Здравствуйте.
Мне дали указания определить примерно оборудование для дымоудаления.
Причем сроки очень сжатые. Я сталкивался с дымоудалением, но никогда его сам не рассчитывал.
Вопрос в слудующем:
ЧЕМ МНЕ РУКОВОДСТВОВАТСЯ ПРИ РАСЧЕТЕ ПРИТОКА В ЛИФТОВЫЕ ШАХТЫ И ЛЕСТН. КЛЕТКИ?
ПРОШТУДИРОВАЛ МДС 41 1,99.
ПОПЫТАЛСЯ ПОСЧИТАТЬ ОБЪМЫ ВОЗДУХА ПО П. 2.6 , НО ТАМ УКАЗАНО МАКСИМУМ 4 ЛИФТА. А У МЕНЯ ИХ КУДА БОЛЬШЕ.
РАСХОД ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ ПОЛУЧИЛСЯ ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ 579867 КГ/Ч.(И ПОНЯТНО ВХОД ТО БОЛЬШОЙ)!
В ИТОГЕ ПОЛУЧИЛ :
НА ЛИФТЫ 849919М3/Ч(еСЛИ ПОДЕЛИТЬ НА 10 ЛИФТОВ, ВСЕ РАВНО МНОГО)
НА ЛЕСТ. КЛЕТКИ 177424 М3/Ч. (ПРИЧЕМ ДВЕ КЛЕТКИ НЕЗАДЫМЛЯЕМЫЕ, И ВЕСЬ ОБЪМ УХОДИТ НА ТРЕТИЮ)
ЕСТЬ ЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗДАНИИ ТАКОКГО ТИПА (ОФИСЫ) ?
ПОМОГИТЕ!