это продолжительность смены, ч? Если, допустим, 3 смены по 8 ч., тогда Т=24 ч.? Как быть с душевыми в промышленных предприятиях?
Вопрос по душевым уже поднимался на форуме, но окончательного мнения не прозвучало. Было мнение, что нужно принимать за 100% (душевые постоянно работают). По факту работают 1-1,5 ч в каждую пересменку. Означает ли это, что в такой трактовке T=4,5ч. (за 3 смены).

2. Если нет точных данных по числу потребителей (U), но есть точные данные по кол-ву водоразборных приборов (N), допустимо ли принять N=U? В СНиПе пишется это можно делать "При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов". А наоборот, при отсутствии данных по U?

3. Нормы расхода (гор. вода) - практически во всех примерах расчетов используются нормы из Приложения №3 (Нормы расхода). Для чего используется Приложение №2 (расходы прибором - секундные и часовые)?

4. Коэффициент альфа - по какой таблице Приложения №4 (1 или 2), если Phr (вероятность использования) больше 0,8?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных