И ещё немного любопытной информации (всю набирать у меня нет времени).
Приведённые ниже данные взяты из таблицы соответствия скорости вертикального ламинарного потока в сечении помещения (в плане), кратности воздухообмена и удельной ассимиляции тепла на метр квадратный площади в зависимости от класса ЧП, Fed-Std 209D USA (по материалам германской фирмы
m+w zander, носившей ранее имя «MEISSNER & WURST»).
класс 10`000 Fed-Std 209D USA:
V=0.025; L=90; k=30; Q=251;
V=0.03; L=108; k=36; Q=301;
V=0.035; L=126; k=42; Q=352;
V=0.04; L=144; k=48; Q=400;
V=0.045; L=162; k=54; Q=452;
V=0.05; L=180; k=60; Q=502;
V=0.055; L=198; k=66;Q=553;
класс 1000 Fed-Std 209D USA:
V=0.06; L=216; k=72; Q=602;
V=0.07; L=252; k=84; Q=704;
V=0.08; L=288; k=96; Q=808;
V=0.10; L=360; k=120; Q=1008;
V=0.15; L=540; k=180; Q=1512;
V=0.20; L=720; k=240; Q=2008;
V=0.25; L=900; k=300; Q=2512;
V=0.30; L=1080; k=360; Q=3016.
Примечание: Здесь были приняты обозначения: V [м/с] – скорость воздуха в ЧП; L [м3/(ч*м2)] – удельный расход; k – кратность воздухообмена (при высоте помещения 3м); Q [Вт/м2] – тепло, ассимилируемое потоком воздуха с перепадом температур на входе и выходе Т= 8 град.С и с температурой притока Тпр.=+23 град.С.
Кратность воздухообмена и скорость в помещении для каждого класса ЧП, как можно заметить, варьируется в широких пределах.
----------------------
Для сравнения, скорость в последней строке соответствует нижней границе рекомендуемой скорости на срезе зонта над кухонным технологическим оборудованием (для эффективного захвата выделяющихся вредных примесей в воздухе над этим оборудованием).