> Резервирование электрокотлом систем отопления и вентиляции, Установка электрокотла на сетевой воде.
таня ТМ
сообщение 20.9.2023, 17:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190700



Доброго всем дня! Такая проблема. В больнице нужно предусмотреть резервирование ИТП, на случай поломки сети, всех систем отопления, вентиляции и ГВС. Все подключено по независимой схеме. Если с ГВС разобрались быстро. Сделали резервную бойлерную с электрическим накопителем, то с отопление и вентиляции задумались. Возможно поставить электрокотел на сетевой воде с насосом для циркуляции, а подпитку систем держать водой из ХВС? Мощность отопления и вентиляции 0,2г кал/час. Сеть от котельной. Котельная 2 категории надежности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.9.2023, 18:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Электрокотёл лучше включить после теплообменника и использовать существующие насосы циркуляции вторичного контура. Правда, тогда не будет регулирования температуры по наружному воздуху, но и не будет потерь в теплообменнике и первичном контуре. Не нужны и доп. насосы. Считая, что авария теплосетей это экстраординарный случай и на короткое время, регулировкой температуры можно пренебречь: вентустановки имеют собственные узлы, а если радиаторы с термостатами, то вообще без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
таня ТМ
сообщение 21.9.2023, 10:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190700



Поняла, спасибо! А правильно понимаю, что мне еще надо будет подсоединить подпитку из ХВС, чтобы держать давление в сети? Насчет сетей. Там котельная на дизеле. Дизель могут не подвезти.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.9.2023, 11:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если в котельной есть подготовка подпиточной воды (фильтр), то можно оставить существующую подпитку (отсутствие солярки не останавливает работу фильтров).
Но это один из вариантов схемы. Можно котёл включить параллельно ТО, вобщем решать Вам...

Сообщение отредактировал jota - 21.9.2023, 11:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ЭК.gif ( 12,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
таня ТМ
сообщение 21.9.2023, 11:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190700



Да, будем ставить 2 котла после теплообменников отопления и вентиляции. Спасибо за помощь!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.9.2023, 14:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(jota @ 20.9.2023, 18:01) *
Считая, что авария теплосетей это экстраординарный случай и на короткое время, регулировкой температуры можно пренебречь ...

Тут у меня сомнение - по сообщению ТС:
Цитата(таня ТМ @ 20.9.2023, 17:41) *
Котельная 2 категории надежности.

Т.е. любой аварийный останов котельной м.б. вовсе не кратковременным эпизодом.
Значит, резервное теплоснабжение от электрокотлов д. б. с нормируемым регулированием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.9.2023, 16:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ИОВ @ 21.9.2023, 14:24) *
Тут у меня сомнение - по сообщению ТС:

Т.е. любой аварийный останов котельной м.б. вовсе не кратковременным эпизодом.
Значит, резервное теплоснабжение от электрокотлов д. б. с нормируемым регулированием.

угу. Больница- объект 1-йкатегории по надежности.
Хотя, как Йота правильно подметил котлы свои электро ставьте только на внутренних контурах теплоснабжения систем отопления и вентиляции.
А ХВО для резерва еще не упомянули. Из В1 просто так подпитку делать "некрасиво", всё одно э в экспертизу с таким идти надо будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения