> Конденсат на ливневой канализации, Образование конденсата на трубе ливневой канализации в квартирах
Сергей Строй 13
сообщение 28.11.2023, 10:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.11.2023
Пользователь №: 424388



Добрый день. В 10-и этажном доме были заменены стояки ливневой канализации на трубы из НПВХ (рыжие 110х3,2мм) с выпуском на отмостку. При наступлении холодов происходит обильное образование конденсата на вертикальном участке труб 1-го этажа. На верхних этажах незначительное образование конденсата. Ранее трубы были из черного толстостенного ПВХ и со слов жильцов конденсат не наблюдался. Последующая теплоизоляция на 1-м этаже эффекта не даёт. Трубы проложены через общие закрытые тамбуры на площадках. На других домах такого не наблюдалось. У кого какие будут версии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.11.2023, 10:20
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сергей Строй 13 @ 28.11.2023, 10:15) *
Добрый день. В 10-и этажном доме были заменены стояки ливневой канализации на трубы из НПВХ (рыжие 110х3,2мм) с выпуском на отмостку. При наступлении холодов происходит обильное образование конденсата на вертикальном участке труб 1-го этажа. На верхних этажах незначительное образование конденсата. Ранее трубы были из черного толстостенного ПВХ и со слов жильцов конденсат не наблюдался. Последующая теплоизоляция на 1-м этаже эффекта не даёт. Трубы проложены через общие закрытые тамбуры на площадках. На других домах такого не наблюдалось. У кого какие будут версии?

Нет гидрозатворов при выпусках на отмостку.
См. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%E0%F2%E2%EE%F0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.11.2023, 13:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32844
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Одним предложением если, то, да, сифон выпуска пустой и труба превращается в вентканал по которому шастает наружний холодный воздух.
И есть еще нюанс- есть зимний перепуск, обычно возле\на самом сифоне, что б мелкие подтаивания на кровле сливать в К1. И если он ( перепуск этот) врезан в сам сифон, то только затыкать водовыпуск на отмостку, но и помнить про неё по весне вовремя её убирая и в теплое время года перепуск переврезать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 28.11.2023, 15:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(Сергей Строй 13 @ 28.11.2023, 10:15) *
Добрый день. В 10-и этажном доме были заменены стояки ливневой канализации на трубы из НПВХ (рыжие 110х3,2мм) с выпуском на отмостку. При наступлении холодов происходит обильное образование конденсата на вертикальном участке труб 1-го этажа. На верхних этажах незначительное образование конденсата. Ранее трубы были из черного толстостенного ПВХ и со слов жильцов конденсат не наблюдался. Последующая теплоизоляция на 1-м этаже эффекта не даёт. Трубы проложены через общие закрытые тамбуры на площадках. На других домах такого не наблюдалось. У кого какие будут версии?

А в других домах где нет конденсата, точно такая же ситуация? Те же трубы(рыжие), та же схема? Труба по 1 этажу проложена открыто или в шахте? В других домах она так же изолирована?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 28.11.2023, 16:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1234
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Труба канализационная типа PVC если вы её изолировали то откуда конденсат?
Кроме того такое часто бывает на этих трубах используемых для ливнёвки если помещение очень плохо проветривается и имеет по каким то причинам повышенную влажность а на улице отрицательные температуры или сильно прохладно . У нас подобные трубы если они проходят через любые помещения с возможностью появления конденсата ( да наверно практически все ) , изолируются скорлупами из каменноугольной ваты толщиной не менее 50 мм (а лучше 100 мм) с алюминием и с покрытием сверху плёнкой PVC ( и от вандалов и эстетично). Кроме того данная изоляция убирает всевозможные шумы от протекания воды по данным трубам. Если есть выход на улицу , то проектируется тепловой шнур внутрь. Часто и водоприёмники (вокруг них)на кровле так же имеют подогрев .Включение от термостата при отрицательной уличной температуре.

Ну и просто скажу. У нас вода и канализация очень дороги и люди экономят.
Смывка в канализации очень плохая и были проблемы у ряда домов и зданий. . По этому ливневую канализацию объединяли с фекальной в подвальных частях , для промывки так сказать. Вроде против правил но работает безукоризнено у десятков зданий уже лет 20-25. А канализационные трубы имеют очень даже чистый вид внутри. От засора самой фекальной после врезки тоже для безопасности есть вариант рабочий , но вам этого не надо. А то скажут что учит тому чего делать нельзя , но правда , это многолетняя практика в системах теплоснабжения и ЖКХ.

Сообщение отредактировал svoroponov - 28.11.2023, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Строй 13
сообщение 9.1.2024, 14:28
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.11.2023
Пользователь №: 424388



Собрали самодельный гидрозатвор из полуотводов, результат есть. Но из чего делать зимний перепуск на пластиковых трубах. На новых домах делали стальные выпуски.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 9.1.2024, 15:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 743
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



сделать стояк ливневки в 10этажке из безнапорных нпвх труб - это сильно да...
великого ума люди!

следующим вопросом будет - почему случился потоп?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 10.1.2024, 9:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1625
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(SV_vrn @ 9.1.2024, 15:20) *
сделать стояк ливневки в 10этажке из безнапорных нпвх труб - это сильно да...
великого ума люди!

следующим вопросом будет - почему случился потоп?


Только не говорите им, что гидроиспытание водостока проводят наполнением на всю высоту)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.1.2024, 10:30
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(svoroponov @ 28.11.2023, 17:37) *
Смывка в канализации очень плохая и были проблемы у ряда домов и зданий. . По этому ливневую канализацию объединяли с фекальной в подвальных частях , для промывки так сказать. Вроде против правил но работает безукоризнено у десятков зданий уже лет 20-25.

Ну если сильных ливней в вашей местности не бывает 25 лет, то ничего. Но один раз фонтанирование из унитазов при сильном ливне может перечеркнуть все преимущества.

Цитата(Сергей Строй 13 @ 9.1.2024, 15:28) *
Собрали самодельный гидрозатвор из полуотводов, результат есть. Но из чего делать зимний перепуск на пластиковых трубах. На новых домах делали стальные выпуски.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...EE%F0&st=30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения