Расчет теплового сопровождения, расчет теплоспутников |
|
|
|
5.4.2011, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
240KB Три варианта прокладки теплоспутника для обогрева технологических трубопроводов: 1. 2 теплоспутника, 1 технологический трубопровод; 2. 1 теплоспутник, 1 технологический трубопровод; 3. 1 теплоспутник, 2 технолгических трубопровода. Подставляете свои занчения и получаете температуру внутри теплоизолироавнного кожуха. Вроде все просто. Для ястности прикреплены рисунки. Может кому пригодится.
|
|
|
|
|
29.4.2011, 11:19
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 282
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
|
что за люди неблагодарные стали, эгоистичные даже. 35 человек скачали, хоть бы один поблагодарил.
Автору спасибо!!!
|
|
|
|
|
29.4.2011, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
Цитата(VolosatovPA @ 29.4.2011, 12:19) что за люди неблагодарные стали, эгоистичные даже. 35 человек скачали, хоть бы один поблагодарил.
Автору спасибо!!! Завсегда пожалуйста
|
|
|
|
|
23.5.2011, 20:13
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103059
|
Спасибо. Прям выручила програмка)
|
|
|
|
|
23.5.2011, 21:59
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Андрей 113 @ 5.4.2011, 10:15) Может кому пригодится. Спасибо! Очень пригодится. У меня вопрос к рисунку в первой закладке, где два теплоспутника и один обогреваемый трубопровод. Почему сечение в виде треугольника? В двух других случаях низы трубопроводов на одном уровне (высота опор обычно одинаковая). Любопытно.
Сообщение отредактировал ViC - 23.5.2011, 22:00
|
|
|
|
|
24.5.2011, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
Цитата(ViC @ 23.5.2011, 22:59) У меня вопрос к рисунку в первой закладке, где два теплоспутника и один обогреваемый трубопровод. Почему сечение в виде треугольника? В двух других случаях низы трубопроводов на одном уровне (высота опор обычно одинаковая). Любопытно. Для наглядности рисунка (чтоб расстояния и угол друг на друга не налазили). Для расчета не принципиально.
|
|
|
|
|
24.5.2011, 20:05
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Андрей 113 @ 24.5.2011, 14:06) Для наглядности рисунка (чтоб расстояния и угол друг на друга не налазили). Для расчета не принципиально. Я не против наглядности Мне понятно и так. Молодежь нынче такая, что за правило возьмет не задумываясь.
|
|
|
|
|
25.5.2011, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
Цитата(ViC @ 24.5.2011, 21:05) Я не против наглядности Мне понятно и так. Молодежь нынче такая, что за правило возьмет не задумываясь. Хм...даже в голову не прходило Ну теперь эти сообщения почитают и все правильно сделают... наверно..
|
|
|
|
|
30.5.2011, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
|
Это все прекрассно, что есть проги для стандартных условий. А как решать задачу шесть трубопровдов и два теплоспутника (Подача/обратка) на одной эстакаде. Всё идет в единой изоляции.
|
|
|
|
|
30.5.2011, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
Цитата(Studentik @ 30.5.2011, 10:27) Это все прекрассно, что есть проги для стандартных условий. А как решать задачу шесть трубопровдов и два теплоспутника (Подача/обратка) на одной эстакаде. Всё идет в единой изоляции. задач может быть масса. Я сталкивался только с теми которые выложил. Я не против дополнения, добавьте расчет 6 труб и 2-х спутников, Exel выдержит все.
|
|
|
|
|
9.6.2011, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 27.8.2008
Из: Конаково
Пользователь №: 21869
|
Спасибо!
|
|
|
|
|
26.10.2011, 14:28
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.5.2008
Пользователь №: 19287
|
Цитата(Андрей 113 @ 5.4.2011, 8:15) 240KB Три варианта прокладки теплоспутника для обогрева технологических трубопроводов: 1. 2 теплоспутника, 1 технологический трубопровод; 2. 1 теплоспутник, 1 технологический трубопровод; 3. 1 теплоспутник, 2 технолгических трубопровода. Подставляете свои занчения и получаете температуру внутри теплоизолироавнного кожуха. Вроде все просто. Для ястности прикреплены рисунки.
Может кому пригодится. Очень хорошая программа, благодарю. Методику расчета составляли сами или взяли из какого-то источника?
|
|
|
|
|
1.11.2011, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
Цитата(Легион @ 26.10.2011, 15:28) Методику расчета составляли сами или взяли из какого-то источника? А.Л. Ястребов "Инженерные коммуникации на вечномерзлых грунтах" 72г
|
|
|
|
|
25.11.2011, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046
|
Спасибо большое!
|
|
|
|
|
26.3.2012, 10:38
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.8.2011
Пользователь №: 119577
|
Благодарю за расчет! Есть вопрос: расстояние m между теплоспутником и обогреваемым трубопроводом берется исходя из каких норм?
|
|
|
|
|
26.3.2012, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
Цитата(rusla8 @ 26.3.2012, 11:38) Благодарю за расчет! Есть вопрос: расстояние m между теплоспутником и обогреваемым трубопроводом берется исходя из каких норм? Не понял вопроса? Расстояние m меняйте пока не получите температуру которая требуется.
|
|
|
|
|
27.6.2012, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.7.2011
Пользователь №: 114448
|
Андрей, большое спасибо за расчет. Сообщите, пожалуйста, параль для заблокированных ячеек. Привычка проверять программы. Они все же не лицензированные. Спасибо за понимание.
|
|
|
|
|
27.6.2012, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
|
Цитата(Людмила Алексеевна @ 27.6.2012, 14:08) Сообщите, пожалуйста, параль для заблокированных ячеек. Привычка проверять программы Я конечно извиняюсь ,но почему Вы решили что что-то заблокирована?
|
|
|
|
|
28.6.2012, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
Цитата(Людмила Алексеевна @ 27.6.2012, 15:08) Андрей, большое спасибо за расчет. Сообщите, пожалуйста, параль для заблокированных ячеек. Привычка проверять программы. Они все же не лицензированные. Спасибо за понимание. там нет паролей, все как сейчас любят говорить "прозрачно". Столбики JKL скрыты. Выделите столбики IM и чечерз правую кнопку Отобразить.
Сообщение отредактировал Андрей 113 - 28.6.2012, 7:22
|
|
|
|
|
28.6.2012, 8:54
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.7.2011
Пользователь №: 114448
|
Спасибо большое! Простите, не досмотрела.
|
|
|
|
Гость_Roman_*
|
6.11.2012, 8:22
|
Guest Forum
|
Спасибо за программку. Вопрос: между основной трубой и теплоспутником тоже проложена теплоизоляция или нет? И у кого-нибудь случайно нет чертежика узла крепления теплоспутника к трубе. Спасибо.
|
|
|
|
|
6.11.2012, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
Цитата(Roman @ 6.11.2012, 9:22) Спасибо за программку. Вопрос: между основной трубой и теплоспутником тоже проложена теплоизоляция или нет? И у кого-нибудь случайно нет чертежика узла крепления теплоспутника к трубе. Спасибо. 1. нет, изоляция не нужна. 2. рядом проложите на серийные опоры с трубой которую греете.
|
|
|
|
|
17.11.2012, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72346
|
Спасибо за программку. Небольшое дополнение к разговору - расстояние между трубопроводами должно быть не меньше указанного в СНиП Тепловые сети.
|
|
|
|
|
20.11.2012, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
Цитата(aleksa-saz @ 17.11.2012, 16:03) Небольшое дополнение к разговору - расстояние между трубопроводами должно быть не меньше указанного в СНиП Тепловые сети. Думаю, на теплоспутники эти требования не распространяются.
|
|
|
|
|
28.11.2012, 11:45
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.1.2010
Пользователь №: 44494
|
Спасибо за программу, очень помогла.
|
|
|
|
|
31.10.2013, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 4.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41790
|
Скажите, пожалуйста, а на основании каких справочников и документов сделан этот расчет?
|
|
|
|
|
5.11.2013, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
|
Цитата(Андрей 113 @ 1.11.2011, 14:53) А.Л. Ястребов "Инженерные коммуникации на вечномерзлых грунтах" 72г
|
|
|
|
|
6.12.2013, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 4.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41790
|
Спасибо огромное! Только если считать по Хижнякову, то температура внутри изоляции и теплоотдача трубопроводов почему-то в два раза меньше... Даже принимать какую-то цифру страшно. Возьмешь один расчет - перегрев будет, возьмешь другой - замерзнет ненароком...
|
|
|
|
|
17.5.2015, 18:53
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61400
|
Спасибо! Полагаю в многоплановой работе пригодится.
|
|
|
|
|
17.8.2015, 22:37
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275655
|
Спасибо! Очень нужная вещь!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|