7.2 .12 Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать по среднечасовому расходу воды за период потребления (сутки, смену) , который
не должен превышать эксплуатационный расход по паспорту.
7.2.13 Счетчик с предварительно принятым в соответствии с 7.2.12 диаметром условного прохода следует проверять :
в) на возможность измерения расчетных
минимальных часовых расходов воды; при этом минимальный расход воды для выбранного счетчика (по паспорту прибора в зависимости от метрологического класса) не должен превышать расчетный минимальный часовой расход воды.
не по среднему, а минимальному часовому, считается по п. 5.2.2.5. но там формула скорее для домовых расходов. для небольших объектов не сильно подходит.
что делать "если" что то не подходит описано в п.7.2.14.
для единичного С/У не думаю, что будет сложно доказать кому то, что минимальным будет расход одного санприбора, меньше же ничто не может изливать-потреблять воды? то есть 0,1л/с, при необходимости в переводе в часовой для сравнения с паспортными данными счетчика. тогда Ду15 должен подойти
так то что то похожее должно быть в СП, но нет, там только минимальный-часовой, который для 1 с/у будет ооочень маленьким, не считал, но вроде получается квартирные все не проходят.
в методичке ничего нету толком, что странно.