Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
10 страниц V  « < 8 9 10  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплопотери, Вопросы и ответы
agel
сообщение 23.12.2022, 14:11
Сообщение #271





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722




1. СП50. теплопроводность кирпичной кладки по прил. Н1 равна 0,81...а по прил.Т - 0,56 почему?

2. СП 23-101-2004 п. 8.17 неоднородность кирпичной кладки при толщине 510мм равна 0,74.
То есть при расчете надо умножить сопротивление теплопередаче кирпичной кладки на 0,74?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.12.2022, 15:56
Сообщение #272





Группа: Участники форума
Сообщений: 12292
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(agel @ 23.12.2022, 14:11) *
1. СП50. теплопроводность кирпичной кладки по прил. Н1 равна 0,81...а по прил.Т - 0,56 почему?

2. СП 23-101-2004 п. 8.17 неоднородность кирпичной кладки при толщине 510мм равна 0,74.
То есть при расчете надо умножить сопротивление теплопередаче кирпичной кладки на 0,74?

1. Сожалею, Вы совсем не знакомы с СП 50...2012 и правилами/принципами теплотехнических расчётов.
Вы выбирает теплопроводность для материала в сухом состоянии, а надо в условиях эксплуатации (А или Б) - см. п.п. 4.3, 4.4 СП 50. Это грубая ошибка уже в начальных расчётах.

2. Если Вы самостоятельно хотите рассчитать сопротивление теплопередаче какой-то конструкции, то нужно учитывать коэф. неоднородности материала слоя для правильного определения термического сопротивления слоя/конструкции.
Если Вы пользуетесь табличными/справочными данными для конкретной кирпичной кладки, то коэф. неоднородности уже учтён при определении этого значения в таблице/справочнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 29.12.2022, 13:11
Сообщение #273





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



...где заложена неоднородность стены с окном?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.12.2022, 13:29
Сообщение #274





Группа: Участники форума
Сообщений: 3513
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



СП 230.1325800.2015
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edison_
сообщение 3.4.2023, 9:07
Сообщение #275





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.4.2023
Пользователь №: 415900



Добрый день! Есть помещение с лоджией. Лоджия представляет из себя часть комнаты, отделенная перегородкой с витражом. Наружная стена лоджии такой же конструкции как и наружные стены других комнат без лоджии, на лоджии установлено 1 окно.
Как правильно в данном случае считать теплопотери: по перегородке с витражом и брать расчетную наружную температуру на улице, или по наружной стене лоджии?
И где лучше поставить радиатор в данном случае? На перегородке с витражом не очень красиво смотрится радиатор. Места мало там и радиатор залазит на витраж. Можно ли его на лоджии поставить под окном? Вроде нельзя, но я такой нормы не нашел. Или допустим можно ли поставить на боковую стену от витража
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
std21667
сообщение 4.4.2023, 11:08
Сообщение #276





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 95281



Цитата(edison_ @ 3.4.2023, 9:07) *
Как правильно в данном случае считать теплопотери: по перегородке с витражом и брать расчетную наружную температуру на улице, или по наружной стене лоджии?

1. Если устанавливаете радиатор в лоджии и поддерживаете в ней температуру воздуха, равной температуре воздуха внутри комнаты, то тепловые потери рассчитываете через наружную стену лоджии.
2. Если устанавливаете радиатор в комнате, а лоджия не отапливается, то при расчете тепловых потерь нужно учитывать и перегородку с витражом, и наружную стену лоджии:
- принимаете температуру воздуха в лоджии за Х (неизвестная величина);
- составляете уравнение для тепловых потерь Q1 через перегородку с витражом при разнице температур (tвр - Х), где tвр - температура воздуха внутри комнаты;
- составляете уравнение для тепловых потерь Q2 через наружную стену лоджии при разнице температур (Х - tно), где tно - расчетная температура наружного воздуха;
- принимаете Q1 = Q2 = Q (закон сохранения энергии), получаете два уравнения с двумя неизвестными Q и Х. Решая систему, находите неизвестную величину тепловых потерь Q и температуру воздуха внутри лоджии Х.
Методика расчета подробно изложена, например, в книге Дроздов В.Ф. "Отопление и вентиляция. Отопление." на стр.31-стр.33.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edison_
сообщение 5.4.2023, 7:34
Сообщение #277





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.4.2023
Пользователь №: 415900



Цитата(std21667 @ 4.4.2023, 13:08) *
1. Если устанавливаете радиатор в лоджии и поддерживаете в ней температуру воздуха, равной температуре воздуха внутри комнаты, то тепловые потери рассчитываете через наружную стену лоджии.
2. Если устанавливаете радиатор в комнате, а лоджия не отапливается, то при расчете тепловых потерь нужно учитывать и перегородку с витражом, и наружную стену лоджии:
- принимаете температуру воздуха в лоджии за Х (неизвестная величина);
- составляете уравнение для тепловых потерь Q1 через перегородку с витражом при разнице температур (tвр - Х), где tвр - температура воздуха внутри комнаты;
- составляете уравнение для тепловых потерь Q2 через наружную стену лоджии при разнице температур (Х - tно), где tно - расчетная температура наружного воздуха;
- принимаете Q1 = Q2 = Q (закон сохранения энергии), получаете два уравнения с двумя неизвестными Q и Х. Решая систему, находите неизвестную величину тепловых потерь Q и температуру воздуха внутри лоджии Х.
Методика расчета подробно изложена, например, в книге Дроздов В.Ф. "Отопление и вентиляция. Отопление." на стр.31-стр.33.

Спасибо! А радиатор вообще можно ставить на лоджии? Я слышал, что нельзя. Но конкретную норму в консультанте что то не могу найти, которая бы это запрещала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 5.4.2023, 9:23
Сообщение #278





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(edison_ @ 5.4.2023, 7:34) *
Спасибо! А радиатор вообще можно ставить на лоджии? Я слышал, что нельзя. Но конкретную норму в консультанте что то не могу найти, которая бы это запрещала.

Жилищный Кодекс вам в помощь.
Согласно Жилищному Кодексу, любая перепланировка системы обогрева в квартире возможна только в жилой части помещения. Пункт 5 ст. 15 ЖК дает однозначную трактовку принадлежности балконов и лоджий к нежилым зонам квартиры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edison_
сообщение 5.4.2023, 11:07
Сообщение #279





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.4.2023
Пользователь №: 415900



Цитата(99887766 @ 5.4.2023, 11:23) *
Жилищный Кодекс вам в помощь.
Согласно Жилищному Кодексу, любая перепланировка системы обогрева в квартире возможна только в жилой части помещения. Пункт 5 ст. 15 ЖК дает однозначную трактовку принадлежности балконов и лоджий к нежилым зонам квартиры.

с перепланировкой согласен. Но речь же не о перепланировке, а о том, чтобы на этапе проектирования заложить обогрев лоджий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.4.2023, 16:21
Сообщение #280





Группа: Участники форума
Сообщений: 12292
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(edison_ @ 5.4.2023, 11:07) *
с перепланировкой согласен. Но речь же не о перепланировке, а о том, чтобы на этапе проектирования заложить обогрев лоджий.

А Вы этому дому кто?
Если Вы владелец квартиры, то не имеете права вмешиваться в СО дома, т.к. это общедомовое имущество.

Если Вы проектировщик, то на основании каких норм собираетесь отапливать эти лоджии? Ваше заявление:
Цитата(edison_ @ 3.4.2023, 9:07) *
Лоджия представляет из себя часть комнаты, отделенная перегородкой с витражом.

не соответствует действующим нормам. По СП 54...2022:
Цитата
3.1.19 лоджия: Вспомогательное неотапливаемое помещение, встроенное в здание или
пристроенное к нему, имеющее стены с трех сторон (или с двух сторон при угловом
расположении) на всю высоту этажа, ограждение с открытой стороны (сторон) и ограниченную
глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает; может выполняться
с покрытием и остеклением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edison_
сообщение 6.4.2023, 6:29
Сообщение #281





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.4.2023
Пользователь №: 415900



Цитата(ИОВ @ 5.4.2023, 18:21) *
не соответствует действующим нормам. По СП 54...2022:

спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 17.2.2024, 14:09
Сообщение #282





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



При расчете теплопотерь над неотапливаемым подвалом, необходимо принимать температуру подвала +5 и считать на разницу 15 градусов (+20 внутри) и в то же самое время учитывать коэффициент 0,4- над неотапливаемыми подвалами? Или же если используется поправочный коэффициент 0,4, то считать температуру в подвале как температуру холодной пятидневки?
Просто получается, что если беру сопротивление ж/б панели 220 мм 0,169 м2*К/Вт и добавляю коэффициент 0,4, теплопотери через подвальное перекрытие это половина из всей суммы теплопотерь на первом этаже квартиры панельного дома

Сообщение отредактировал igors1 - 17.2.2024, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 19.2.2024, 15:14
Сообщение #283





Группа: Участники форума
Сообщений: 1582
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(igors1 @ 17.2.2024, 14:09) *
При расчете теплопотерь над неотапливаемым подвалом, необходимо принимать температуру подвала +5 и считать на разницу 15 градусов (+20 внутри) и в то же самое время учитывать коэффициент 0,4- над неотапливаемыми подвалами? Или же если используется поправочный коэффициент 0,4, то считать температуру в подвале как температуру холодной пятидневки?
Просто получается, что если беру сопротивление ж/б панели 220 мм 0,169 м2*К/Вт и добавляю коэффициент 0,4, теплопотери через подвальное перекрытие это половина из всей суммы теплопотерь на первом этаже квартиры панельного дома

Мне кажется будет правильней, или научиться самому делать теплорасчеты, или заказать теплорасчет тем, кто умеет его делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 10.4.2024, 9:20
Сообщение #284





Группа: Участники форума
Сообщений: 2119
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(edison_ @ 3.4.2023, 9:07) *
Добрый день! Есть помещение с лоджией. Лоджия представляет из себя часть комнаты, отделенная перегородкой с витражом. Наружная стена лоджии такой же конструкции как и наружные стены других комнат без лоджии, на лоджии установлено 1 окно.
Как правильно в данном случае считать теплопотери: по перегородке с витражом и брать расчетную наружную температуру на улице, или по наружной стене лоджии?

Такая перепланировка обычно согласовывается с УК (Управляющей Компанией) с приложением расчета. Пример такого расчета есть у меня тут https://lovial.narod.ru/statyi/proekt/portfolio.html#ten
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Теплодом
сообщение 23.4.2024, 18:14
Сообщение #285





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.4.2024
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 429571



Цитата(niko @ 13.9.2005, 15:44) *
Подскажите, следует ли учитывать добавки к основным теплопотерям через наружные ворота в гараже. Хотелось бы создать в гараже плюсовую (+5) температуру, но если учитывать добавку на двери по СНиП "отопл. вент и кондиционирование", то такая цифра теплопотерь получается........


При расчете тепловых потерь для системы отопления важно учитывать все возможные факторы, которые могут влиять на теплоизоляционные характеристики здания, включая двери, окна и другие проемы. Ворота в гараже, особенно если они используются часто или имеют большие размеры, могут быть источником значительных теплопотерь.

Добавки на теплопотери через наружные ворота гаража следует учитывать:
- Ворота часто являются самым слабым звеном в теплоизоляции гаража.
- СНиП учитывает такие потери в расчетах, и их нельзя игнорировать, если вы хотите обеспечить надежное и эффективное отопление.

Для поддержания плюсовой температуры в гараже (+5 °C) можно предпринять следующие шаги:
1. Улучшите теплоизоляцию: Установка изоляционных панелей или уплотнительных полос по периметру ворот может существенно снизить теплопотери.
2. Выбор ворот: Устанавливайте ворота с хорошими теплоизоляционными свойствами.
3. Автоматизация: Автоматические ворота с быстрым механизмом открытия/закрытия сокращают время, в течение которого открыто проем.
4. Тепловая завеса: Это устройство создает поток теплого воздуха, который блокирует холодный воздух при открытии ворот.
5. Расчет теплопотерь: Профессиональный расчет с учетом всех факторов даст более точный результат и поможет определить необходимую мощность отопительной системы.


Цитата(buks @ 14.3.2007, 14:00) *
Добрый день Всем,
Помогите разобраться неспециалисту, везде где только можно встречал рекомендации принимать теплопотери хорошо утепленного дома приблизительно (для упрощения расчетов) как 100 Вт/м2 отапливаемой площади, в то же время по СНИПАМ вроде как считаются теплопотери на 1 м2 ограждающей конструкции, т.е. например наружной стены.
Вот читал тут http://www.kolodec.ru/ot/teplopoteri.html?print=yes&
вроде все логично и понятно, только опять же в Примерах считают теплопотери на 1м2 огражд. констр. , никак не связывают с площадью помещения и в последних двух предожениях перед ВЫВОДАМИ пишут:
Так, в одно- и двухэтажных не сильно утепленных домах при наружной температуре –25 °С требуется 213 Вт на один квадратный метр общей площади, а при –30 °С – 230 Вт. Для хорошо утепленных домов – это: при –25 °С – 173 Вт на кв.м. общей площади, а при –30 °С – 177 Вт.

Так как же все таки считать или оценить теплопотери , что-то цифры какие-то разные получаются?


Расчет теплопотерь для отопления здания – это сложный процесс, который учитывает множество параметров: тип и утепление ограждающих конструкций, климатическую зону, характеристики используемых отделочных и изоляционных материалов и много других факторов.

В реальности, цифры могут довольно сильно отклоняться от усредненных значений.

Перечисленные вами значения в ваттах на квадратный метр отапливаемой площади - это усредненные ориентировочные данные. Приближение в 100 Вт/м2 часто используется для предварительных оценок в случае хорошо утепленных домов. Однако эти цифры могут быть не достаточно точными для составления проекта системы отопления в конкретных условиях.

Теплопотери рассчитываются отдельно для каждой ограждающей конструкции, включая стены, крышу, пол и окна. Этот расчет выполняется на основе теплопроводности материалов и размеров каждой конструкции. Затем, полученные значения теплопотерь для всех конструкций суммируются, чтобы получить общие теплопотери дома.

Полученные таким образом данные более точно отражают реальные теплопотери, чем использование усредненных показателей на квадратный метр.

Для реального проекта системы отопления следует провести следующие шаги:
1. Детальный расчет: Сделать полноценный расчет теплопотерь, учитывая все конструктивные особенности здания и климатические параметры региона.
2. Профессиональные программы: Использовать специализированные программы для расчета отопления, которые позволят точно определить нагрузки на систему.
3. Консультация специалистов: При необходимости проконсультироваться с квалифицированными инженерами-теплотехниками, которые помогут выполнить расчеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V  « < 8 9 10
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2024, 4:01