> фильтры бактерицидные
e.o.l.
сообщение 15.4.2008, 10:23
Сообщение #61


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(ss.23 @ 30.11.2005, 21:25) [snapback]17348[/snapback]
Поскольку известное пособие по проектированию учр-ий здравоохр. требует, чтобы участок приточной вентсети после конечного фильтра был несложной формы, выполнен из нержавейки и был длиной не более 1м. Последнее связано с необходимостью периодической дезинфекции этого участка.
И это правильное требование. Потому что на пути загрязнений и бактерий после конечного фильтра уже нет никакой преграды. Выдержать требование о длине 1м и простой форме практически не возможно.

зашёл недавно с одной проектной организацией спор на данную тему
они ставят конечный фильтр в приточке, а разводку делают из нержавейки, довольно протяжённую
пытался показать им соответствующий пункт в нормативах, но перерыв всё так и не нашёл упоминание про длину в 1 м sad.gif
если кто в курсе, дайте ссылочку пжлста на данный пункт bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 15.4.2008, 10:53
Сообщение #62





Guest Forum






Похоже, что это требование было в первых редакциях пособия. В последующем его удалили.
Единственное, можно косвенно сослаться на п. 56 Пособия:
"56. Оборудование приточно-вытяжной вентиляции, устройства для подачи и удаления воздуха, воздухозаборные шахты и каналы должны быть доступны для осмотра, очистки и дезинфекции".

Участок сети после НЕПА-фильтров, имеющий не прямолинейную форму и значительную длину, не удовлетворит данному требованию. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 15.4.2008, 13:02
Сообщение #63


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



вот я тоже только этот пункт и нашёл, значит не дежавю smile.gif спасибо за информацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 6.5.2008, 8:57
Сообщение #64


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



в развитие темы, сеть получается разветвлённая... встал вопрос о соединении воздуховодов и материале для герметизации стыков
ну соответственно, чтоб всё было "почти стерильно"
и если про то, как соединить - варианты есть, то про герметизацию?.. ну не силиконить же всё это дело?
кому доводилось сталкиваться с подобным, поделитесь опытом ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.5.2008, 9:40
Сообщение #65


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ИМХО
высокоэффективные фильтра после установки с сетью из нержавейки. Экономически не оправданно и применимо только в случае технической обоснованности.
Так, а чем еще если кругляк? силикон-заклёпки-фальгированный скотч или фланцы с "памперсом" (не помню как он по умному называется монтажники так эту ленту называют) но эт я так думаю т.к. нержавейки у меня маленькие куски были (почти у самой решетки) и доступ к фильтрам обеспечивался - хотя обычно с местом полная засада. Ежели засада, и не вывернуться вообще, то всю сеть нержавейкой. (а еще есть подозрения, что эт так на словах монтажники говорят, а сами только скотчем мотают)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 6.5.2008, 10:02
Сообщение #66


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(ivan-l-ing @ 6.5.2008, 10:40) [snapback]249934[/snapback]
высокоэффективные фильтра после установки с сетью из нержавейки. Экономически не оправданно и применимо только в случае технической обоснованности.

никто не спорит, самому вариант не нравится, но так в проекте разработано
воздуховоды прямоугольные, проектанты пока сами не могут сказать как, но требуют чтоб "в местах стыков не было рассадника бактерий"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PAVOR
сообщение 7.6.2011, 14:46
Сообщение #67





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62757



Кто-то ставил модули с фильтрами Фолтер? В проекте заложена Hidria, но дорого и долго. Как качество у Фолтера? Интересует нержавейка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PAVOR
сообщение 8.6.2011, 16:59
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62757



Что, отечественного производителя никто не поддерживает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedya
сообщение 27.6.2011, 15:52
Сообщение #69





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89394



Ставили воздухораспределители Фолтеровские, с фильтрами Н14, вполне неплохое качество. Правда были они просто крашеные белой краской
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoi
сообщение 30.6.2011, 6:43
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719



Воздухораспределите от "Аналитика" тоже отечественные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_n278s_*
сообщение 15.8.2011, 15:33
Сообщение #71





Guest Forum






попробуйте этого производителя...

http://www.amp-nw.ru/kat-vozd-soplo


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dymych_*
сообщение 13.12.2011, 21:48
Сообщение #72





Guest Forum






Очень интересные воздухораспределители с фильтрами НЕРА есть у фирмы Camfil Farr. Габариты 300х600х116(h) на L=300м3/ч и 600х600х116 на L=600м3/ч.
Еще можно посмотреть у Hidria воздухораспределители с тонкими фильтрами h=80мм (AFV-8U/RS с патрубком сбоку, высота за потолком 210мм). Кстати у них есть регуляторы расхода воздуха, поддерживающие необходимый расход при увеличении сопротивления в сети.

Сообщение отредактировал Dymych - 13.12.2011, 21:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nickboss
сообщение 22.7.2013, 16:17
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 30.1.2009
Из: Chisinau
Пользователь №: 28415



Скажите пожалуйста, а если поставить установку с HEPA-фильтром на помещения для производство медикаментов а не фильтр на каждую решетку разве не правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.7.2013, 22:54
Сообщение #74


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43871
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(nickboss @ 22.7.2013, 17:17) *
Скажите пожалуйста, а если поставить установку с HEPA-фильтром на помещения для производство медикаментов а не фильтр на каждую решетку разве не правильно?

Правильно, если любить спирт и спорт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nickboss
сообщение 24.7.2013, 10:53
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 30.1.2009
Из: Chisinau
Пользователь №: 28415



Цитата(Vano @ 23.7.2013, 22:54) *
Правильно, если любить спирт и спорт.

ВЫ наверно имеете в виду что нет, а по какой причине?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.7.2013, 18:33
Сообщение #76


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43871
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Участки воздуховода после НЕПА фильтров (а Вы хотите их в приточке) нужно дезинфицировать постоянно для этого нужны лючки и и это сложно контролировать.
В этом спорт и спирт.
В практике по требованию военной санслужбы я отказывался от оконечного НЕРА в пользу канального с доступом не из операционной, а из смежного помещения (с мотивацией чтоб слесарь Равшан не ходил в операционную для смены фильтра) дезинфекция воздуховода после НЕРА была возложена на младший медперсонал.
Но это частный случай с минимальной длиной воздуховода от НЕПА канального до ламинара.
А Вы хотите от приточки - так нельзя. сложно и муторно в эксплуатации.

Сообщение отредактировал Vano - 24.7.2013, 18:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тихий инженер
сообщение 8.8.2013, 13:46
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838



Вопрос по поводу материала для фильтров Н13. Корпус фильтра оцинковка, алюминий, и пр. - что требуется для фармпромышленности? Вопрос не о ящике, куда ставится фильтр, а именно о самой рамке. Есть какой -то норматив, или все пустой треп подрядчиков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 5.2.2014, 7:57
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, распутаться:
Существуют категории по чистоте помещений: Ч, ОЧ и Г., а так же А, Б, В, и Г, и еще класс ИСО от 1 до 9. Объясните (или дайте ссылку), пожалуйста, как привести в соответствие одну классификацию с другой, и в каких случаях какой пользоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 15.2.2014, 11:20
Сообщение #79


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Классы характеризуют степень чистоты воздуха в чистом помещении. Классификация чистых помещений имеет ряд отличительных особенностей, применительно к тем отраслям, в которых они используются.

Некоторые области применения:
Класс 1 (ISO3) - Производство интегральных микросхем.
Класс 10 (ISO4) - Производство интегральных микросхем с расстоянием между проводниками менее 2 мкм.
Класс 100 (ISO5) - Асептическое производство инъекционных препаратов, требующее отсутствия микроорганизмов и частиц. Хирургические операции по имплантации или трансплантации органов. Изоляция пациентов с иммунным дефицитом, в том числе после пересадки костного мозга.
Класс 1000 (ISO6) - Производство оптических элементов высокого класса. Сборка и испытания прецизионных гироскопов. Сборка миниатюрных подшипников.
Класс 10000 (ISO7) -Точное машиностроение, гидравлика и пневматика, сборка прецизионного гидравлического и пневматического оборудования, клапанов с сервоприводами, высокоточных часовых механизмов, трансмиссий высокого качества.
Класс 100000 (ISO8) -Пластиковое производство, автомобильная промышленность, сборка электронных компонентов, сборка гидравлических и пневматических устройств.

При производстве стерильных лекарственных средств GMP:
Класс A - Локальная зона для проведения операций, представляющих высокий риск для качества продукции (зоны наполнения, укупорки).
Класс B -Зона, непосредственно окружающая зону А и предназначенная для подготовки растворов.
Класс C и D -Зоны, для выполнения менее ответственных стадий производства стерильной продукции. Работа с компонентами после мойки.

Ну и еще по Санпину - чистые, очень чистые и грязные для мед учереждений (А, Б, В и Г)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 5.3.2014, 6:29
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



То есть, это независимые классификации, которые одна в другую не переводятся, и требования к помещениям определенного класса чистоты просто прописаны в независимых документах (СанПИНах, ГОСТах)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trion
сообщение 23.5.2014, 0:59
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 3.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17296



Цитата(Gefest @ 5.2.2014, 7:57) *
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, распутаться:
Существуют категории по чистоте помещений: Ч, ОЧ и Г., а так же А, Б, В, и Г, и еще класс ИСО от 1 до 9. Объясните (или дайте ссылку), пожалуйста, как привести в соответствие одну классификацию с другой, и в каких случаях какой пользоваться?


Смотрите сравнение в одной таблице классов чистоты для чистых помещений
Америка - Великобритания - Германия - Франция - Европейский Союз - Международный ISO
http://www.envirco.com.ua/class_room.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2024, 17:12