> Трубопровод смеси. Поменялась концентрацию кислорода
Роман5000
сообщение 25.3.2023, 23:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



Добрый день.

Имеется пищевой комбинат. В нем мы собрали систему СО2+О2. По ТЗ Заказчика после узла смешения полагалась смесь 20 % кислород и 80% СО2.

Все собрали, но потом выяснилось, что заказчик ошибся и им нужно 80% и 20% СО2. Трубопровод под смесь толком не мыли. Как поведет он себя на новой смеси.?

У нас там параметры 800 кубов максимально, хотя там трубка со смесителя до трубопровода идет 10 мм всего, внутри так вообще 8 мм. Не знаю откуда они такой расход берут. Давление до 8 бар. Труба нержа шовная, наверно китай. Варили аргоном. 33,7 по наружке. стенка 2.
Промыто после смесителя несколько метров, а дальше там ее метров 150 под потолком. Разбирать целое дело.
Его продули сколько можно, но учитывая зигзаги, там от сварки окалина чуть и стружка от запила болгарки. минимально, но на коленах где то мож есть.

Как такая штука себя поведет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 26.3.2023, 13:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Добрый день!
Трубопроводы со смесью кислорода с любым негорючим и неокисляющим газом с объемной долей кислорода более 23% приравниваются к кислородопроводам.
И требования к ним соответствующие:
«2.3. Внутренняя поверхность стальных труб должна соответствовать ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8733-87, должна быть очищена от окалины путем травления, пескоструйной, дробеструйной обработки или другими способами. На предприятии-изготовителе оборудования или на монтажной площадке трубы должны быть подвергнуты 100% входному контролю на отсутствие дефектов (трещин, плен, рванин и закатов).

2.4. Поверхность труб, соприкасающаяся с кислородом, должна быть очищена от сварных наплывов, шлака, грата, брызг.»


Вам сейчас нужен грамотный юрист, чтобы заставить Заказчика всё это оплатить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 26.3.2023, 17:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



Меня интересует технический вопрос, а не юридический.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 27.3.2023, 1:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Роман5000 @ 26.3.2023, 17:07) *
Меня интересует технический вопрос, а не юридический.

Есть риск, что труба сгорит. В среде кислорода сталь может гореть, в т.ч. нержавейка, вопрос только в энергии активации загорания. Пи скачке расхода окалину/грат оторвёт, частчку на высокой скорости ударится о стенка, появится искра и после этого труба будет гореть пока не закончится кислород.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 27.3.2023, 20:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



Ситуацию немного прояснили. У бочки испаритель он всего на 100 кубов в час расход выдает. Скорость при 6 барах будет около 5 метров. Трубопровод на смеси продуваем. Окалина уже не полетит и искрить скорость не та.
Остается проблема обезжиренности, собирали ее нормально, но не мыли хладоном всю.
Заказчику письмо написал. Предупредил. Но хотелось именно какого то практика, кто уже напрямую с таким работал, а не СП трактовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 28.3.2023, 1:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Роман5000 @ 27.3.2023, 20:21) *
Но хотелось именно какого то практика, кто уже напрямую с таким работал, а не СП трактовал.

На кислородопроводы действует много нормативки, которую Вы сейчас много и грубо нарушаете. У Заказчика будут проблемы с постановкой на учёт и при инспекции или Заказчик будет вынужден работать "в серую" не уведомляя инспектора, что чревато уголовкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 28.3.2023, 2:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Ликбез см. ВСН 10-83, читывайте кроме этой нормали действует много НТД.Также рекомендую по теме рекомендую NFPA 53, ASTM G88, G128 и EIGA IGC 13.

Скорость допускается до 50 м/c.

Промывка был помяти без хладона по ГОСТ 54892.

Похоже трубу собрали из обычных материалов общепромышленного исполнения. Загореться может смазка уплотнения штока, прокладки, уплотнительные кольца, седла клапанов и т.п. и т.д. Опасность представляет даже быстрая компрессия, т.к. при этом кислород адиабатически разогревается. Правила по кислороду писали кровью. Не помнящий прошлого да пройдёт этот путь снова (с). Удачи Заказчику, Вы его там хоть, не знаю, перекрестите чтоли.

Сообщение отредактировал shvet - 28.3.2023, 2:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 28.3.2023, 3:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Yandex.перевод выдержки из EIGA IGC 4

В принципе, все органические материалы будут гореть в кислороде, как и большинство металлов и сплавов металлов. Давление влияет на поведение материалов, например, снижая температуру воспламенения и увеличивая скорость горения. Именно по этим причинам кислородные системы под давлением разрешается изготавливать только из материалов и оборудования, конструкция которых была одобрена для соответствующих условий эксплуатации.
Масло и консистентная смазка особенно опасны в присутствии кислорода, поскольку они могут чрезвычайно легко воспламеняться и сгорать со взрывоопасной силой. В кислородном оборудовании воспламенение масла и консистентной смазки часто вызывает цепную реакцию, которая в конечном итоге приводит к возгоранию или плавлению металла. В таких случаях остатки расплавленного или сгоревшего металла выбрасываются из оборудования и могут сопровождаться выделением кислорода. Это, в свою очередь, может привести к сильному и быстро распространяющемуся пламени в любом соседнем горючем материале, внешнем по отношению к оборудованию. Углеводородное масло и консистентная смазка никогда не должны использоваться для смазки оборудования, которое будет контактировать с кислородом, и любые смазочные материалы должны быть одобрены для применения.

Оригинал
In principle all organic materials will burn in oxygen and so do most of the metals and metal alloys. Pressure affects the behaviour of materials, e.g. by reducing ignition temperatures and increasing combustion rates. It is for these reasons that pressurised oxygen systems are only allowed to be constructed from materials and equipment whose design has been approved for the relevant operating conditions.
Oil and grease are particularly hazardous in the presence of oxygen as they can ignite extremely easily and burn with explosive violence. In oxygen equipment, oil and grease ignition often causes a chain reaction, which finally results in metal burning or melting. In such cases the molten or burned metal residue is projected away from the equipment and may be followed by an oxygen release. This in turn can lead to fierce and rapidly spreading flames in any adjacent combustible material external to the equipment. Hydrocarbon oil and grease shall never be used to lubricate equipment that will be in contact with oxygen, and any lubricants shall have been approved for the application


Сообщение отредактировал shvet - 28.3.2023, 3:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 5.4.2023, 11:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



Цитата(shvet @ 27.3.2023, 23:05) *
Ликбез см. ВСН 10-83, читывайте кроме этой нормали действует много НТД.Также рекомендую по теме рекомендую NFPA 53, ASTM G88, G128 и EIGA IGC 13.

Скорость допускается до 50 м/c.

Промывка был помяти без хладона по ГОСТ 54892.

Похоже трубу собрали из обычных материалов общепромышленного исполнения. Загореться может смазка уплотнения штока, прокладки, уплотнительные кольца, седла клапанов и т.п. и т.д. Опасность представляет даже быстрая компрессия, т.к. при этом кислород адиабатически разогревается. Правила по кислороду писали кровью. Не помнящий прошлого да пройдёт этот путь снова (с). Удачи Заказчику, Вы его там хоть, не знаю, перекрестите чтоли.

Не похоже не разу. Труба нержавейка. Арматура разборная на ПТФЕ предназначенная для О2, все разобрали промыли обезжирили. Решили трубу все ж промыть обезжиривателем. Оказалось не так сложно. Дольше продувать и сушить от обезжиривателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 5.4.2023, 11:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Роман5000 @ 5.4.2023, 11:23) *
Не похоже не разу. Труба нержавейка. Арматура разборная на ПТФЕ предназначенная для О2

Кислородопровод до тройника смешения собран из таких же деталей, что и после?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 5.4.2023, 16:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Роман5000 @ 5.4.2023, 11:23) *
Арматура разборная на ПТФЕ

Для инфо

5 Требования безопасности
... ПТФЭ-ленту, совместимую с кислородом, можно легко спутать с другими сортами ПТФЭ-ленты, используемой, например, в сантехнической промышленности; ... Использование уплотнения из ПТФЭ, несовместимого с кислородом, может привести к выгоранию горловины баллонов с газом-окислителем при воспламенении (см. рис. 1).


https://www.eiga.eu/ct_documents/doc138-pdf/

Сообщение отредактировал shvet - 5.4.2023, 17:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Рис._1.png ( 124,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения