Если речь про НЕ стоматологический кабинет, то нельзя открыто размещать любые воздуховоды для помещений категории чистоты Б.
СП 158.13330.2014 п.7.2.3.38. СанПиН 2.1.3.2630-10 п.6.37. СП дополняет СанПиН.
Если речь про стоматологию - то тут всё зависит от раздела ТХ, где для этого помещения не должно быть прописано условие соблюдения асептической среды (СанПиН 2.1.3.2630-10 раздел V, п. 5.18). И даже здесь рекомендую воздуховод закрыть чем-либо, что легко мыть.
Дело не в эстетике, а в наличии мест скоплений пыли с разным бактериальным (в итоге) содержимым. Открытый воздуховод, особенно если он к стене/потолку прижат - нормально не очистить СОВСЕМ. Просто не подлезть физически. В итоге в узких местах постепенно скапливается разное и рано или поздно может слететь оттуда куда и когда не надо со всеми осложнениями для организма.
|