Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка аварийных кнопок в электрических оборудованиях мощностю свыше 50кВт
Максим1998
сообщение 18.4.2024, 16:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.4.2024
Пользователь №: 429405



Господа, не подскажите где регламентируется, что аварийная кнопка должна быть всегда доступна и ее нельзя закрывать крышкой в оборудовании мощностью свыше 50кВт?

Сообщение отредактировал Максим1998 - 18.4.2024, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 18.4.2024, 22:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



По моему скромному мнению, это требование не зависит от мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 19.4.2024, 9:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2034
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



А вы крышечку еще на ключ заприте... Грибок он как бы чтобы по нему ударить быстро и бесприкословно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 21.4.2024, 1:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2897
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Безопасность машин.
10.7. Устройства аварийной остановки

10.7.1. Применение

Устройства аварийной остановки должны быть легкодоступными....

Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.4.2024, 1:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.4.2024, 7:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2897
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



А крышкой закрывать можно, но прозрачной. Как защита от случайного нажатия и причинения вреда техпроцессу или кошельку хозяина. Есть ещё крышки, защищающие от случайного нажатия, но позволяющие неслучайное нажатие.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.4.2024, 7:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2024, 0:08