Котельная с водогрейными котлами |
|
|
|
25.10.2010, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033

|
Доброго времени суток уважаемые. У меня два вопроса по теме. Имеется проект водогрейной котельной на 100МВт, 5х19,2. Схема теплоснабжения независимая, закрытая. Температурный график 110-70. Объем сети ~ 2000м3 (точно неизвестен). 1. Как компенсируются температурные расширения воды в данной сети. В небольших сетях с помощью мембранных баков, а как это осуществить в данной сети? 2. Диаметр трубопроводов сети при скорости воды 2м/с, графике 110-70, и мощности 100МВт ~ 630. Заказчик хочет осуществить качественное регулирования тепловой мощности с помощью трехходовых клапанов. Клапаны на такой Ду есть у Broen но у меня есть сомнения и их работостопосбности. Вопрос в следующем, кто нибудь сталкивался с трехходовыми клапанами на больших диаметрах, (если да то что за клапана)? И можно ли осуществить регулирования гребенкой клапанов меньшего диаметра, скажем на Ду 200.
|
|
|
|
|
25.10.2010, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
1. Сталкивался! 2. Есть проект по системе охлаждения технологического оборудования месторождения оленний (РК). Да, возможно!
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
25.10.2010, 20:19
|
Guest Forum

|
А вместо трехходового если насос поставить? вроде тоже вариант!
Ставьте клапан регулятор давления до себя, а при повышении давления вода пойдет в бак-аккумулятор, если же система ТС 4 трубка, то тогда обязать ставить мембранные баки у абонентов, и не забывать про себя...но все же можно воду слить через клапан и при такой системе в емкость.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.10.2010, 20:21
|
|
|
|
|
25.10.2010, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
На первый вопрос - регуляторами давления компенсируются если сеть плотная. При такой нагрузке как правило по советски - за счет утечек.
Марку котлов хоть скажите, а то поставите 3-х ходовые на водотрубники, а потом они немножко помрут. А вообще они будут стоить как самолет и потом какой график у котлов? Вообще регулирование на такой мощности это не котельная для магазина. Я бы на классическую схему ушел и мощность рулил горелками - все равно при таком графике будет "доработка напильником" в ИТП потребителя.
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
25.10.2010, 20:24
|
Guest Forum

|
Цитата(alexius_sev @ 25.10.2010, 21:19)  А вместо трехходового если насос поставить? вроде тоже вариант!
Ставьте клапан регулятор давления до себя, а при повышении давления вода пойдет в бак-аккумулятор, если же система ТС 4 трубка, то тогда обязать ставить мембранные баки у абонентов, и не забывать про себя...но все же можно воду слить через клапан и при такой системе в емкость.
|
|
|
|
|
25.10.2010, 21:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Victor16 @ 25.10.2010, 19:55)  кто нибудь сталкивался с трехходовыми клапанами на больших диаметрах Вот, была похожая тема пару лет назад: Клапан регулирующий(только там осталась ссылка на уже устаревший мой файл  )
|
|
|
|
|
25.10.2010, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033

|
Цитата(К.Д. @ 25.10.2010, 21:22)  На первый вопрос - регуляторами давления компенсируются если сеть плотная. При такой нагрузке как правило по советски - за счет утечек.
Марку котлов хоть скажите, а то поставите 3-х ходовые на водотрубники, а потом они немножко помрут. А вообще они будут стоить как самолет и потом какой график у котлов? Вообще регулирование на такой мощности это не котельная для магазина. Я бы на классическую схему ушел и мощность рулил горелками - все равно при таком графике будет "доработка напильником" в ИТП потребителя. Марка котло Buderus Logano S825L.
|
|
|
|
|
26.10.2010, 8:32
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(К.Д. @ 25.10.2010, 21:22)  ... Я бы на классическую схему ушел и мощность рулил горелками - все равно при таком графике будет "доработка напильником" в ИТП потребителя. +1 По стоимости, тут кажется вопрос не в деньгах.
Сообщение отредактировал Машинист - 26.10.2010, 8:34
|
|
|
|
|
15.5.2014, 14:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Victor16 @ 25.10.2010, 19:55)  водогрейной котельной на 100МВт Есть идея! По расчёту, сочетание дискового поворотного затвора и "небольшого" 3-ходового клапана позволяет получить монотонный рост расхода воды через котлы при увеличении нагрузки:
3_hodovogo_rabota_2014_may.png ( 1,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
3_way_equals_2014_may.png ( 2,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10Решение должно подойти для котельной с котлами, не имеющими требований по минимальному расходу воды.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.5.2014, 14:24
|
|
|
|
|
16.5.2014, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tiptop @ 15.5.2014, 15:17)  Есть идея! По расчёту, сочетание дискового поворотного затвора и "небольшого" 3-ходового клапана позволяет получить монотонный рост расхода воды через котлы при увеличении нагрузки:
3_hodovogo_rabota_2014_may.png ( 1,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
3_way_equals_2014_may.png ( 2,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10Решение должно подойти для котельной с котлами, не имеющими требований по минимальному расходу воды. А слабо поставить поворотную заслонку вместо 3-х ходового, а 3-х ходовой загнать за бутылку?
|
|
|
|
|
17.5.2014, 12:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 16.5.2014, 10:54)  А слабо поставить поворотную заслонку вместо 3-х ходового, а 3-х ходовой загнать за бутылку? Лыткин, расскажите, как дело было? Просим! Просим! Просим!
|
|
|
|
|
17.5.2014, 16:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Ludvig @ 17.5.2014, 17:13)  Там что-то непонятное. DN различается в 4 раза (DN50...DN200), а " Условная пропускная способность" одна - " 160 м3/час"...
Сообщение отредактировал tiptop - 17.5.2014, 16:56
|
|
|
|
|
17.5.2014, 18:56
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(tiptop @ 17.5.2014, 17:55)  Там что-то непонятное. Ничего страшного... Это не из темы настенных котлов. Следует обратиться к учителям за разъяснениями.
|
|
|
|
|
17.5.2014, 20:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Ludvig @ 17.5.2014, 19:56)  Это не из темы настенных котлов. Да уж. Какие настенные котлы? Цитата(Victor16 @ 25.10.2010, 19:55)  водогрейной котельной на 100МВт
|
|
|
|
|
17.5.2014, 22:23
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Victor16 @ 25.10.2010, 19:55)  И можно ли осуществить регулирования гребенкой клапанов меньшего диаметра, скажем на Ду 200. Совсем непонятно?
|
|
|
|
|
18.5.2014, 18:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Victor16 @ 25.10.2010, 19:55)  И можно ли осуществить регулирования гребенкой клапанов меньшего диаметра, скажем на Ду 200. По моей прикидке, для подобной котельной Цитата(Victor16 @ 25.10.2010, 19:55)  водогрейной котельной на 100МВт, 5х19,2 могла бы, к примеру, хорошо подойти связка двух 3-ходовых прямоходных клапанов VF3 и дискового поворотного затвора Dу450 :
3_hodovogo_rabota_2014______.png ( 1,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38Цитата(Ludvig @ 17.5.2014, 23:23)  Совсем непонятно? Придётся повторить... По Вашей ссылке Цитата(Ludvig @ 17.5.2014, 17:13)  для клапанов с разным DN (DN50...DN200) указана одна величина "Условная пропускная способность". Нет ли там ошибки?
|
|
|
|
|
18.5.2014, 19:39
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(tiptop @ 18.5.2014, 19:09)  для клапанов с разным DN (DN50...DN200) указана одна величина "Условная пропускная способность". Нет ли там ошибки? Может и есть, пофиг. Для данной темы это не важно. Пусть ТС разбирается.
|
|
|
|
|
28.5.2014, 20:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 18.5.2014, 19:09)  связка двух 3-ходовых прямоходных клапанов VF3 и дискового поворотного затвора Dу450 Любопытно, что прямоходный клапан VF3 Dу150, имеющий Kvs 320, весит 79 кг, а поворотный клапан P51 Dу150, имеющий Kvs 820, весит "всего лишь" 50 кг.
|
|
|
|
|
2.6.2014, 11:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Ещё одна идея. Вместо 3-ходового клапана использовать два рядом стоящих дисковых поворотных затвора с механической связью:
synchronical_DPZ.GIF ( 9,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5Сиреневые отрезки - это рукоятки ДПЗ. Очень желательно, чтобы сервоприводы ДПЗ имели защиту от перегрузки и ограничители поворота.
Сообщение отредактировал tiptop - 2.6.2014, 12:08
|
|
|
|
|
2.6.2014, 12:20
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
tiptop, вам за такую идею наладчики крепких люлей навешают и заставят самого настраивать этот узел. Еще пара клиновых задвижек с электроприводами, нормально получается. А заслонка в близко к закрытому состоянию работать не может. С шаровыми кранами такая же фигня.
|
|
|
|
|
2.6.2014, 12:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Ludvig @ 2.6.2014, 13:20)  tiptop, вам за такую идею наладчики крепких люлей навешают и заставят самого настраивать этот узел. Ну, я и есть наладчик. Как же не настраивать? Цитата(Ludvig @ 2.6.2014, 13:20)  А заслонка в близко к закрытому состоянию работать не может. Как заслонки работают, мне известно. Вот, например:
DPZ_tecfly_teclarge_Kv_curves.gif ( 61,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
|
|
|
|
|
2.6.2014, 19:53
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Вот так они работают! Мне тоже известно. http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=86852Честно говоря, линейную область у заслонок впервые вижу. Смелый? Вперед! ------------------------- Дык, на последней картинке логарифмическая кривая. Ночью все кошки серые.
Сообщение отредактировал Ludvig - 2.6.2014, 19:55
|
|
|
|
|
3.6.2014, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Ludvig @ 2.6.2014, 20:53)  Вот так они работают! Мне тоже известно. http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=86852Честно говоря, линейную область у заслонок впервые вижу. Смелый? Вперед! ------------------------- Дык, на последней картинке логарифмическая кривая. Ночью все кошки серые. А если перед заслонкой поддерживать постоянное давление (например с помощью РПД), то зависимость вообще линейная.
|
|
|
|
|
5.6.2014, 12:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 2.6.2014, 12:59)  Ещё одна идея. Вместо 3-ходового клапана использовать два рядом стоящих дисковых поворотных затвора с механической связью: А можно попробовать обойтись без механической связи. Например, для "малого" ДПЗ команду открыть подавать через реле времени "задержка выключения" - делать "растягивание" импульса напряжения.
Сообщение отредактировал tiptop - 5.6.2014, 12:29
|
|
|
|
|
6.6.2014, 9:38
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
...Пожалуй, это может выглядеть так:
shema_pari_DPZ_.png ( 5,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
|
|
|
|
|
6.6.2014, 9:54
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(tiptop @ 6.6.2014, 10:38)  ...Пожалуй, это может выглядеть так: Это вот так выглядеть не может. Потому что х-ки нелинейные. Чисто умозрительно, да. Пока не столкнешься с реализацией чувственной идеи. Такого добра, диаметром от 200мм в трудовой биографии было предостаточно. Хотите пройти торным путем по тем же граблям?
|
|
|
|
|
6.6.2014, 10:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Ludvig @ 6.6.2014, 10:54)  Потому что х-ки нелинейные. Ну, да, нелинейные. Вот, по расчёту:
100_MWt___para_DPZ.png ( 5,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
|
|
|
|
|
7.6.2014, 12:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Любопытно, что Kvs у ДПЗ ветви водоподогревателя получается выше, чем Kv водоподогревателя. И не просто выше, а в 5-6 раз!
|
|
|
|
|
7.6.2014, 14:50
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
может правда проще сделать что то вроде котлового контура с насосами и гидравлической стрелки. размеры конечно не хилые будут, но можно и несколько сделать. а ТО со своим насосом. насос с частотником и завязать его на график температуры потребителя. по моему гораздо проще выйдет.
|
|
|
|