OPC сервер для BACnet, Какой лучше использовать, где приобрести? |
|
|
Гость_Lёxus_*
|
8.5.2007, 11:35
|
Guest Forum
|
Собственно, сабж.
Если есть у кого опыт, посоветуйте.
Сообщение отредактировал Lёxus - 8.5.2007, 13:42
|
|
|
|
Гость_Головин А.А._*
|
14.5.2007, 9:04
|
Guest Forum
|
|
|
|
|
Гость_Pavel_*
|
15.11.2007, 11:03
|
Guest Forum
|
В дополнение к вопросу по OPC северам для Bacnet. У нас есть demo версия OPC-сервера Cimetrics v.4.3, скачанная с официального сайта. Скада-WinCC v.6.0 SP4 лицензионная. Присоедиться этот OPC сервер не получилось. В сименсе прокомментировали следующим образом:"Возможно OPC не полностью соответствует спецификации OPC". Есть вариант использовать другой OPC сервер Kepware Enhanced OPC/DDE server, но в данном случае возникают проблемы со связью с полевым оборудованием (контроллеры YORK TDCE8E объединенные в сеть MS/TP). Возможно, у кого то есть опыт настройки Kepware Enhanced OPC/DDE server?
|
|
|
|
Гость_aoand_*
|
15.11.2007, 17:23
|
Guest Forum
|
Мы проверяли Cimetrics BACnet OPC сервер со SCADA'ми разных производителей: Citect, Iconics - Genesis32, Intellution - iFIX, Wonderware - Intouch. С этими скадами проблем нет.
Протоколы и версии, поддерживаемые Cimetrics BACnet OPC server'ом: Data Access 1.0 и 2.0, Event/Alarm 1.0. Если скада поддерживает один из этих протоколов - должно работать (надежнее использовать Data Access - он проще).
Последнюю версию сервера можно скачать с официального сайта Cimetrics: www.cimetrics.com. Без ключа программа будет работать в режиме демо (ограничение на количество точек и время работы).
Александр Андреев. Cimetrics Inc.
|
|
|
|
Гость_Snacker_*
|
22.7.2008, 11:50
|
Guest Forum
|
Цитата(aoand @ 15.11.2007, 18:23) [snapback]190399[/snapback] Мы проверяли Cimetrics BACnet OPC сервер со SCADA'ми разных производителей: Citect, Iconics - Genesis32, Intellution - iFIX, Wonderware - Intouch. С этими скадами проблем нет.
Протоколы и версии, поддерживаемые Cimetrics BACnet OPC server'ом: Data Access 1.0 и 2.0, Event/Alarm 1.0. Если скада поддерживает один из этих протоколов - должно работать (надежнее использовать Data Access - он проще).
Последнюю версию сервера можно скачать с официального сайта Cimetrics: www.cimetrics.com. Без ключа программа будет работать в режиме демо (ограничение на количество точек и время работы).
Александр Андреев. Cimetrics Inc. А где его купить то можно?
|
|
|
|
Гость_Lёxus_*
|
22.7.2008, 12:17
|
Guest Forum
|
Кстати, с этого года фирма Newron System разрабатывает и продает OPC серверы и средства разработки для BACnet, а мы являемся официальным дистрибьютором Newron System в России.
|
|
|
|
|
22.7.2008, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 29.8.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1133
|
Цитата(aoand @ 15.11.2007, 18:23) [snapback]190399[/snapback] Александр Андреев. Cimetrics Inc. [OFFTOPIC] случайно натолкнулся на BAS-o-matic отличная штука. Респект, как говориться, и уважуха. [/OFFTOPIC]
|
|
|
|
|
18.2.2009, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
|
Уважаемые, а подскажите еще какой-нибудь сканер бакнет сети. Симетрикс не совсем устраивает - при одинаковых адресах PLC (дезигу используем), но разных подсетях (по ip они через шлюзы объеденины) симетрикс не видит PLC с одинаковыми адресами
|
|
|
|
Гость_Lёxus_*
|
19.2.2009, 15:32
|
Guest Forum
|
Посмотрите этот софт: http://www.newron-system.com/index2.php?Page=logiciels
За консультацией можно обратиться к нам.
|
|
|
|
|
25.2.2009, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 1.10.2007
Из: Moscow
Пользователь №: 11639
|
Цитата А где его купить то можно? Cimetrics BACnet OPC сервер можно купить в РТСофте www.rtsoft.ru Есть еще вариант- в конце прошлого года Citect выпустил драйвер BacNet к своей SCADA системе. драйвер сделан на основе Cimetrics продукта. Драйвер бесплатен для Citect Facilities.
|
|
|
|
Гость_Головин А.А._*
|
27.2.2009, 17:31
|
Guest Forum
|
Из последних новостей: Симетрикс щас открывает офиц.представительство в Москве, главная функция которого будет продажа софта за рубли здесь + его тех.поддержка. К концу марта фирма уже должна работать.
|
|
|
|
Гость_aoand_*
|
3.12.2009, 20:14
|
Guest Forum
|
Цитата(Головин А.А. @ 27.2.2009, 17:31) Из последних новостей: Симетрикс щас открывает офиц.представительство в Москве, главная функция которого будет продажа софта за рубли здесь + его тех.поддержка. К концу марта фирма уже должна работать. Собственно, представительство открыто и работает. BACnet OPC Server можно купить у нас. ООО Симетрикс, +7(495)915-2368
|
|
|
|
|
8.12.2009, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38438
|
Цитата(Lёxus @ 8.5.2007, 12:35) Собственно, сабж.
Если есть у кого опыт, посоветуйте. Ну вот уже и к SCADA PcVue 9.0 подключаемся по BACnet протоколу. Довольно интересная реализация сервера, сканнера, SDK.
|
|
|
|
|
17.12.2010, 14:44
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86404
|
DoMooV OPC Server for BACnet - производитель Newron System.
|
|
|
|
|
20.12.2010, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 818
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
|
|
|
|
|
|
7.10.2016, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 27.6.2012
Пользователь №: 154937
|
Цитата(SCADAMaster @ 20.9.2016, 11:39) Хоть тема и старая, но возможно до сих пор актуальна для многих. Хотим сообщить что наша компания также выпустила OPC сервер протокола Bacnet. http://insat.ru/products/?category=2366Краткий обзор: http://blog.insat.ru/2016/09/opc-bacnet.htmlДля Siemens PXC 100 ED , не заработало. Устройство видит а теги не видит. Пользовался DEMO версией. Может кто у себя попробовать, очень хочется знать работает ли это?! может быть проблема что уже идет обмен этого контроллера со скадой?!
|
|
|
|
|
17.10.2016, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.1.2013
Пользователь №: 178868
|
Цитата(Niko_0808 @ 7.10.2016, 17:09) Для Siemens PXC 100 ED , не заработало. Устройство видит а теги не видит. Пользовался DEMO версией. Может кто у себя попробовать, очень хочется знать работает ли это?! может быть проблема что уже идет обмен этого контроллера со скадой?! Вы пробовали с нашим ОРС сервером? Опишите на support нам проблему детальнее - посмотрим в чем может быть дело. Наличие обмена с другим ПО может быть причиной - если устройство поддерживает не более одного входящего коннекта.
Сообщение отредактировал SCADAMaster - 17.10.2016, 22:35
|
|
|
|
|
13.11.2016, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 818
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
|
Кстати и не видит устройства через роутер хотя бесплатный YABE прекрасно
|
|
|
|
|
16.11.2016, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 27.6.2012
Пользователь №: 154937
|
Цитата(GYUR22 @ 13.11.2016, 18:55) Кстати и не видит устройства через роутер хотя бесплатный YABE прекрасно Что вы имеете ввиду под " бесплатный YABE" ?? Это ОРС сервер? можно ссылку?
|
|
|
|
|
|