naivemite
сообщение 20.3.2024, 3:16
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Valkea @ 20.3.2024, 0:53) *
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Трубы канализации и противопожарного водопровода проходят между зданием и подпорной стеной, ширина участка 9м - по осям фундаментов, в свету -6,9м . Ещё там куча кабелей 10 кВ (проектируемых). Чтобы обеспечить нормативные расстояния, 3 и 5 м до фундамента нужно 10.5 м в свету. П СП42 12.5 "7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м, до трубы канализации - до 1 м."
Можно считать таким мероприятием прокладка в футляре? Участок правда 125м х 3 сети. Но в этом случае все равно не хватает 1,7 м до норм.

Откройте СП 42 с последним изменением, там прописали все мероприятия, в том числе дренаж и футляры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 20.3.2024, 9:59
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Valkea @ 20.3.2024, 0:53) *
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Трубы канализации и противопожарного водопровода проходят между зданием и подпорной стеной, ширина участка 9м - по осям фундаментов, в свету -6,9м . Ещё там куча кабелей 10 кВ (проектируемых). Чтобы обеспечить нормативные расстояния, 3 и 5 м до фундамента нужно 10.5 м в свету. П СП42 12.5 "7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м, до трубы канализации - до 1 м."
Можно считать таким мероприятием прокладка в футляре? Участок правда 125м х 3 сети. Но в этом случае все равно не хватает 1,7 м до норм.

Еще уточните какая подпорка, у нее фундамент есть? Бывает подпорка просто из блоков, тогда до нее нет нормативных расстояний
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 20.3.2024, 14:09
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(naivemite @ 20.3.2024, 3:16) *
Откройте СП 42 с последним изменением, там прописали все мероприятия, в том числе дренаж и футляры

Процитируй, будь ласка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 21.3.2024, 2:58
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(nagger @ 20.3.2024, 21:09) *
Процитируй, будь ласка.


Примечание 1 к Таблице 12.5
1 Расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих компенсирующих технических
мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности [100%-ный неразрушающий контроль
сварных соединений и защитных футляров; обеспечение сохранности строительных конструкций
близлежащих зданий и сооружений; обеспечение водонепроницаемости их стыковых соединений,
гидроизоляция, герметизация зазоров между стенками колодцев (камер) и вводами в них трубопроводов;
применение защитных конструкций (железобетонный канал, защитный футляр, обойма) и др.].
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.3.2024, 13:29
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(naivemite @ 20.3.2024, 3:16) *
Откройте СП 42 с последним изменением, там прописали все мероприятия, в том числе дренаж и футляры

Цитата(naivemite @ 21.3.2024, 2:58) *
Примечание 1 к Таблице 12.5
1 Расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих компенсирующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности [100%-ный неразрушающий контроль
сварных соединений и защитных футляров; обеспечение сохранности строительных конструкций близлежащих зданий и сооружений; обеспечение водонепроницаемости их стыковых соединений, гидроизоляция, герметизация зазоров между стенками колодцев (камер) и вводами в них трубопроводов; применение защитных конструкций (железобетонный канал, защитный футляр, обойма) и др.].

Что-то про дренаж ничего не написано.

Если посмотреть табл. 12.5, в моем экземпляре сп 42 из нормы, на пересечении граф "водопровод и напорная канализация" и "фундаменты зданий и сооружений" указано конкретное примечание - 7, первый абзац которого гласит:
Цитата
7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м, до трубы канализации - до 1 м. При прокладке труб водопровода и канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам, при этом для труб канализации устройство прочисток следует выполнять по СП 30.13330. Трубы водопровода допускается прокладывать также в канале, конструктивно связанном с фундаментом
здания.

Вот что за волшебные "мероприятия по защите фундамента от подтопления и подмыва", я нигде не нашел. Только футляры/обоймы? - а где сказано, что этого достаточно от подмыва? А футляр забутовывается, как требует п. 11.58 сп 31, или как водится в весях "мы хотим потом в футляр протащить новую трубу"? А эзх? - нет эхз? - так это решето, а не футляр.
ГИ подвала от подмыва не спасет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valkea
сообщение 22.3.2024, 14:09
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.8.2017
Пользователь №: 326018



Цитата(naivemite @ 20.3.2024, 9:59) *
Еще уточните какая подпорка, у нее фундамент есть? Бывает подпорка просто из блоков, тогда до нее нет нормативных расстояний

У подпорки есть фундамент, и сплошной. У здания ф. плита, ростверки, сваи.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ПС.PNG ( 66,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2024, 16:16