Nurbai
сообщение 29.11.2014, 13:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.11.2014
Пользователь №: 251717



Здравствуйте! Отопление ПЦ 2-х трубная для гаража почти готово,осталось подключить регистры к трубам(подача-обратка).6 шт регистров из квадратной трубы 50*50*2м в три ряда,
трубы для подачи-обратки из ду32.Скажите пожалуйста,какой диаметр труб и краны для подводки использовать,для того чтобы система циркулировала при кратковременном
отключении (5-6 часов) электричества?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nurbai   Вопрос о диаметре труб   29.11.2014, 13:22
- - Галиев   Цитата(Nurbai @ 29.11.2014, 13:22) Скажит...   29.11.2014, 18:43
|- - Ernestas   Цитата(Галиев @ 29.11.2014, 19:43) Для 2-...   29.11.2014, 18:55
- - Nurbai   Когда вопрос задавался вопрос на словосочетание ...   29.11.2014, 19:16
|- - А.В.   Цитата(Nurbai @ 29.11.2014, 19:16) Когда ...   29.11.2014, 20:24
- - Галиев   Цитата(Nurbai @ 29.11.2014, 13:22) при кр...   29.11.2014, 21:03
- - Nurbai   Если вопрос некорректный ,обьясните что неправиль...   30.11.2014, 18:23
- - MC-Anvil   Вы начали как-то очень невнятно. Опишите по-подроб...   30.11.2014, 18:50
- - Nurbai   Секундное отключение разве так сильно заметно в си...   30.11.2014, 19:06
|- - Nurbai   Цитата(Nurbai @ 30.11.2014, 20:06) Секунд...   30.11.2014, 20:14
- - v-david   Зная температурный график подача\обратка и па...   30.11.2014, 20:02
|- - Nurbai   Цитата(v-david @ 30.11.2014, 21:02) ...   1.12.2014, 16:30
|- - lovial   Цитата(Nurbai @ 1.12.2014, 16:30) Схема т...   1.12.2014, 16:47
- - А.В.   15, 20, 25, 32 Цитата(Nurbai @ 30.11.2014, 2...   30.11.2014, 20:28
- - shadow   А почему 3 ряда по 2 метра, а не 3 ряда по 3 метра...   1.12.2014, 21:07
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаА почему 3 ряда по 2 метра, а не 3 ряда по 3...   2.12.2014, 4:00


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 9:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных