Автор: sv-karp 3.10.2019, 15:27
Здравствуйте, уважаемые!
Вопрос: требуется ли обеспечивать наружное пожаротушение спортивной трибуны открытого теннисного корта, вместимостью 100мест, изготовленной из железобетона и деревянных скамеек.
На площадке проектирования есть гидранты, которые обеспечивают тушения рядом стоящих зданий, но не дотягиваются рукава пожарные до трибуны (более 200м).
Есть такой п.10.4 СП 31-115-2006 "Открытые плоскостные сооружения...", в котором указывается расчетный расход на наружное пожаротушение через гидранты для трибун при открытых спорт. сооружениях и минимальный параметр 15л/с - при вместимости трибун от 5-10 тыс. зрителей. Можно ли это воспринят так, будто тушение трибун меньшей вместимости не требуется? Или тушить следует все сооружения на площадке проектирования и следовательно предусматривать еще ПГ?
Автор: Aerl 4.10.2019, 22:42
Цитата(sv-karp @ 3.10.2019, 15:27)
Здравствуйте, уважаемые!
Вопрос: требуется ли обеспечивать наружное пожаротушение спортивной трибуны открытого теннисного корта, вместимостью 100мест, изготовленной из железобетона и деревянных скамеек.
На площадке проектирования есть гидранты, которые обеспечивают тушения рядом стоящих зданий, но не дотягиваются рукава пожарные до трибуны (более 200м).
Есть такой п.10.4 СП 31-115-2006 "Открытые плоскостные сооружения...", в котором указывается расчетный расход на наружное пожаротушение через гидранты для трибун при открытых спорт. сооружениях и минимальный параметр 15л/с - при вместимости трибун от 5-10 тыс. зрителей. Можно ли это воспринят так, будто тушение трибун меньшей вместимости не требуется? Или тушить следует все сооружения на площадке проектирования и следовательно предусматривать еще ПГ?
табл.2 СП 8.13130?
Автор: sv-karp 9.10.2019, 15:48
Табл.2 - расход воды на наружное пожаротушение ЗДАНИЙ)) У меня трибуна
Автор: speleos 15.10.2019, 9:33
Цитата(sv-karp @ 9.10.2019, 15:48)
Табл.2 - расход воды на наружное пожаротушение ЗДАНИЙ)) У меня трибуна
лафеты?
Автор: Young 15.10.2019, 16:52
Цитата(sv-karp @ 9.10.2019, 15:48)
Табл.2 - расход воды на наружное пожаротушение ЗДАНИЙ)) У меня трибуна
Трибуна это сооружение. Посмотрите второе примечание п 4.1. восьмого СП, не ваш случай?