Цитата(pchelka2505 @ 15.9.2021, 17:23)
Добрый день!
есть здание высотой более 30 м ( 47 м высота последнего этажа). в нормах прописано что необходимо устанавливать автоматический водопитатель на верхних этажах. данное здание не попадает под высотное здание( в данном сн прописано что объем водопитателя необходимо принимать 3м3). по какому принципу рассчитать данный бак ( на какое время он рассчитывается и какое количество оросителей учитывается при этом?). вопросов много, а вот где найти ответ- непонятно.
Может кто-то сталкивался с данным вопросом и подскажет, как правильно рассчитать чтоб не ставить тупо емкость на 3м3???
если приводите цитату из нормативного документа, то надо указывать ссылку и указывать в точном соответствии источнику.
предположу что вы ссылаетесь на СП 485
6.9.10. В зданиях высотой более 30 м вспомогательный водопитатель рекомендуется размещать в верхних технических этажах (при их наличии).
во-первых пункт не регламентирует устройство водопитателя, а регламентирует место его установки. если не нужно то не нужно. во-вторых написано "рекомендуется", то есть если не получается - пропускаем.
теперь по необходимости вспомогательных питателей там же:
6.9.8. Вспомогательный водопитатель используется в тех случаях, когда продолжительность выхода на режим пожарного насоса в водозаполненных АУП при автоматическом или ручном пуске составляет более 60 с.
как рассчитывать время выхода на режим - хз, но оно секунды обычно. так что просто не делайте.
если возникнут вопросы от заказчика - запрашивайте данные у производителя насосов, пускай они говорят эти цифры.