Приветствую. Хотелось бы снизить затраты на отопление, возможно установкой доп.оборудования. У нас гаражные боксы 6 на 12- 8шт (по 2 регистра в каждом) центральное отопление, с этого года стоит счётчик, 2 расходомера и 2 датчика температуры. Поставили балансировочный клапан на обратку (поджали). Получается примерно при 75гр подачи, обратка 55гр = 1,5 Гкалл в сутки. При наступлении холодов 95гр подача 75гр обратка и где то 2Гкалл в сутки. Куплен обычный элеватор но не установлен, так как у соседей с элеватором одни проблемы. Что можете посоветовать, как снизить затраты?
|
|
|
|
|
28.1.2024, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Термостатные вентили на регистры.
|
|
|
|
|
28.1.2024, 20:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(syetra @ 28.1.2024, 19:28) Хотелось бы снизить затраты на отопление, возможно установкой доп.оборудования. У нас гаражные боксы 6 на 12- 8шт (по 2 регистра в каждом) центральное отопление Предлагаю переделать там систему отопления на бифилярную и смонтировать Количественное регулирование в АИТП (kotelna.tk).
|
|
|
|
|
28.1.2024, 21:39
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2024
Пользователь №: 426394
|
Цитата(jota @ 28.1.2024, 20:24) Термостатные вентили на регистры. Я так понимаю температура обратки от этого не поднимется, соотв. счётчик не посчитает экономии.
|
|
|
|
|
29.1.2024, 2:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(syetra @ 28.1.2024, 20:39) Я так понимаю температура обратки от этого не поднимется, соотв. счётчик не посчитает экономии. Хотите энергию экономить или температуру? Энергию можно экономить если не завышать температуру в боксах. Термостатные вентили - самый дешёвый способ поддержания необходимой температуры помещения. Подороже - контроллер с датчиком температуры + смесительный клапан с электроприводом + циркуляционный насос. В этом варианте можно запрограмировать, например, ночное понижение температуры помещения....
|
|
|
|
|
29.1.2024, 3:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
а) утепление ограждающих б) увеличение тепловой мощности приборов отопления, например в) в) установка фанкойлов для быстрого прогрева воздуха в объеме г) электронные термостаты с таймером и дист.управлением
|
|
|
|
|
29.1.2024, 5:00
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(syetra @ 28.1.2024, 21:39) Я так понимаю температура обратки от этого не поднимется, соотв. счётчик не посчитает экономии. Любопытно, а как Вы думаете, если перекрыть это отопление, то "счётчик посчитает экономии"?
|
|
|
|
|
29.1.2024, 17:50
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2024
Пользователь №: 426394
|
Цитата(jota @ 29.1.2024, 2:05) Хотите энергию экономить или температуру? Энергию можно экономить если не завышать температуру в боксах. Термостатные вентили - самый дешёвый способ поддержания необходимой температуры помещения. Подороже - контроллер с датчиком температуры + смесительный клапан с электроприводом + циркуляционный насос. В этом варианте можно запрограмировать, например, ночное понижение температуры помещения.... Какую систему с погодным регулированием можете посоветовать?
|
|
|
|
|
30.1.2024, 5:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 472
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132
|
Цитата(syetra @ 29.1.2024, 20:50) Какую систему с погодным регулированием можете посоветовать? А что вам даст погодное регулирование если в боксе дикие потери тепла? Вы же хотите снизить затраты на отопление? Вам сказали же что надо утеплять ограждающие конструкции. Утеплите потолок, наружные стены. Ворота наврятли получится, т.к. скорее всего подъемные. Это уже даст экономию в потребляемом тепле. А автоматика что? Ну будет контроллер регулировать по погоде, но в помещении будет холодно, будете включать допобогрев электричеством, никакой экономии.
|
|
|
|
|
3.2.2024, 8:04
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2024
Пользователь №: 426394
|
Цитата(Хитрый Лис @ 30.1.2024, 5:44) А что вам даст погодное регулирование если в боксе дикие потери тепла? Вы же хотите снизить затраты на отопление? Вам сказали же что надо утеплять ограждающие конструкции. Утеплите потолок, наружные стены. Ворота наврятли получится, т.к. скорее всего подъемные. Это уже даст экономию в потребляемом тепле. А автоматика что? Ну будет контроллер регулировать по погоде, но в помещении будет холодно, будете включать допобогрев электричеством, никакой экономии. За счёт авторег. темп. И подмеса с обратки разве не будет экономии? Когда температура на подаче 95-100гр. Счётчик мотает намного больше чем при 70гр, хотя он должен учитывать только разницу температур.
|
|
|
|
|
3.2.2024, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(syetra @ 3.2.2024, 7:04) ... Счётчик мотает намного больше чем при 70гр, хотя он должен учитывать только разницу температур. разницу температур и расход. Термостатные вентили уменьшают расход за счёт снятия перегрева помещения.
|
|
|
|
|
|