> Управление кондиционером по KNX, кто из производителей поддерживает шину?
Гость_Головин А.А._*
сообщение 7.7.2007, 9:34
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги,
Хотел поинтересоваться, может быть, кто-то из Вас сталкивался с включением в KNX-сеть кондиционеров (обычные сплит-системы). Про совместимость ряда производителей кондеров с LonWorks я слышал, а вот про KNX - не приходилось. Буду признателен, если сможете подсказать, кто из производителей сплит-систем закладывает EIB/KNX-совместимость. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KOCMO
сообщение 8.7.2007, 23:47
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.4.2007
Пользователь №: 6917



Поставте ИК гейт и будет Вам Счастье....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_post_s_*
сообщение 9.7.2007, 9:38
Сообщение #3





Guest Forum






Видел в Daikin - некоторые модели. А так, без обратной связи, в принципе все кондиционеры по RC5, RC6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Головин А.А._*
сообщение 9.7.2007, 9:56
Сообщение #4





Guest Forum






ОК. Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mrdimon
сообщение 10.7.2007, 17:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2007
Из: Украина, г.Донецк
Пользователь №: 9931



Не знаю, может смогу Вам помочь.
На Украине, господин Ковальчук привозит приблуду, которая одним концом она вешается на шину eib, а другим (ИК-излучателем) вешается на приемник кондиционера. Естесственно, состояние кондиционера Вы не получите, но управлять можно. К стати, совсем забыл, в ней вшит ряд моделей кондиционеров. Если Вас заинтересовало это - могу поискать название и дать координаты Ковальчука.
С Ув. Дмитрий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_post_s_*
сообщение 12.7.2007, 11:55
Сообщение #6





Guest Forum






Про устройстройства которые возит Ковальчук http://konnex-russia.ru/forum/viewtopic.php?t=1455
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Головин А.А._*
сообщение 12.7.2007, 15:03
Сообщение #7





Guest Forum






Спасибо за ответ, но боюсь услуги г-на Ковальчука будут не актуальны, т.к. я планировал контактировать напрямую с представительствами производителей сплит-систем в России. Но все равно спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_leonid_stan_*
сообщение 20.7.2007, 18:25
Сообщение #8





Guest Forum






В дополнение темы -

фирма intesis (Spain) делает интерфейс для управления KNX->кондиционеры Mitsubishi.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 26.7.2007, 14:41
Сообщение #9


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(leonid_stan @ 20.7.2007, 18:25) [snapback]147764[/snapback]
В дополнение темы...

Леонид!
А можно подробнее и с учетом всей информации, которая есть у тебя на сайте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_leonid_stan_*
сообщение 27.7.2007, 9:14
Сообщение #10





Guest Forum






Владимир, по intesis пока нет готовой информации.

Сделаю - опубликую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 27.7.2007, 13:44
Сообщение #11


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(leonid_stan @ 27.7.2007, 9:14) [snapback]149947[/snapback]
Сделаю - опубликую.

Попробуем заняться взаимным ликбезом.
Сформулирую задачу:
Есть домашний кондиционер и к нему ИК-пульт для управления.
Вопрос - как можно управлять параллельно из KNX?
Подправьте, если я не прав.
Кроме того ни один кондиционер не имеет прямого подключения к KNX.

Решение:
Если отвлечься от цены, то готовое -шлюз ИК-KNX.
Своими словами:команда KNX(объект связи) с одной стороны- с другой команда в коде RC5.
Все запоминается в устройстве и связывается однозначно, шлюз обучаем через переключатель режимов.
Практически ознакомиться можно в Центре. Конкретные модели(артикулы) и описания могу для желающих выслать. На практике наблюдал и отрицательные моменты работы шлюза.

Цитата(post_s @ 9.7.2007, 9:38 )
Видел в Daikin - некоторые модели. А так, без обратной связи, в принципе все кондиционеры по RC5, RC6.
Если честно, совсем не понял. В Daikin некоторые модели сидят на KNX? Какая (что это) обратная связь? Вы когда через ИК пульта управляете, то он получает сигналы обратной связи??? KNX и RC5 могут быть соединены через шлюз, но не в принципе.
Не сомневаюсь, что вы разбираетесь в вопросе гораздо лучше меня. Просьба - пишите просто, оно так понятней и не только для меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_post_s_*
сообщение 28.7.2007, 17:29
Сообщение #12





Guest Forum






Pasekov - виноват - исправлюсь: думал про вентиляционные машины а приобщил к кондиционерам. Естественно пока управление только по ИК - гетвеям любого производителя. Но решение от ZENNIO (если они постоянно будут пополнять базу кодов оборудования) что предлагает Леонид пока дешевле чем использовать шлюз EIB-> IR.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 8.8.2007, 11:19
Сообщение #13


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(post_s @ 28.7.2007, 17:29) [snapback]150489[/snapback]
... думал про вентиляционные машины а приобщил к кондиционерам. Естественно пока управление только по ИК - гетвеям любого производителя. Но решение от ZENNIO, что предлагает Леонид пока дешевле чем использовать шлюз EIB-> IR.

Цитата(leonid_stan @ 3.8.2007, 17:43) [snapback]152988[/snapback]
Вот - главное! - без "экскурсовода" ...

Вас интересует можно ли соединить вент. установку и EIB?
Шлюз IR-KNX дорогое и не всегда оправданное решения( согласен с Вами), он кстати может работать не только в режиме EIB-> IR, но и наоборот, а также в обе стороны.
От Леонида тоже хочется получить ликбез на несколько строчек или правку если я не совсем прав про шлюз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_post_s_*
сообщение 8.8.2007, 15:39
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Pasekov @ 8.8.2007, 12:19) [snapback]154315[/snapback]
Вас интересует можно ли соединить вент. установку и EIB?
Шлюз IR-KNX дорогое и не всегда оправданное решения( согласен с Вами), он кстати может работать не только в режиме EIB-> IR, но и наоборот, а также в обе стороны.
От Леонида тоже хочется получить ликбез на несколько строчек или правку если я не совсем прав про шлюз.


На данном этапе меня уже не интересует возможность управления вент.машиной по шине - возможность есть! аппаратная часть реализована.
Про шлюзы все правда - только для кондиционеров дву-направленность шлюза не имеет значения, если управление идет как автоматически так и с не родных кондиционеру пультов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Головин А.А._*
сообщение 8.8.2007, 22:42
Сообщение #15





Guest Forum






FYI: Скоро в тренинг центре Ассоциации КОННЕКС будет представлена сплит-система Мицубиси Электрик, включенная в KNX-сеть. Специалисты, проходящие обучение в центре, смогут попрактиковаться с интеграцией бытовых кондиционеров в EIB/KNX-проекты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aurelius Marcus
сообщение 9.8.2007, 8:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354



Цитата(Pasekov @ 8.8.2007, 12:19) [snapback]154315[/snapback]
?
Шлюз IR-KNX дорогое и не всегда оправданное решения( согласен с Вами), он кстати может работать не только в режиме EIB-> IR, но и наоборот, а также в обе стороны.


Владимир, неправильно говорить - дорогое/дешёвое/простое/сложное/оправданное/не оправданное и не приводить при этом никаих аргументов.
в КНХ такому шлюзу нет альтернативы.... можно, конечно попробовать работать через радиоканал, если при этом имеется хоть какая то возможность рулить кондиционером/вентилятором на уровне обычных бинарников....

"....FYI: Скоро в тренинг центре Ассоциации КОННЕКС будет представлена сплит-система Мицубиси Электрик, включенная в KNX-сеть. Специалисты, проходящие обучение в центре, смогут попрактиковаться с интеграцией бытовых кондиционеров в EIB/KNX-проекты....."
Андрей, пару коммнтов дай, плз...Если это банальный IR-KNX это одно (тогда вам сразу ещё одну идею - показывайте в комплексе и управление TV/Audio/Video). Если это Synco или НПО (ой! dont.gif helpsmilie.gif ) - тогда это совсем другое... Да и огрничиваться только ".... проходящими обучение в центре..." не логично... Форум то когда заработает?
Какая перспектива курса KNX+ ???
С уважением -
Бабий Сергей


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Головин А.А._*
сообщение 9.8.2007, 11:52
Сообщение #17





Guest Forum






Сергей,

Цитата
Если это банальный IR-KNX это одно

Кондей будут цеплять в сеть через сухие контакты. Больших подробностей сейчас дать не могу, т.к. не силен я в этом. Потом тех, кто будет делать, заставим рассказать... 8-)))

Цитата
(тогда вам сразу ещё одну идею - показывайте в комплексе и управление TV/Audio/Video).

Если в тренинг-центр это поставить, я тогда работать перестану: буду под кондеем фильмы смотреть и музыку слушать. biggrin.gif

Цитата
Если это Synco или НПО (ой!

Неее... без них пока что вроде обходимся.

Цитата
Форум то когда заработает?

Форум активно заработает в сентябре. С сентября будет больше статей в бюллетене "АЗ" про КНХ (а может и целый раздел) + с сентября раз в месяц будем выпускать электронный вестник КНХ.

Цитата
Какая перспектива курса KNX+ ???

КНХ+ готов, с осени будем его запускать. На обычный-то курс народ пишется через курс вперед, видимо будем проводить 2 раза в месяц по 8 чел., кроме того есть наработки еще пару новых курсов запустить... но это уже ближе к ХайТеку будет. А на Хайтеке презентуем Серебряную Библию КНХ: книга уже переведена на русский и едет в типографию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihail Svirinovs...
сообщение 14.8.2007, 0:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168



У меня на объектах кондеры, подключенные в EIB - работают, ...

Но Я с огромным интересом посмотрю какую схему предлагаете ВЫ!!!

Жду с нетерпением, обещаной информации!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nickolai Zaretsk...
сообщение 14.8.2007, 10:04
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 22.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6730



Цитата(Mihail Svirinovsky @ 14.8.2007, 1:04) [snapback]156311[/snapback]
У меня на объектах кондеры, подключенные в EIB - работают, ...

Но Я с огромным интересом посмотрю какую схему предлагаете ВЫ!!!


Напрямую? Если да, то какая марка и модель кондиционера, если нет - поделитесь решением пожалуйста. Есть ли обратная связь в данном решении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihail Svirinovs...
сообщение 14.8.2007, 12:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168



Цитата(Nickolai Zaretsky @ 14.8.2007, 10:04) [snapback]156392[/snapback]
Напрямую? Если да, то какая марка и модель кондиционера, если нет - поделитесь решением пожалуйста. Есть ли обратная связь в данном решении?


В одном случае Split Daikin, через KRP413A1 с помощью "сухих контактов" - решение не новое, давно и подробно обсуждалось на форумах.
В другом - Daikin канальный, через KRP4A51 ... подобно предидущему, только там подаются другие команды, приходится "лепить" переводчик на логике... - тоже старое решение, тоже обсуждалось на форумах.
В третьем, Daikin VRV, через шлюз DIII-net - LON (DMS504B51), также известный девайс, вроде неплохой, хотя и недешевый smile.gif и шлюз LON - EIB, Я его сделал на Beckhoff I/O. Здесь, пока нет стабильности... - шлюз периодически "слетает" (то сам зависает, то связь по LON теряет) причина таких несчастий, пока не установлена... Но Beckhoff обещал разобраться... тем более, что в Киеве такие решения стоят и работают smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nickolai Zaretsk...
сообщение 15.8.2007, 9:27
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 22.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6730



Знаю, старое решение. Думал, что что-то новенькое будет... На сайте Леонида подробно расписаны все эти возможности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 16.8.2007, 10:10
Сообщение #22


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Nickolai Zaretsky @ 15.8.2007, 10:27) [snapback]156746[/snapback]
... Думал, что что-то новенькое будет... На сайте Леонида подробно расписаны все эти возможности.

Новенькое будет когда производители выпустят.
А почему здесь просто не рассказать Леониду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_post_s_*
сообщение 16.8.2007, 13:10
Сообщение #23





Guest Forum






То есть резюме - кондиционеров с прямым выходом в EIB нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nickolai Zaretsk...
сообщение 16.8.2007, 16:01
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 22.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6730



На сайте Леонида все нормально расписано, зачем повторяться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihail Svirinovs...
сообщение 21.8.2007, 0:06
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168



Цитата(Nickolai Zaretsky @ 15.8.2007, 9:27) [snapback]156746[/snapback]
Знаю, старое решение. Думал, что что-то новенькое будет... На сайте Леонида подробно расписаны все эти возможности.


Новенькое - испанские ИК-передатчики.
Тоже на сайте Леонида описаны smile.gif
Но оно мною не опробовано. К тому же без обратной связи.

Я вот тоже что-то новенькое хочу узнать... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения