Цитата(zyUKR1 @ 13.7.2007, 11:05)
А в чем преимущества данной системы?
Относительная защита от дурака. Оператор просто включает котел одной кнопкой, дальше котел выходит на давление самостоятельно.
Цитата
а обязательно пневмо клапана?
Честно говоря не задумывался над вопросом, почему именно пневмоклапана там поставили. Не из-за скорости - это точно, потому что время открытия этого клапана - порядка 30 секунд.Возможно из соображений надежности конструктора так решили.
Цитата
Её запустили? на фотке - комнатная температура... Как все прошло?
Да, работает уже полтора года (см.дату первого сообщения). Прошло нормально, если исключить, что Заказчик заложил нехилую перспективу в своем развитии при запросе производительности парового котла. Поэтому имели при пусконаладке некоторые проблемы из за того, что не знали куда сбрасывать пар, сейчас настроили горелку и насос на минимальную мощность и все равно котел периодически выключается. Факел не полностью прогревает на этой мощности всю топку, поэтому в топке наблюдается образование конденсата. Короче все как всегда
На первом этапе предлагали им разбить мощность по пару на два котла, хотя даже не знали еще про заморочки с потреблением пара, но Заказчик же сам умный, купил один котел "с запасом"