Сarel Pcoxs, Блокировка/тревога (system blocked alarm) |
|
|
|
23.1.2020, 8:13
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276
|
На дисплее контроллера вылезла надпись alarm/system blocked - включение установки заблокировано. При этом установка включена и работает. В чем может быть причина? В инструкции ничего по этому поводу не нашел.
Прикрепленные файлы
_1.jpg ( 1,22 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 42
|
|
|
|
|
23.1.2020, 20:17
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142177
|
Может режим Manual установлен?
|
|
|
|
|
29.1.2020, 9:54
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276
|
Короче такая тема. Постоянно горит на дисплее авария ALARM/SYSTEM BLOCKED. В меню управления тревогами Были 2 ошибки, одна E02-неисправен датчик наружной температуры, другая E23- Защита от замерзания водяного нагревателя (основная тревога). Первую ошибку устранил, были перепутаны датчики наружного и приточного воздуха. Но вторая ошибка так и не хочет сниматься. Сейчас естественно перегрев системы, кзр открыт на 100%. В связи с этим я на время поставил кзр в manual. Подскажите как снять данную аварию (ошибку Е23). Мне кажется проблема в капиллярном термостате? может он не исправен?
|
|
|
|
|
29.1.2020, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Сымитировать сигнал на входе контроллера, для начала?
|
|
|
|
|
29.1.2020, 10:50
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276
|
температура обратной воды 80 градусов, перегрев, значит по ней не может сигнал тревоги проходить что калорифер замерзает. Остается только капиллярный термостат, завтра с утра разберу его, проверю подключение контактов, обрыв провода, правильное подключение к контроллеру. Отпишусь
|
|
|
|
|
29.1.2020, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Сам вход контроллера. Логика входа в программе, может, вообще битый вход. А дальше в капилляр лезть.
|
|
|
|
|
30.1.2020, 10:44
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276
|
Разобрался с ошибкой Е23 - угрозой замерзания калорифера. Оказывается на капиллярном термостате были неправильно подключены провода. т.е. подключение было защита от перегрева провода на клеммах 1 и 2, подключил на клеммы 1 и 4 все стало отлично, ошибка исчезла. Но теперь новая проблема. Включил установку на запуск, идет прогрев калорифера, потом вылазит ошибка Е21 запуск заблокирован. Низкая температура возвращаемого теплоносителя или клапана в контуре нагревателя открыт менее, чем задано параметром St13 - 80%. Клапан не хочет открываться в автоматическом режиме показывает 0% и 0v. Проверил клапан, вроде подключен правильно, сигнал 0-10v и на контроллере такой же. В режиме manual клапан открывается работает. Как его заставить открываться в автоматическом режиме?
|
|
|
|
|
31.1.2020, 6:41
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276
|
Может еще какие-то настройки в контроллере влияют на работу клапана? Подскажите пожалуйста.
|
|
|
|
|
5.2.2020, 7:50
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276
|
Тема закрыта. Разобался
|
|
|
|
|
17.12.2020, 18:01
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.4.2010
Пользователь №: 53247
|
Цитата(Mefestofil @ 5.2.2020, 7:50) Разобался Можешь поделиться какой параметр настраивал в контроллере? Тоже такая ошибка вылазит.
|
|
|
|
|
28.12.2020, 20:51
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.5.2012
Из: Челябинск
Пользователь №: 149692
|
Здравствуйте такая же ошибка "Е21" и блокировка системы alarm/system blocked. Проверил датчик температуры обратной воды, работает, на входе в контроллер "В3" сигнал тоже есть. В ручном режиме с контроллера клапан управляется, на контроллере тоже корректно показывает положение клапана. До этого системы работали, и за день на трех приточных системах вышли одинаковые ошибки. Снимаешь ошибку и она опять повторяется. Какие ещё параметры влияют на эту ошибку?
Сообщение отредактировал stalker83r - 28.12.2020, 20:55
|
|
|
|
|
28.12.2020, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168846
|
Цитата(Mefestofil @ 30.1.2020, 10:44) Разобрался с ошибкой Е23 - угрозой замерзания калорифера. Оказывается на капиллярном термостате были неправильно подключены провода. т.е. подключение было защита от перегрева провода на клеммах 1 и 2, подключил на клеммы 1 и 4 все стало отлично, ошибка исчезла. Но теперь новая проблема. Включил установку на запуск, идет прогрев калорифера, потом вылазит ошибка Е21 запуск заблокирован. Низкая температура возвращаемого теплоносителя или клапана в контуре нагревателя открыт менее, чем задано параметром St13 - 80%. Клапан не хочет открываться в автоматическом режиме показывает 0% и 0v. Проверил клапан, вроде подключен правильно, сигнал 0-10v и на контроллере такой же. В режиме manual клапан открывается работает. Как его заставить открываться в автоматическом режиме? Вы хотя бы версию прошивки скиньте... По одной из них : "Если значение температуры обратного теплоносителя опустится ниже значения параметра Wa04 (10С) или сработает защитный термостат, то будет сформирована предварительная тревога защиты от замерзания. При этом вентиляторы немедленно остановятся, воздушная заслонка свежего воздуха закроется, регулирующий клапан в контуре водяного калорифера полностью откроется, насос будет работать. Если температура обратного теплоносителя повысится до безопасного значения и (или) термостат сбросится в течение времени, заданного параметром Wa05, то тревога автоматически сбросится, и система начнет процедуру запуска. Если температура и термостат не возвратятся в нормальные состояния за время Wa05 или в течении времени Wa05 произойдет повторное срабатывание защиты, то сформируется основная тревога защиты от замерзания и установка будет остановлена без возможности автоматического сброса тревоги. При этом регулирующий клапан в контуре водяного калорифера полностью откроется, насос будет работать. Если температура воды и капиллярный термостат возвратятся в нормальные состояния, то по истечении времени, заданного параметром Wa06 регулятор температуры обратного теплоносителя перейдет в дежурный режим и будет поддерживать температуру возвращаемого теплоносителя в соответствии с уставкой. Запуск установки будет возможен после устранения неисправности и ручного сброса тревоги. " предыдущий пост - во время работы установки. При запуске другие настройки. см с.57 инструкции, думаю принцип аналогичен.
|
|
|
|
|
11.3.2021, 0:40
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 108122
|
Controller_BLAUAIR_TH_tune_carel.pdf ( 2,98 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 28у меня проблема, на приточке прорвало нагреватель от мороза , все припаяли , во только на Th tune постоянная ошибка А002 ошибка по обратной воды нагревателя от DİN. Датчики проверял рабочие, может замкнуло где от воды . Установка работает минут 15-30 потом в отказ и остановка .
Сообщение отредактировал muradti - 11.3.2021, 0:45
|
|
|
|
|
21.3.2021, 19:38
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 108122
|
Цитата(Mefestofil @ 5.2.2020, 8:50) Тема закрыта. Разобался Как??? Такая же проблема ошибка по обратному теплоносителю уходит в аварию
Сообщение отредактировал muradti - 21.3.2021, 19:38
|
|
|
|
|
22.3.2021, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Цитата(muradti @ 21.3.2021, 18:38) Как??? Такая же проблема ошибка по обратному теплоносителю уходит в аварию У вас же черным по белому - А002, Antifreeze alarm by DIN, проверьте капиллярный термостат, исправен ли он вообще.
|
|
|
|
|
9.10.2022, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180
|
Цитата(mr.trololo @ 28.12.2020, 21:46) Вы хотя бы версию прошивки скиньте... При запуске другие настройки. см с.57 инструкции, думаю принцип аналогичен. mr.trololo, спасибо за инструкцию. В инструкции указан пароль: 4444. На практике, у двух контроллеров, пароль 3-го уровня: 0000. Пароль USER: 1111, 2222, 4444 - просмотр, без редактирования. Настройки контроллера изменять при остановленной ПУ (OFF).
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.10.2022, 12:08
|
|
|
|
|
9.10.2022, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180
|
Цитата(SERGOLD @ 9.10.2022, 11:49) В инструкции указан заводской пароль: 4444 На практике, у двух контроллеров, пароль 3-го уровня: 0000. Пароль 1 уровня: 1111, 2222, 4444 - просмотр, без редактирования. Уровни доступа из инструкции.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.10.2022, 12:42
|
|
|
|
|
9.10.2022, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180
|
Цитата(SERGOLD @ 9.10.2022, 12:28) Уровни доступа из инструкции. Ввод пароля 0000 - уровень 3. Безаварийное состояние сильфонного термостата разморозки: - Туст=+10С, - Тул>+10С, - контакт термостата замкнут. Если оторвать один из двух проводов от замкнутых контактов 1-4 термостата, То на проводах появится напряжение DC=+18V. Это напряжение приходит с контроллера через допконтакт автомата насоса. Если насос не включен, то появляется авария Е22, Е23. При замкнутом контакте термостата разморозки.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.10.2022, 13:07
|
|
|
|
|
9.10.2022, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180
|
Один провод от термостата разморозки идет на сигнальную землю контроллера - G0. Второй провод от термостата разморозки через клеммную колодку ( контакт TZ) и допконтакт насоса идет на цифровой вход контроллера - ID3. Для блокировки аварии Е22, Е23: временно замкнуть вход контроллера перемычкой: ID3 на G0, при Тул>+15С!!! Автомат насоса и доп. контакт:
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.10.2022, 13:30
|
|
|
|
|
9.10.2022, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180
|
Диагностика исправности контроллера при аварии Е22, E23: 1 - Без аварии на входе контроллера ID3 относительно G0 должно быть 0V. 2 - При аварии Е22, Е23 на вх контроллера ID3 относительно G0 должно быть +18V.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.10.2022, 13:46
|
|
|
|
|
23.11.2023, 11:19
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 175955
|
Всех приветствую. Чтобы не плодить подобные же темы, с вашего позволения задам вопрос тут: Устройство: c.PCO mini Тип :Basic
Программное обеспечение: Приложение: CRRUKrAHAQ Версия: 2.00.05.65B-No Ext.PGD Конфигурация: 0013002 OS: 4.01.003
Вопрос; после относительно долгого простоя оборудования вентиляции и кондиционирования Carel и с понижением температуры на улице до предзимней, при запуске системы в режиме "зима" на контроллере вылезла ошибка Е22(защита от замерзания водяного нагревателя.Предварительная тревога). Сброс ошибки зажатием кнопки красный треугольник на 3 сек не проходит, ошибка так и висит.. Направьте куда "копать", будьте добры. Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
23.11.2023, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1319
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
А что с теплоносителем ? Теплоноситель есть, подача/обратка горячие, калорифер нагрет ? Вопросы могут показаться глупыми, но неизвестны навыки и знания вопрошающего.
Сообщение отредактировал AI 155 - 23.11.2023, 13:32
|
|
|
|
|
23.11.2023, 22:34
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 175955
|
Цитата(AI 155 @ 23.11.2023, 13:13) А что с теплоносителем ? Теплоноситель есть, подача/обратка горячие, калорифер нагрет ? Вопросы могут показаться глупыми, но неизвестны навыки и знания вопрошающего. Спасибо за отклик. Вопрос решил. Если интересно и пригодится, могу рассказать ;
|
|
|
|
|
23.11.2023, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1319
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Расскажите, как решили вопрос.
|
|
|
|
|
24.11.2023, 8:21
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 175955
|
Цитата(AI 155 @ 23.11.2023, 22:44) Расскажите, как решили вопрос. Рассказываю; При горящей ошибке Е22, решил рискнуть и дать системе "прогреться" так сказать, оставил поработать в ночь. С утра проверил, ошибка Е22 сбросилась, но появились две другие Е21 и Е23! В общем, чтобы долго не томить рассказом о поисках проблемы системой анализ-глаза-руки), сразу финал; Физически решил проверить все соединения и нашел окисление/не контакт кабеля питания на сервопривод трёхходового клапана. Кто-то просто сделал скрутки и замотал изолентой, а так как ящик с клапанами, термодатчиком , двигателем прогонки и пр.узлами стоит на улице, с ветреной стороны, он продувается со всех сторон и герметичности никакой естественно. Электрики перезаделали соединение, все ошибки сбросились, всё заработало. Наблюдаю.
|
|
|
|
|
24.11.2023, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1319
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Понятно, спасибо.
|
|
|
|
|
27.11.2023, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1319
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Доброго дня. Чтобы темы не плодить. Поделитесь пожалуйста, схемой щита NED или Korf на базе контроллера Сarel Pcoxs, конфигурация : вод. калорифер, частотник. Свою где то посеял.
|
|
|
|
|
28.11.2023, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1319
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Отбой. Нашел. Надо было выяснить конфигурацию i/o в контроллере
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)