Извините, коллеги. Что-то схожу с ума. Вот делаю укрупненный расчет теплового потока на отопление по документу: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЫ НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(Издание 4-ое)
Москва 2002
ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА им. К.Д. ПАМФИЛОВА
Там в формуле (2.5) Qоmax = α qоVн(ti - tо)knm·10-6 есть α (альфа)- поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания,
принимается по табл. 2 Прил. 1;
Таблица 2 выглядит так:
Таблица 2
Поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания
tо, °С 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55
α 2,05 1,67 1,45 1,29 1,17 1,08 1,0 0,95 0,90 0,85 0,82 0,80
Вопрос:Получается, чем холоднее, тем меньше коэффициент, т.е. меньше надо тепла - как это понять?
P.S. Может, кто-то подскажет откуда взят этот коэффициент, СНиП или СП, или ещё что....
Извините. Подобная формула попадалась в старых учебниках. А в методике такое ощущение, что перепутано направление в таблице.
Направление в таблице не перепутано.
Коэффициент альфа связан с требуемыми сопротивлениями теплопередаче ограждающих конструкций.
qо - удельная отопительная характеристика здания при tо = -30°С
При tо > -30°С (-25°С; -20°С; -15°С; ...) Rтр увеличивается, а qо увеличивается.
При tо < -30°С (-35°С; -40°С; -45°С; ...) Rтр увеличивается, а qо увеличивается.
Но эта методика актуальна для зданий постройки до 2003 года.
Для новых зданий следует считать Qо по СП 50.13130.2012 формула Г.10, qот по таблице 14.
Чем холоднее район строительства, тем больше (ti - tо), и надо больше тепла.
Чем теплее район строительства, тем на меньшее сопротивление проектируются его ограждающие конструкции, выше удельная отопительная характеристика, и больше надо тепла. Для учёта этого и вводится поправочный коэффициент.
Всё это очень приблизительно и очень давно прилагалось к суперформуле q= 1,72 / корень шестой степени объёма здания (ккал/м3-ч-град), а потом перетекло в методику им. Памфилова.