Добрый день!
Не могу найти полной информации по заполнению паспорта гвс, поэтому прошу помощи по некоторым пунктам: 1. Расчетный тепловой поток считаем по формуле снипа, где в конце прибавляем теплопотери. Так вот эти потери берем только по ветке Т3 или Т3+Т4? Или вообще Т3 при пропуске циркуляционных расходов? И мы ведь переводим эту цифру в кВт для формулы, верно? 2. Потери тепла трубопроводами - сначала принимали 30% при расчете теплового потока, но посчиталась гидравлика и теперь ступор, собственно здесь такой же вопрос, какие именно потери мы вписываем: Т3+Т4 или Т3 при пропуске Т4? И переводим конечные м.вод.ст. в ккал/ч и кВт? 3. Циркуляционный расход воды и потери давления в циркуляционном кольце - здесь чисто по Т4 цифра? Или учитывать Т3 с пропуском?
Буду очень благодарен за разъяснения!
Сообщение отредактировал BaZalt - 29.7.2019, 22:39
|
|
|
|
|
30.7.2019, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
я хз как вы собираетесь вычитать циркуляционный расход из водоразборного.
вообще у вас вопросы в обратной последовательности. логичнее же в так: 1) подобрать диаметры системы Т3 как тупиковой, без учета циркуляции; 2) задаться диаметрами Т4 и найти циркуляционный расход, обеспечивающий компенсацию тепловых потерь трубами системы Т3 и Т4 (всеми), гидравлический расчет, уточнить диаметры Т4, уточнить потери тепла и уже получить окончательный расход; 3) сложить результаты пунктов 1 и 2.
ПС вы должны дать цифры для подбора теплообменника и насоса. насос должен быть рассчитан только на режим циркуляции, без водоразбора. а теплообменник должен быть рассчитан и на тепловые потери и на приготовление ГВС, так как при водоразборе тепловые потери не испаряются.
|
|
|
|
|
30.7.2019, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352
|
Цитата(jiexawcr @ 30.7.2019, 10:41) я хз как вы собираетесь вычитать циркуляционный расход из водоразборного.
вообще у вас вопросы в обратной последовательности. логичнее же в так: 1) подобрать диаметры системы Т3 как тупиковой, без учета циркуляции; 2) задаться диаметрами Т4 и найти циркуляционный расход, обеспечивающий компенсацию тепловых потерь трубами системы Т3 и Т4 (всеми), гидравлический расчет, уточнить диаметры Т4, уточнить потери тепла и уже получить окончательный расход; 3) сложить результаты пунктов 1 и 2.
ПС вы должны дать цифры для подбора теплообменника и насоса. насос должен быть рассчитан только на режим циркуляции, без водоразбора. а теплообменник должен быть рассчитан и на тепловые потери и на приготовление ГВС, так как при водоразборе тепловые потери не испаряются. Спасибо за ответ, но не совсем дошло... У нас по проекту гидравлика уже есть, как и цифры по потерям/расходу Т3 (4,19/1,35м3/час), Т4(2,28/0,434л/с) и Т3 с пропуском(5,91/1,82л/с). То есть строки 19 и 20 только по циркуляции (Т4(2,28/0,434)) для насоса? А строки 13-14/18 для теплообменника? И тогда Qht=1,35*(65-5)+4,19? И еще вопрос по потерям давления в системе - это сумма всех потерь, а как из них высчитать потери в узле ввода и в трубах с ИТП? В трубах - гидравлика горячей воды, а остальное?
|
|
|
|
|
30.7.2019, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(BaZalt @ 30.7.2019, 14:42) Спасибо за ответ, но не совсем дошло... У нас по проекту гидравлика уже есть, как и цифры по потерям/расходу Т3 (4,19/1,35м3/час), Т4(2,28/0,434л/с) и Т3 с пропуском(5,91/1,82л/с).
То есть строки 19 и 20 только по циркуляции (Т4(2,28/0,434)) для насоса? А строки 13-14/18 для теплообменника? И тогда Qht=1,35*(65-5)+4,19?
И еще вопрос по потерям давления в системе - это сумма всех потерь, а как из них высчитать потери в узле ввода и в трубах с ИТП? В трубах - гидравлика горячей воды, а остальное? у вас гидравлика есть... а вы кто? у автора гидравлики и узнайте что он и куда вписал. ну по нормальному да, 18 и 19 для насоса, но я же не знаю что туда вписали. да, для теплообменника. но зачем ему потери трубами? далековат от оборудования ИТП, вопрос для расширения кругозора. спросите автора.
|
|
|
|
|
30.7.2019, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352
|
Цитата(jiexawcr @ 30.7.2019, 16:23) у вас гидравлика есть... а вы кто? у автора гидравлики и узнайте что он и куда вписал.
ну по нормальному да, 18 и 19 для насоса, но я же не знаю что туда вписали.
да, для теплообменника. но зачем ему потери трубами? далековат от оборудования ИТП, вопрос для расширения кругозора.
спросите автора. А причем тут это?.. Я здесь поскольку, мне необходимо разобраться в вопросе и заполнить паспорт гвс. Наверное, если бы была возможность спросить кого-то ближе, на форуме бы не создавались подобные темы. Полученные цифры гидравлики были приведены в скобках, собственно потери и расход через дробь, что условно и показано, как подставится.
|
|
|
|
|
30.7.2019, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(BaZalt @ 30.7.2019, 17:00) А причем тут это?.. Я здесь поскольку, мне необходимо разобраться в вопросе и заполнить паспорт гвс. Наверное, если бы была возможность спросить кого-то ближе, на форуме бы не создавались подобные темы. Полученные цифры гидравлики были приведены в скобках, собственно потери и расход через дробь, что условно и показано, как подставится. вы приводите цифры и не знаете откуда они взялись? а как кто то другой может это знать?
|
|
|
|
|
31.7.2019, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352
|
Цитата(jiexawcr @ 30.7.2019, 18:21) вы приводите цифры и не знаете откуда они взялись? а как кто то другой может это знать? К чему относятся эти цифры тоже подписано. И вопроса о том, откуда они появились, не было. Еще раз, интересует не гидравлика, а заполнение паспорта ГВС по строкам из первого сообщения, так как не совсем ясно, как правильно подставлять значения в формулы теплового потока и какие именно значения необходимо использовать.
|
|
|
|
|
31.7.2019, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352
|
Собственно.. Нашел сам у себя ошибку. Вместо теплопотерь подставлял потери напора, от этого и была путаница с величинами и формулой. Ладно, все равно спасибо. Надеюсь, то, как разобрался верно.
|
|
|
|
|
31.7.2019, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4778
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
А для чего этот паспорт ГВС? Я впервые такое слышу просто.
|
|
|
|
|
4.10.2019, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2010
Из: СПб
Пользователь №: 51279
|
Для ИТП (подбор теплообменников циркуляционных насосов, КИП), запрос ТУ и согласование в теплоснабжающей организации.
|
|
|
|
|
|