Elvis, как SCADA верхнего уровня. |
|
|
Гость_very_good_*
|
10.7.2006, 21:36
|
Guest Forum
|
Доброго времени суток. Занимаемся инсталляциями на EIB и на данный момент вознила задача более-менее хорошей визуализации. Да и чтобы тренды велись, архив событий и т.п.
И вот задумались какое ПО оптимальнее использовать под задачу? Как вариант можно использовать ОРС-сервер и какую нибудь СКАДУ (опять же что можете посоветовать из собственого опыта?) или тот же Элвис. У последнего как я понял ОРС уже встроен - подцепляй шлюз и вперёд? Кто использовал Элвис в своих инсталляциях, поделитесь опытом?
|
|
|
|
Гость_Fiord_*
|
11.7.2006, 10:33
|
Guest Forum
|
Здравствуйте!
Могу предложить посмотреть на SCADA PcVue, её описание можно найти на www.fiord.com. В Европе этот продукт популярен именно в системах интеллектуальных зданий. С EIB работает через ОРС сервер, есть встроенный драйвер для LON сети, если потребуется, который работает напрямую с базой LON DB.
Алексей Колтунцев. Компания ФИОРД(Санкт-Петербург)
|
|
|
|
Гость_Гость_Alex_*
|
4.9.2006, 7:59
|
Guest Forum
|
Подскажите OPC/KNX-server какой фирмы можно купить в России?
|
|
|
|
|
5.9.2006, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
|
OPC/KNX-сервер можно купить через ассоциацию EIBA www.eiba.com.
|
|
|
|
Гость_nabat_*
|
6.10.2006, 18:36
|
Guest Forum
|
Помоему, для этих целей, лудьше использовать Folcon (идёт вместе с ETS, да и набор библиотек для доступа из dot net имеетца) обладает большей функциональностью чем OPS так как OPS всёравно работает через Folcon...
|
|
|
|
Гость_Arturas_*
|
13.10.2006, 15:45
|
Guest Forum
|
Компания JUNG недавно представила "Facility Pilot" - програму для визуализации здании.
|
|
|
|
Гость_KSN_*
|
16.10.2006, 9:32
|
Guest Forum
|
В наших проектах по системам интеллектуальных зданий мы используем связку OPC+любая SCADA-система высокого уровня. Вполне работоспособна такая конфигурация: EIB OPC-сервер V2.0 (соединение с шиной через USP порт) + SCADA Genesis32. Для небольшого коттеджа достаточно конфигурации на 75 точек. Если нужно только отображать тренды и алармы, то можно обойтись закупкой модуля TrendWorX и его клиентские единицы использовать для всей визуализации - можно съэкономить. Можно обратить внимание на SCADA WonderWare InTouch, у них есть спецпредложение по конфигурациям на малое количество тегов (для резидентальной застройки). Но, к сожалению, данную SCADA сложновато заставить работать с ОРС... в отличие от Genesis.
|
|
|
|
Гость_nabat_*
|
16.10.2006, 15:58
|
Guest Forum
|
На котедж скада... зачем .... Я визуализацию сам пищу... интерфейс под клиента эксклюзиф Что так трудно свой интерфейс придумать?? доступ к шине.. открый код имеетца переписал на свои нужды, приделал графический интефейс ....
|
|
|
|
Гость_KSN_*
|
17.10.2006, 13:29
|
Guest Forum
|
Нет, конечно все можно в Делфях написать, или даже в Excel SCADA - это не типовая графическая оболочка с готовыми картинками, а набор инструментариев, позволяющий создать свой, неповторимый интерфейс. Берешь фотошоп - и рисуй себе любые элементы, как вздумается... Преимущество SCADA в том, что у меня не болит голова о том, как обеспечить связь с тем или иным ПЛК, от разных вендоров. Если я буду тратить время на разбор, например, протокола Modbus TCP, на реализацию его драйвера, да еще и графику самому программить.. бррр Есть гораздо более интересные занятия Кстати, в Genesis есть такие вещи, как WEB portal, WEB HMI, Mobile HMI - тоже самому писать? "Для небольшого коттеджа достаточно конфигурации на 75 точек." - это для примера... У нас объекты - до 10 000 тегов...
|
|
|
|
|
17.10.2006, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538
|
Цитата(KSN @ Oct 17 2006, 14:29 ) У нас объекты - до 10 000 тегов... Можно полюбопытствовать Что это за 10000 тегов на объекте, их набор и количество по типам примерно. Чего то сомнительно! Что за объект?
|
|
|
|
Гость_KSN_*
|
18.10.2006, 9:03
|
Guest Forum
|
Можно.. Объект - крупный жилой микрорайон, включающий 55 жилых/офисных многоэтажных секций... В каждой квартире - минимум по три прибора учета. Типы тегов - целочисленные - WORD/DWORD (выход счетчиков на ПЛК). На всем объекте - примерно 10 000 точек учета и 300-400 ПЛК. Т.е. речь идет о масштабной АСКУЭ, с обобщением на тепло и воду.
|
|
|
|
|
18.10.2006, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538
|
Шина довольно короткая, хотелось бы посмотреть топологию сети. И как я понял это некоммерческий учет, для чего это и ориентировочная стоимость диспетчеризации 1 точки, еще где это сделано( у меня похожая задача, ищу варианты) хотелось бы посмотреть.
|
|
|
|
Гость_KSN_*
|
18.10.2006, 12:28
|
Guest Forum
|
Цитата Шина довольно короткая Тут, конечно, я виноват - надо было сразу сказать, что в данном проекте (на 10 000 тегов) используется не шинная технология, хотя изначально так и задумывалось, но по быстродействию EIB не прошла... Было решено использовать ПЛК c Ethernet, на основе протокола Modbus TCP... Т.е. не в этот топик... Хотя у нас есть и другие проекты, конечно не такие масштабные (до 1500 точек), выполеннные на интегрированных вместе сетях EIB и Ethernet. По EIB автоматизированы системы вентиляции и водоснабжения здания, а по Ethernet - система мониторинга и управления категорийным электроснабжением. И опять же SCADA типа Genesis, работа с двумя OPС-серверами: EIB/KNX OPC-сервер + Modbus TCP/IP OPC-сервер. Пробовали также "прикручивать" Genesis к сети EIB, управляющей элитной квартирой - все заработало "на раз-два". Правда, хозяин пока не определился, что ему из функционала надо от SCADA. Возможно обойдется BabTec - web-шлюзом и его средствами визуализации... Насчет АСКУЭ по EIB - тут надо осторожно подходить, куча подводных камней, в основном из-за ограничений шины и протокола.
|
|
|
|
|
18.10.2006, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538
|
То что вы выводите счетчики-это коммерческий учет? Если нет- то чего эксплуатация с таким кол-вом данных делает, кто то ведь за это заплатил- именно счетчики интересуют, какое обоснование было в ТЗ или проекте. Для меня это больной вопрос-отговариваем инвестора.
|
|
|
|
Гость_KSN_*
|
19.10.2006, 14:34
|
Guest Forum
|
Конечно же учет технический, так по крайней мере озвучивается... Счетчики - со стандартными импульсными выходами, т.е. никакой поверки и сертификации... Но, заказчик уже сейчас, на этапе проектирования, попросил автоматически формировать ему отчеты (читай - счета) по потреблению, с детализацией на каждого абонента. Как это реально будет использоваться - уже не наша головная боль, мы делаем технический учет. В принципе, главным аргументом была оперативность сбора данных учета. Также, благодаря полностью распределенной иерархии на уровне автоматизации, система позволяет быстро наращивать сервисы и ее легко можно прикрутить к задачам мониторинга и управления инженерными подсистемами микрорайона - это тоже был аргумент. Изначально, когда задумывалась система, я даже заложил в нее возможность дистанционного отключения неплательщиков. Но заказчик в последствии отказался, из-за технических проблем - размещение большого числа контакторов и т.п.
|
|
|
|
|
20.10.2006, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538
|
Так это еще только проектирование! Этого добра я за свою деятельность много наделал. Не было воспроизведено ни на одном объекте. Цена несусветная. Последняя в прошлом годе Коперник на якиманке. Если Вы проектировщик, то могу сказать что импульсные выхода ни когда не будут коммерческими. Реализовать соответствие показаний счетчика и контроллера-никогда. Любое отключение и стек контроллера обнулился. До первого скандала с потребителем. То что на бумаге- это просто разводилово на деньги. Если знаете где в Москве эти отчеты используются хотя бы для внутреннего расчета- поделитесь- могу предложить работу после экспертизы.
|
|
|
|
Гость_KSN_*
|
23.10.2006, 8:06
|
Guest Forum
|
Цитата Не было воспроизведено ни на одном объекте. Цена несусветная. У нас, похоже, проект все же будет реализован... По договору инсталляция - начало следующего года... И цена для первых 3-х секций в очереди - 963 тыс. руб. (!), включая аппаратку, сервер, и SCADA. Т.е., вполне доступно... Секрет - в использовании распределенной системы ввода/вывода и способах экономить на точках и лицензиях SCADA. Цитата могу сказать что импульсные выхода ни когда не будут коммерческими. Тут я полностью согласен! Точность, конечно же, под сомнением. И сертификация такой схемы реализации будет не просто сложной, а нереально сложной (если до этого вообще дойдет), так как основа - алгоритм подсчета в программе ПЛК. Но я опять повторюсь, мы по договору делаем технический учет. Дальнейшее - проблема заказчика. Может проявит инициативу и что-то сдвинется с мертвой точки. А то так и будем ставить дорогущие счетчики с RS-485 или PLC-модемами, со всеми вытекающими... Цитата Реализовать соответствие показаний счетчика и контроллера-никогда. Любое отключение и стек контроллера обнулился. Это Вы зря Есть же фиксированное передаточное число у счетчика, например 1000 имп. на 1 кВт, почему же я, подсчитав 1000 сигналов по дискретному входу ПЛК, не могу утверждать, что в такой-то момент времени был израсходован 1 кВт? Вопрос синхронизации? И насчет обнуления - проблема легко решается автоматическим сохранением последнего показания во FLASH-память (а если нет электричества - то и считать, по идее, нечего ). А так, мы закладываем ИБП на DIN-рейку, который позволит ПЛК автономно подсчитывать импульсы от расходомеров в течении, скажем 8 часов, до устранения аварии на электросети. Даже если ПЛК "отвалится" от общей сети передачи данных - пока не переполнится счетчик, все будет О'К. Цитата Если знаете где в Москве эти отчеты используются хотя бы для внутреннего расчета- поделитесь- могу предложить работу после экспертизы. Пасиб Но я из Екатеринбурга, и объект у нас тоже здесь... Как реализуем - отпишусь
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
9.11.2006, 16:08
|
Guest Forum
|
Цитата(KSN @ Oct 16 2006, 09:32 ) Вполне работоспособна такая конфигурация: EIB OPC-сервер V2.0 (соединение с шиной через USP порт) + SCADA Genesis32. Для небольшого коттеджа достаточно конфигурации на 75 точек. Если нужно только отображать тренды и алармы, то можно обойтись закупкой модуля TrendWorX и его клиентские единицы использовать для всей визуализации - можно съэкономить. Если можно с этого момента поподробнее? Сколько может стоить такая конфигурация? (Хотя бы порядок)... Заранее благодарен Павел
|
|
|
|
Гость_KSN_*
|
30.11.2006, 8:52
|
Guest Forum
|
Цитата Если можно с этого момента поподробнее? Сколько может стоить такая конфигурация? (Хотя бы порядок)... Да, конечно. Если использовать Genesis только для визуализации, то модуль GraphWorX на 75 тегов + EIB OPC v2 Home (50 групповых адресов) будут стоить вместе где-то 857 евро. Можно взять SCADA InTouch - так еще дешевле получится.
|
|
|
|
|
18.12.2006, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
|
Если Я правильно понял вашу задачу - визуализация объекта, управляемого по EIB - вам следует внимательно посмотреть на EIBPort от bab-tec (www.bab-tec.de). Дешево и сердито!
|
|
|
|
Гость_wild_guest_*
|
20.12.2006, 23:55
|
Guest Forum
|
Цитата(KSN @ Nov 30 2006, 08:52 ) Цитата Если можно с этого момента поподробнее? Сколько может стоить такая конфигурация? (Хотя бы порядок)... Да, конечно. Если использовать Genesis только для визуализации, то модуль GraphWorX на 75 тегов + EIB OPC v2 Home (50 групповых адресов) будут стоить вместе где-то 857 евро. Можно взять SCADA InTouch - так еще дешевле получится. Если использовать Genesis только для визуализации (без OPCHDA - TrendWorx) то лучше его вообще не использовать а взять freeware продукт - KVisionOPC. Тогда останется только купить ваш EIB OPC.
|
|
|
|
|
22.6.2007, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8590
|
ЛЮДИ, выложите скриншоты у кого есть по визуализации EIB??????????????????????????
|
|
|
|
|
22.6.2007, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354
|
Как пример - http://www.knx.org/news-press/knx-journal/ Посмотрите за 2006/07 гг Там есть несколько примеров в разделах о реальных проектах.Просто как пример, не важно на чём сделано HS, Elvis, FAP. И в ответ на пред. пост - посмотрите всё таки на FAP от Юнга..... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=551&st=620 (там внизу есть скрины) не читая сопроводительного текста, сможете мне доказать, что это не КНХ визуализация?