Проблема такая:
Котел Buderus Logano SK755 1040 мощность 1 мВт.
Горелка Riello Press 100 N/ECO TL 2 ступ. топливо мазут форсунки Monarch 60 град 6.0 макс мощность 1140 кВт запускаем на 650-700 кВт.
Добился устойчивого розжига, были проблемы с подачей топлива.
Через 10-15 сек. пламя как бы задыхается, появляется копоть, в смотровом окошке пламя не видно,оно садится на пламенный диск и начинается детонация. Идет недожог топлива.
Регулировка: воздуха на заслонке, на головке, давления топлива, подмес воздуха в газовый тракт, изменение температуры топлива - пламя не изменяют,
меняется только сила и частота детонации. Турбуляторы удалили, котел прочистили.
Может ли это быть из-за неправильно подобранных форсунок или длины пламенной головы?
При такой детонации работает очень устойчиво.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 13:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных