Здравствуйте,

В п. 11.13 СП30 сказано: Также следует предусматривать установку спринклера и дренчера, сигнализатора
протока жидкости с установкой его до спринклерных головок на трубопроводе подачи воды.


Имеем здание 4х этажное с мусорокамерой без мусоропровода, ВПВ нет.

1. Есть мысль подключить отдельным узлом от водомерного узла, на сколько это правильно?
2. Как тогда на водозаполненной системе городить дренчер?
3. Зачем одновременно спринклер и дренчер вообще нужен?
4. Участвует ли такая система в гидравлическом расчете?
5. По какой методике считать, СП485?
6. какая интенсивность орошения принимается?
Если у кого-то есть узел или принципиальная схема - поделитесь, пожалуйста

Сообщение отредактировал VKing - 26.12.2023, 6:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 26.12.2023, 9:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Принципиальная схема

Сообщение отредактировал Fisher155 - 26.12.2023, 9:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 82,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.12.2023, 13:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(VKing @ 26.12.2023, 6:12) *
3. Зачем одновременно спринклер и дренчер вообще нужен?

Опечатка вместо "и" должно быть "или".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 26.12.2023, 13:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(aminopower @ 26.12.2023, 20:41) *
Опечатка вместо "и" должно быть "или".

Логично
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 26.12.2023, 15:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



см. обсуждение изм. 3 СП-30 на сайте росстандарта - обещали убрать лишнее в т.ч. сигнализатор пРотока ж
следует руководствоваться СП 486 табл. 3 прим. 8

Сообщение отредактировал трое пожарников - 26.12.2023, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 26.12.2023, 16:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



"<8> В многоквартирных жилых зданиях мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей должен быть кольцевым, подключенным к сети хозяйственно-питьевого водопровода многоквартирного здания и оснащенным теплоизоляцией из негорючих материалов."
Вопрос интересный - почему участок должен быть кольцевым? С какой целью? Система хоз.-пит. водопровода тупиковая, для чего в мусорокамере кольцо? Я думаю как обычно фразу просто скопировали из СП "Жилые здания".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 26.12.2023, 18:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(трое пожарников @ 26.12.2023, 22:55) *
см. обсуждение изм. 3 СП-30 на сайте росстандарта - обещали убрать лишнее в т.ч. сигнализатор пРотока ж
следует руководствоваться СП 486 табл. 3 прим. 8

Спасибо, стало чуть яснее, а не подскажете, как определяется группа помещений для мусорокамеры и, соответственно, интенсивность орошения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 27.12.2023, 7:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Fisher155 @ 26.12.2023, 16:07) *
Система хоз.-пит. водопровода тупиковая, для чего в мусорокамере кольцо?

В плане кольцо делали.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Мусорокамера.PNG ( 44,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 23:21