Автор: glaza71 26.1.2023, 23:10

Помогите, советом, пожалуйста.
Дом новостройка, паркинг. Под квартирой турбина вытяжки, на небольшом расстоянии турбины приточки. Между паркинго и кв этаж кладовок.
В кв на 1 этажа (этаж над кладовками) гул шум турбин круглосуточный 40 дба, в квартирах на 2 этаже гул 32-31 дба круглосуточно.
Обращение в управляющую не помогает.
Со слов ук: сейчас установлены частотные регуляторы и ниже значения 20% посьавить не могут, т к оборудование будет перегреваться и сгорит. Иных путей убрать шум нет- переносить турбины никто не будет(вент камеры- это очень дорого помегять местоположение венткамер?), выключать не будут, убавлять не будут, т к боятся сгтрит оборудование. Шум "зудяще низкочастотный" и как воздуха движение.
Как инфразвук периодически давящий на перепонки, мериодические хлопки, периодические вибрации гул на 1 час в день где-то.
1) сначало гудело, вибрировало хлопало- оказывается турбины работали на максимальной мощности, забыли установить регулировку- на третьем этаже круглые сутки хлопки и 40 дба.
2) через год прошений ук купила частотные регуляторы, но либо все равно шумно без хлопков, либо на 2 этаде потише, но периодически на 1 час что-то включается в вент камерах вибрируют стены в кваотирах как компрессор если качает автомобильное колесо- такая вибрация, естественно управляшка не знает почему, если управляшка увеличивает обороты приточки турбины таких вибраций на 1 час по стенам в сутки нет. если уменьшает- но в кв все равно шумно- пояаляются еще и часовые вибрации по стенам- что дает вибрации не обьясняют.
Помогите:
1)технически можно убавить обороты турбин менее 20% или правда ограничение и турбины сгорят(т е турбины неправилтной мощности стоят?)
2) можете посоветовать организацию со всеми лицензиями, которая помжет в судебном порядке: а) измерит шум и скажет- да, нарушение, нет нарушения
б) что именно гарушено и неправильно сделано- может неправилтный проект, может монтаж, может мощность не та
в) что можно сделать , чтобы убрать шум
г)смета цена стоимость переделок- регули ровки вентиляции паркинга.
Ни в Туле, н в Орле, ни в Москве слыша подобное тех задание никто не хочет браться: говорят мы померим, на пальцах обьясним , что не так и что делать, но бумаги для суда
не дадим.
По сути я не надеюсь на управляющую компанию- ситупция не один год, воз и ныне там.


Автор: Машинист 11.2.2023, 22:01

40 дБ допускается. Привыкайте.
Интересно, что за турбины и на кой ляд они у них там воют.
У нас уже с десяток домов в эксплуатации с паркингами, и нигде никаких турбин нет. Есть подпорные прИточки, есть дымоудаление, НО всё это включается при пожаре.
НА КОЙ ЛЯД КРУГЛЫЕ СУТКИ В ЖИЛОМ ДОМЕ МОЛОТИТЬ???

Автор: ИОВ 12.2.2023, 14:46

Цитата(glaza71 @ 26.1.2023, 23:10) *
Дом новостройка, паркинг.

Помогите ...

https://logos-pravo.ru/articles/dopustimyy-uroven-shuma-v-kvartire-izmerenie-otvetstvennost-sudebnaya-praktika?ysclid=le1a1ryr6o304102567 описан примерный порядок Ваших необходимых действий.
Если дом новостройка, возможно ещё не истёк гарантийный срок для проектировщиков и застройщика.


Цитата(Машинист @ 11.2.2023, 22:01) *
40 дБ допускается. Привыкайте.
Интересно, что за турбины и на кой ляд они у них там воют.
У нас уже с десяток домов в эксплуатации с паркингами, и нигде никаких турбин нет. Есть подпорные прИточки, есть дымоудаление, НО всё это включается при пожаре.
НА КОЙ ЛЯД КРУГЛЫЕ СУТКИ В ЖИЛОМ ДОМЕ МОЛОТИТЬ???

Не совсем так - это с 7 до 23 ч норма 40 дБА по табл. 5.35 СанПиН 1.2.3685-21. а в ночные часы - уже 30 дБА.

Но меня тоже удивляют постоянно работающие приточки/вытяжки в паркинге. Хотя доводилось видеть встроенные автостоянки с воздушным отоплением, совмещённым с общеобменной приточной вентиляцией. Решение абсолютно безумное, но есть и были яростные защитники такого идиотского решения - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=116601&st=0 обсуждали несколько лет назад.
А сейчас для таких придурков уже в п. 7.3.21 СП 60.13330.2020 указали, то, что мы доказывали ранее:
Цитата
Приточная и вытяжная системы должны работать, как правило, периодически (по датчику загазованности помещений).

В МЖД практически никогда не включается - только во время плановых испытаний.
Ещё более удивляет неравномерность шума и вибрации по часам.

Автор: svoroponov 26.2.2023, 2:49

.......Приточная и вытяжная системы должны работать, как правило, периодически (по датчику загазованности помещений).......

Часто работают и для создания положительной температуры в гаражах для просушки в том числе.Там на стенах устанавливают термометры с регулировкой температуры воздуха.в помещении (на приточке ) .Если установить + 5 , то выключается вентиляция быстро , если накрутили где то 15-20 то практически будет работать без остановки , особенно в холодное время.

Автор: svoroponov 28.2.2023, 0:10

Так же подобные явления происходят при кратковременной загазованности, на пример одновременный заезд или выезд большого колличества машин на или с подземных стоянок при данной схеме вентиляции ,как очевидно у вас, Возможно кто то прогревает своё авто рядом с датчиком загазованности. Просто при сильном шуме , пройдитесь по гаражам и посмотрите. Датчик загазованности если работает , то там обычно горит световая индикация.
Вообще то общедомовая вентиляция не должна никак быть связана с приточно -вытяжной ветиляцией парковок. У них своя жизнь.
Скорей всего не верно спроектирована сама система или не верен выбор оборудования.У нас в домах с паркингом уровней ,,-1,, и ,,-2,, квартиры идут только со второго этажа. Если паркинг начинается +1, -1, то второй этаж продаётся под офисы и служебную жилалощадь или гостиничные квартиры
Если честно , то без проекта и обследования по месту советы давать сложно.