> Сarel Pcoxs, Блокировка/тревога (system blocked alarm)
Mefestofil
сообщение 23.1.2020, 8:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276



На дисплее контроллера вылезла надпись alarm/system blocked - включение установки заблокировано. При этом установка включена и работает. В чем может быть причина? В инструкции ничего по этому поводу не нашел.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _1.jpg ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cozloroma
сообщение 23.1.2020, 20:17
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142177



Может режим Manual установлен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefestofil
сообщение 29.1.2020, 9:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276



Короче такая тема. Постоянно горит на дисплее авария ALARM/SYSTEM BLOCKED. В меню управления тревогами Были 2 ошибки, одна E02-неисправен датчик наружной температуры, другая E23- Защита от замерзания водяного нагревателя (основная тревога). Первую ошибку устранил, были перепутаны датчики наружного и приточного воздуха. Но вторая ошибка так и не хочет сниматься. Сейчас естественно перегрев системы, кзр открыт на 100%. В связи с этим я на время поставил кзр в manual. Подскажите как снять данную аварию (ошибку Е23). Мне кажется проблема в капиллярном термостате? может он не исправен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 29.1.2020, 10:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Сымитировать сигнал на входе контроллера, для начала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefestofil
сообщение 29.1.2020, 10:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276



температура обратной воды 80 градусов, перегрев, значит по ней не может сигнал тревоги проходить что калорифер замерзает. Остается только капиллярный термостат, завтра с утра разберу его, проверю подключение контактов, обрыв провода, правильное подключение к контроллеру. Отпишусь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 29.1.2020, 10:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Сам вход контроллера. Логика входа в программе, может, вообще битый вход. А дальше в капилляр лезть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefestofil
сообщение 30.1.2020, 10:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276



Разобрался с ошибкой Е23 - угрозой замерзания калорифера. Оказывается на капиллярном термостате были неправильно подключены провода. т.е. подключение было защита от перегрева провода на клеммах 1 и 2, подключил на клеммы 1 и 4 все стало отлично, ошибка исчезла.
Но теперь новая проблема.
Включил установку на запуск, идет прогрев калорифера, потом вылазит ошибка Е21 запуск заблокирован. Низкая температура возвращаемого теплоносителя или клапана в контуре нагревателя открыт менее, чем задано параметром St13 - 80%. Клапан не хочет открываться в автоматическом режиме показывает 0% и 0v. Проверил клапан, вроде подключен правильно, сигнал 0-10v и на контроллере такой же. В режиме manual клапан открывается работает. Как его заставить открываться в автоматическом режиме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefestofil
сообщение 31.1.2020, 6:41
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276



Может еще какие-то настройки в контроллере влияют на работу клапана? Подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefestofil
сообщение 5.2.2020, 7:50
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276



Тема закрыта. Разобался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B_A_N-k
сообщение 17.12.2020, 18:01
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.4.2010
Пользователь №: 53247



Цитата(Mefestofil @ 5.2.2020, 7:50) *
Разобался

Можешь поделиться какой параметр настраивал в контроллере? Тоже такая ошибка вылазит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stalker83r
сообщение 28.12.2020, 20:51
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.5.2012
Из: Челябинск
Пользователь №: 149692



Здравствуйте такая же ошибка "Е21" и блокировка системы alarm/system blocked. Проверил датчик температуры обратной воды, работает, на входе в контроллер "В3" сигнал тоже есть. В ручном режиме с контроллера клапан управляется, на контроллере тоже корректно показывает положение клапана. До этого системы работали, и за день на трех приточных системах вышли одинаковые ошибки. Снимаешь ошибку и она опять повторяется. Какие ещё параметры влияют на эту ошибку?

Сообщение отредактировал stalker83r - 28.12.2020, 20:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20201228_164835.jpg ( 6,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.trololo
сообщение 28.12.2020, 21:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168846



Цитата(Mefestofil @ 30.1.2020, 10:44) *
Разобрался с ошибкой Е23 - угрозой замерзания калорифера. Оказывается на капиллярном термостате были неправильно подключены провода. т.е. подключение было защита от перегрева провода на клеммах 1 и 2, подключил на клеммы 1 и 4 все стало отлично, ошибка исчезла.
Но теперь новая проблема.
Включил установку на запуск, идет прогрев калорифера, потом вылазит ошибка Е21 запуск заблокирован. Низкая температура возвращаемого теплоносителя или клапана в контуре нагревателя открыт менее, чем задано параметром St13 - 80%. Клапан не хочет открываться в автоматическом режиме показывает 0% и 0v. Проверил клапан, вроде подключен правильно, сигнал 0-10v и на контроллере такой же. В режиме manual клапан открывается работает. Как его заставить открываться в автоматическом режиме?

Вы хотя бы версию прошивки скиньте...
По одной из них :
"Если значение температуры обратного теплоносителя опустится ниже значения параметра Wa04 (10С) или сработает
защитный термостат, то будет сформирована предварительная тревога защиты от замерзания. При этом вентиляторы
немедленно остановятся, воздушная заслонка свежего воздуха закроется, регулирующий клапан в контуре водяного
калорифера полностью откроется, насос будет работать. Если температура обратного теплоносителя повысится до
безопасного значения и (или) термостат сбросится в течение времени, заданного параметром Wa05, то тревога
автоматически сбросится, и система начнет процедуру запуска. Если температура и термостат не возвратятся в нормальные
состояния за время Wa05 или в течении времени Wa05 произойдет повторное срабатывание защиты, то сформируется
основная тревога защиты от замерзания и установка будет остановлена без возможности автоматического сброса тревоги.
При этом регулирующий клапан в контуре водяного калорифера полностью откроется, насос будет работать. Если
температура воды и капиллярный термостат возвратятся в нормальные состояния, то по истечении времени, заданного
параметром Wa06 регулятор температуры обратного теплоносителя перейдет в дежурный режим и будет поддерживать
температуру возвращаемого теплоносителя в соответствии с уставкой. Запуск установки будет возможен после устранения
неисправности и ручного сброса тревоги. "

предыдущий пост - во время работы установки.
При запуске другие настройки.
см с.57 инструкции, думаю принцип аналогичен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CRSTDrAHAQ_v2.02.01.39_User_Manual_v1.0.16.pdf ( 3,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
muradti
сообщение 11.3.2021, 0:40
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 108122



Прикрепленный файл  Controller_BLAUAIR_TH_tune_carel.pdf ( 2,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
у меня проблема, на приточке прорвало нагреватель от мороза , все припаяли , во только на Th tune постоянная ошибка А002 ошибка по обратной воды нагревателя от DİN. Датчики проверял рабочие, может замкнуло где от воды . Установка работает минут 15-30 потом в отказ и остановка .

Сообщение отредактировал muradti - 11.3.2021, 0:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
muradti
сообщение 21.3.2021, 19:38
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 108122



Цитата(Mefestofil @ 5.2.2020, 8:50) *
Тема закрыта. Разобался

Как??? Такая же проблема ошибка по обратному теплоносителю уходит в аварию

Сообщение отредактировал muradti - 21.3.2021, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 22.3.2021, 10:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Цитата(muradti @ 21.3.2021, 18:38) *
Как??? Такая же проблема ошибка по обратному теплоносителю уходит в аварию


У вас же черным по белому - А002, Antifreeze alarm by DIN, проверьте капиллярный термостат, исправен ли он вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.10.2022, 11:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(mr.trololo @ 28.12.2020, 21:46) *
Вы хотя бы версию прошивки скиньте...
При запуске другие настройки.
см с.57 инструкции, думаю принцип аналогичен.

mr.trololo, спасибо за инструкцию.

В инструкции указан пароль: 4444.
На практике, у двух контроллеров, пароль 3-го уровня: 0000.

Пароль USER: 1111, 2222, 4444 - просмотр, без редактирования.

Настройки контроллера изменять при остановленной ПУ (OFF).

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.10.2022, 12:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20221009_120738.jpg ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  IMG_20221009_121235.jpg ( 1,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.10.2022, 12:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(SERGOLD @ 9.10.2022, 11:49) *
В инструкции указан заводской пароль: 4444
На практике, у двух контроллеров, пароль 3-го уровня: 0000.
Пароль 1 уровня: 1111, 2222, 4444 - просмотр, без редактирования.

Уровни доступа из инструкции.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.10.2022, 12:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20221009_123027.jpg ( 1,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  IMG_20221009_122721.jpg ( 1,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  IMG_20221009_124542.jpg ( 759,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.10.2022, 12:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(SERGOLD @ 9.10.2022, 12:28) *
Уровни доступа из инструкции.

Ввод пароля 0000 - уровень 3.

Безаварийное состояние сильфонного термостата разморозки:
- Туст=+10С,
- Тул>+10С,
- контакт термостата замкнут.

Если оторвать один из двух проводов
от замкнутых контактов 1-4 термостата,
То на проводах появится напряжение DC=+18V.

Это напряжение приходит с контроллера через допконтакт автомата насоса. Если насос не включен, то появляется авария Е22, Е23.
При замкнутом контакте термостата разморозки.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.10.2022, 13:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20221009_125305.jpg ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.10.2022, 13:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Один провод от термостата разморозки идет
на сигнальную землю контроллера - G0.
Второй провод от термостата разморозки через клеммную колодку ( контакт TZ) и допконтакт насоса идет
на цифровой вход контроллера - ID3.

Для блокировки аварии Е22, Е23:
временно замкнуть вход контроллера перемычкой:
ID3 на G0,
при Тул>+15С!!!

Автомат насоса и доп. контакт:

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.10.2022, 13:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20221009_131532.jpg ( 925,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 9.10.2022, 13:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180




Диагностика исправности контроллера при аварии Е22, E23:

1 - Без аварии на входе контроллера ID3 относительно G0
должно быть 0V.

2 - При аварии Е22, Е23 на вх контроллера ID3 относительно G0
должно быть +18V.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.10.2022, 13:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20221009_133706.jpg ( 2,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ericOTT
сообщение 23.11.2023, 11:19
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 175955



Всех приветствую.
Чтобы не плодить подобные же темы, с вашего позволения задам вопрос тут:
Устройство: c.PCO mini
Тип :Basic

Программное обеспечение:
Приложение: CRRUKrAHAQ
Версия: 2.00.05.65B-No Ext.PGD
Конфигурация: 0013002
OS: 4.01.003

Вопрос; после относительно долгого простоя оборудования вентиляции и кондиционирования Carel и с понижением температуры на улице до предзимней, при запуске системы в режиме "зима" на контроллере вылезла ошибка Е22(защита от замерзания водяного нагревателя.Предварительная тревога).
Сброс ошибки зажатием кнопки красный треугольник на 3 сек не проходит, ошибка так и висит..
Направьте куда "копать", будьте добры.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 23.11.2023, 13:13
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1319
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



А что с теплоносителем ?
Теплоноситель есть, подача/обратка горячие, калорифер нагрет ?
Вопросы могут показаться глупыми, но неизвестны навыки и знания вопрошающего.

Сообщение отредактировал AI 155 - 23.11.2023, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ericOTT
сообщение 23.11.2023, 22:34
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 175955



Цитата(AI 155 @ 23.11.2023, 13:13) *
А что с теплоносителем ?
Теплоноситель есть, подача/обратка горячие, калорифер нагрет ?
Вопросы могут показаться глупыми, но неизвестны навыки и знания вопрошающего.

Спасибо за отклик.
Вопрос решил.
Если интересно и пригодится, могу рассказать ;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 23.11.2023, 22:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1319
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Расскажите, как решили вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ericOTT
сообщение 24.11.2023, 8:21
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 175955



Цитата(AI 155 @ 23.11.2023, 22:44) *
Расскажите, как решили вопрос.

Рассказываю;
При горящей ошибке Е22, решил рискнуть и дать системе "прогреться" так сказать, оставил поработать в ночь.
С утра проверил, ошибка Е22 сбросилась, но появились две другие Е21 и Е23!
В общем, чтобы долго не томить рассказом о поисках проблемы системой анализ-глаза-руки), сразу финал;
Физически решил проверить все соединения и нашел окисление/не контакт кабеля питания на сервопривод трёхходового клапана.
Кто-то просто сделал скрутки и замотал изолентой, а так как ящик с клапанами, термодатчиком , двигателем прогонки и пр.узлами стоит на улице, с ветреной стороны, он продувается со всех сторон и герметичности никакой естественно.
Электрики перезаделали соединение, все ошибки сбросились, всё заработало.
Наблюдаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 24.11.2023, 9:16
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1319
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Понятно, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 27.11.2023, 9:52
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1319
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Доброго дня. Чтобы темы не плодить.
Поделитесь пожалуйста, схемой щита NED или Korf на базе контроллера Сarel Pcoxs,
конфигурация : вод. калорифер, частотник.
Свою где то посеял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 28.11.2023, 10:30
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1319
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Отбой. Нашел. Надо было выяснить конфигурацию i/o в контроллере
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему