> подземная стоянка, подпор в тамбуры
Bananan
сообщение 18.9.2006, 20:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Имеется одноэтажная подземная автостоянка, разделенная на 2 пож.отсека,
необходимо ли делать подпор в тамбуры лестниц ведущих на улицу?
На все лестницы или нет?
Спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 140,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 18.9.2006, 21:53
Сообщение #2


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



СНиП "Стоянки..."
6.17 В лестничные клетки и шахты лифтов автостоянок следует предусматривать подпор воздуха при пожаре или устройство на всех этажах тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре:

а) при двух и более подземных этажах;
б) если лестничные клетки и лифты связывают подземную и надземную части автостоянки;
в) если лестничные клетки и лифты связывают автостоянку с надземными этажами здания другого назначения.

Определитесь с пунктом в)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bananan
сообщение 19.9.2006, 9:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Цитата
Определитесь с пунктом в)

Все выделенные на чертеже лестницы ведут из автостоянки на улицу, и не связаны с надземными этажами.
Если только не считать выход с лестницы на улицу - надземным этажом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 19.9.2006, 12:23
Сообщение #4


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



В принципе, не требуется. Но у меня был аналогичный проект - я подстраховался и сделал подпор .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bananan
сообщение 19.9.2006, 16:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Хорошо!
Тогда еще вопрос можно ли размещать венткамеру подпора воздуха и обычную приточную венткамеру вне пожарного отсека куда следует подавать воздух? Другими словами могу я разместить венткамеру для 2-х пожарных отсеков в одном помещении?
(например в правом верхнем углу, см.рис выше)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 19.9.2006, 16:47
Сообщение #6


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



7.10 ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

7.10.1 При проектировании помещений, в том числе технических этажей, для размещения вентиляционного оборудования в жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданиях следует соблюдать требования СНиП 2.08.02, СНиП 31-01, СНиП 31-03 и СНиП 31-05.

7.10.5 Помещения для вентиляционного оборудования следует, как правило, размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения.
Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной преградой обслуживаемого пожарного отсека, в зданиях I и II степеней огнестойкости; в указанных помещениях для вентиляционного оборудования не следует размещать оборудование для обслуживания помещений категорий А, Б и В1, складов категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудования систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.11. В помещении для вентиляционного оборудования допускается размещать оборудование с учетом 7.9.10-7.9.16, обслуживающее помещения в разных пожарных отсеках, при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами всех систем ограждений с нормируемым пределом огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения