Прошивка Desigo Pxc100.d |
|
|
|
17.9.2019, 8:56
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.2.2019
Пользователь №: 355269
|
Контроллер именно PXC 100 E.D. То есть порт который используется для загрузки пользовательской программы можно использовать для загрузки FW по Ethernet?
|
|
|
|
|
17.9.2019, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Цитата(mp3corp @ 17.9.2019, 8:56) Контроллер именно PXC 100 E.D. То есть порт который используется для загрузки пользовательской программы можно использовать для загрузки FW по Ethernet? Да.
|
|
|
|
|
17.9.2019, 10:57
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.2.2019
Пользователь №: 355269
|
Настраиваю сетевую карту в соответствии с инструкцией, сбрасываю контроллер, подключаю сеть и в утилите FirmWareUpdateTool переключатель для положения Ethernet не активен, так же выпадающий список где должны выбираться прошивки нужного контроллера тоже пустой. Спаял кабель для RS-232 и использую конвертер Moxa, когда ставлю в программе использование SerialPort список для выбора прошивок так же пуст! P.S. При запуске утилиты в лог окне появляется запись о корректной загрузке библиотеки 6.ХХХХХХ. Утилита от версии 5.1 Desigo XWorks.
|
|
|
|
|
17.9.2019, 12:01
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.2.2019
Пользователь №: 355269
|
Не актуально.
|
|
|
|
|
17.9.2019, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
И в чем была причина?
|
|
|
|
|
17.9.2019, 17:36
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.2.2019
Пользователь №: 355269
|
Цитата(Sigezmund @ 17.9.2019, 14:18) И в чем была причина? По не знанию файл *.xml поместил в папку с прошивками. Теперь возник другой вопрос, была модернизация объекта, менялись адресные ключи в модулях и после загрузки новой пользовательской программы (в ней адреса корректно расставлены) на панели PXM20 большое количество алармов с комментариями:"Configuration error", насколько я понял эта ошибка сообщает что нет данных с канала модуля. Нужно ли выполнять какой нибудь сброс чтобы новые ключи заработали или все должно само подхватиться?
|
|
|
|
|
17.9.2019, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Нет, само ничего не подхватится. Нужно, чтобы адреса модулей у Вас в программе соответствовали номерам адресных ключей, которые стоят в модулях. Поэтому либо меняйте адресацию в CFC, либо переставляйте обратно адресные ключи.
|
|
|
|
|
18.9.2019, 14:21
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.2.2019
Пользователь №: 355269
|
Цитата(Sigezmund @ 17.9.2019, 18:59) Нет, само ничего не подхватится. Нужно, чтобы адреса модулей у Вас в программе соответствовали номерам адресных ключей, которые стоят в модулях. Поэтому либо меняйте адресацию в CFC, либо переставляйте обратно адресные ключи. Наверное не так выразился. Изменили проект и поставили новые адресные ключи в соответствии с тем какие адреса были присвоены в проекте модулям.
|
|
|
|
|
18.9.2019, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Цитата(mp3corp @ 18.9.2019, 14:21) Наверное не так выразился. Изменили проект и поставили новые адресные ключи в соответствии с тем какие адреса были присвоены в проекте модулям. Я так понимаю, что ключи вы поставили в соответствии с проектом. А соответствие с адресацией в программе вы проверяли?
|
|
|
|
|
15.10.2019, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212575
|
Есть у кого-нибудь прошивка для PXC00-U XWorks версии 4.0 и 4.1?
|
|
|
|
|
31.10.2019, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212575
|
Кто-нибудь может выложить актуальную прошивку для 4 версии PXC00-U из дистрибутива XWorks V6.2 (Например, PXC_MOD_PPC_V4.10.116.dwz или старую PXC_MOD_PPC_V4.00.028.dwz)?
Сообщение отредактировал Polopolar - 31.10.2019, 14:02
|
|
|
|
|
5.11.2019, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2015
Пользователь №: 261514
|
Цитата(Polopolar @ 31.10.2019, 14:02) Кто-нибудь может выложить актуальную прошивку для 4 версии PXC00-U из дистрибутива XWorks V6.2 (Например, PXC_MOD_PPC_V4.10.116.dwz или старую PXC_MOD_PPC_V4.00.028.dwz)? Есть такая
Сообщение отредактировал ivosoft - 5.11.2019, 14:59
|
|
|
|
|
4.8.2023, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581
|
Здравствуйте, подскажите, почему не получается подключиться к контроллеру для прошивки Firmware (контроллер пингуется, через командную строку), брэндмауер отключен. Нужно прошить с v6.0 до v6.3, соответственно запускаю Desigo Firmware Download Tool, выбираю через IP выбираю прошивку с диска, и программа выдаёт такое окно. Может что-то с кабелем или какие подводные камни? Спасибо.
Прикрепленные файлы
v63.jpg ( 190,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
|
|
|
|
|
4.8.2023, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Evgan один из вариантов, раз написано про RS232 то при прошивке требуются сигналы, кроме Tx и Rx. Смотрите документацию. Дешевые USB-RS485 не имеют кроме этих двух сигналов ничего. з.ы. это предположение... вариант 2 - шьется только через COM порт, а вы там IP пингуете...
Сообщение отредактировал manjey73 - 4.8.2023, 8:50
|
|
|
|
|
4.8.2023, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581
|
Цитата(manjey73 @ 4.8.2023, 8:49) Evgan один из вариантов, раз написано про RS232 то при прошивке требуются сигналы, кроме Tx и Rx. Смотрите документацию. Дешевые USB-RS485 не имеют кроме этих двух сигналов ничего. з.ы. это предположение... вариант 2 - шьется только через COM порт, а вы там IP пингуете... Пингую, потому как выбрал прошить через IP, а не через 232. Вариант через com понятно, вопрос в том почему через IP не получается, хотя вроде как должно. Спасибо.
|
|
|
|
|
16.8.2023, 18:55
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.9.2012
Пользователь №: 163026
|
На контроллере PXC100-E.D делаете вход в режим программирования? После нажатия кнопки Start Loading программа вроде подсказку дает (для Ethernet): 1. Press and hold FW Button 2. Release FW Button as soon as FLT LED lights up
Если не шьется через Ethernet, надо брать USB-RS232 (а не 485), соединить три провода TXD, RXD, GND (остальные не надо). Вход в режим для RS232 другой: 1. Press and hold FW Button 2. Restart Device (Reset) 3. Release FW Button as soon as FLT LED lights up
|
|
|
|
|
18.8.2023, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581
|
Цитата(Andrew123 @ 16.8.2023, 18:55) На контроллере PXC100-E.D делаете вход в режим программирования? После нажатия кнопки Start Loading программа вроде подсказку дает (для Ethernet): 1. Press and hold FW Button 2. Release FW Button as soon as FLT LED lights up
Если не шьется через Ethernet, надо брать USB-RS232 (а не 485), соединить три провода TXD, RXD, GND (остальные не надо). Вход в режим для RS232 другой: 1. Press and hold FW Button 2. Restart Device (Reset) 3. Release FW Button as soon as FLT LED lights up - да программа подсказку даёт. - купили переходник pxa-c2, загрузил через USB-RS232.
|
|
|
|
|
26.1.2024, 22:24
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.1.2024
Пользователь №: 426367
|
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, для того чтобы запрограммировать в XWorks 4.1 новый PXC100-E.D с прошивкой 6.0. Необходимо ли делать даунгрейд прошивки или загрузчика?
|
|
|
|
|
26.1.2024, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581
|
Давно делал даунгрэйд с 5-ой версии контроллера, на 4. (Шнурок сами паяли по схеме с этого форума). Потом загрузили прогу из XWorks4.1, получилось. С 6-ой даунгрейт не пробовал. Чего именно делали даунгрейт прошивки или загрузчика не помню, давно было
Сообщение отредактировал Evgan - 26.1.2024, 22:36
|
|
|
|