Автор: Ulyss 21.2.2024, 18:19

Здравствуйте. Хотелось бы разобраться в вопросе, если кто знает. Есть 2 ступенчатая система фильтров умягчения воды в котельной. Важно ли соблюдать непрерывность в процессе регенерации, есть ли какие то правила? Допустим после взрыхления начать пропускать солевой раствор через пару часов только или через полдня. Возможен такой вариант? Или есть какая то технология в этом нюансе, я искал не нашёл по этому вопросу ничего. Как то влияет пауза на качество восстановления фильтра?

Автор: Галиев 21.2.2024, 20:22

Типа, умыкнул лаборантку на пару часов, аккурат после взрыхления? biggrin.gif
Да ей потом по фигу будет, закончится регенерация или нет. cool.gif
Лучше, не отвлекайте ее во время регенерации, котлы дольше прослужат.
Проходили, знаем. mad.gif

Автор: shvet 22.2.2024, 8:44

Цитата(Ulyss @ 21.2.2024, 18:19) *
Как то влияет пауза на качество восстановления фильтра?

Циклограмма не влияет, только на производительность всей системы.

Автор: mist 1.3.2024, 0:06

Цитата(Ulyss @ 21.2.2024, 18:19) *
Здравствуйте. Хотелось бы разобраться в вопросе, если кто знает. Есть 2 ступенчатая система фильтров умягчения воды в котельной. Важно ли соблюдать непрерывность в процессе регенерации, есть ли какие то правила? Допустим после взрыхления начать пропускать солевой раствор через пару часов только или через полдня. Возможен такой вариант? Или есть какая то технология в этом нюансе, я искал не нашёл по этому вопросу ничего. Как то влияет пауза на качество восстановления фильтра?


Здравствуйте! Такого правила нет. Но нужно помнить цель взрыхления - а). удаление различных наносных включений из фильтрующего слоя; б). "разрыхление" слоя для более хорошего контакта при пропуске регенерационного раствора.
В принципе, ничего страшного не будет, если в дальнейшем будут соблюдены правильная концентрация солевого раствора и правильная скорость его пропускания через катионит.
Иногда весь процесс регенерации может оказаться длительным (классическая схема умягчения, не модуль) и приходится останавливать регенерацию до следующего дня. Но! Самое лучшее из всех вариантов, если Вы прерываете стадию отмывки (она может затянуться), домоете на следующий день.
Кстати, перед выводом фильтра из резерва, желательно еще его домыть - часто качество воды в фильтре немного ухудшается.

Автор: mist 1.3.2024, 10:34

Цитата(tiptop @ 1.3.2024, 6:14) *
...Ортофосфорной кислотой? unsure.gif


Да, ну...
От раствора соли отмывают просто водой, никакой химии

Автор: Галиев 1.3.2024, 18:48

Цитата(mist @ 1.3.2024, 10:34) *
Да, ну...
От раствора соли отмывают просто водой, никакой химии

Я за нашим коллегой ТАКОГО раньше не замечал, ссылку на его пост присоедините, плиз.

Автор: mist 1.3.2024, 19:52

Видимо шутка)))

Автор: Галиев 1.3.2024, 21:03

Цитата(mist @ 1.3.2024, 19:52) *
Видимо шутка)))

Не против, но с какого поста вы ее взяли?

Автор: mist 1.3.2024, 21:11

Цитата(Галиев @ 1.3.2024, 21:03) *
Не против, но с какого поста вы ее взяли?

Был выше моего предпоследнего. Вообще, это к делу не относится и я готов удалить этот пост, только не знаю как. Я не знаю Вашу тусовку, но это действительно похоже на шутку. Нехимики любят упоминать именно ортофосфорную кислоту, не знаю почему. Короче, как удалить пост?

Автор: Галиев 1.3.2024, 21:37

Цитата(mist @ 1.3.2024, 21:11) *
Был выше моего предпоследнего. Вообще, это к делу не относится и я готов удалить этот пост, только не знаю как. Я не знаю Вашу тусовку, но это действительно похоже на шутку. Нехимики любят упоминать именно ортофосфорную кислоту, не знаю почему. Короче, как удалить пост?

Я не знаю, как его удалить, да и не мешает он никому.
По поводу "нехимиков" - это так обзывают закончившие Факультет фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова и им подобные всех остальных?

Мы сегодня банку ортофосфорной кислоты на троих уговорили - ты че, нас не уважаешь? ))

Автор: mist 1.3.2024, 22:16

Цитата(Галиев @ 1.3.2024, 21:37) *
Я не знаю, как его удалить, да и не мешает он никому.
По поводу "нехимиков" - это так обзывают закончившие Факультет фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова и им подобные всех остальных?

Мы сегодня банку ортофосфорной кислоты на троих уговорили - ты че, нас не уважаешь? ))


Спасибо на добром слове! Я уж подумал, что человека невольно подвел. Но он-то как-то удалил пост? Значит можно? По поводу МГУ (СПБГУ), как мне кажется, не надо строить иллюзий. Да, есть из них пиплы, которые пошли в производство, но это аномалия. Более того, в универах (МГУ, СПБГУ и других действительно Университетах) химиков обучают также, как в СССР - очень хорошо и конкретно для науки. Но, у них нет таких предметов, как например, "Процессы и Аппараты", что очень важно для производства, как и других важных технологических предметов. Лично я из этих. Физ-хим -ДА! С 93-го только наладкой ВХР и занимался. Это отдельная история.
Конечно, я Вас уважаю! Сам такой.

Автор: Галиев 1.3.2024, 22:35

Цитата
С 93-го только наладкой ВХР и занимался.

Авторитетно! Есть о чем поговорить.

Автор: tiptop 2.3.2024, 11:54

Цитата(Галиев @ 1.3.2024, 21:37) *
Я не знаю, как его удалить,

Дело в том, что по причине редкой работы с автоматическими ВПУ у меня вылетела из головы соответствующая терминология, и я позволил себе "хихикнуть". smile.gif
Но на самом деле как минимум существуют
прямая промывка (Rapid rinse) и обратная промывка (Backwash). bestbook.gif

Когда спохватился, то попросил модераторов удалить моё сообщение.
Прошу прощения! tomato.gif

Автор: mist 2.3.2024, 14:42

Быват spam.gif
Да, это термины модульных (импортных) автоматических установок.
"Обратная"(быстрая) - основная отмывка водой после пропуска соли (в том же направлении, что было при пропуске соли) и "Прямая" перед перед резервом или пуском (в том же направлении, в котором будет работать фильтр в режиме "Сервис"), типа удаление остатков.

Автор: Галиев 2.3.2024, 17:06

На счет кислоты в водоподготовке, а как же H-катионирование?

Автор: mist 2.3.2024, 18:38

Цитата(Галиев @ 2.3.2024, 17:06) *
На счет кислоты в водоподготовке, а как же H-катионирование?


На обычных котельных это редкость, это где типа артезианская вода высокой щелочности. Перед умягчением дополнительная ступень в Н-форме, там еще какая-то хрень и все для декарбонизации. Это расписано в литературе подробно. Знаю, что есть, но ни разу не сталкивался и чего-то не жалею об этом. Короче, не моя тема.
А для более серьезных объектов используется не умягчение, а обессоливание: катионит + анионит и регенерация кислотой и щелочью соответственно. Это по большей части АЭС, ТЭЦ и очень редко в котельных (по отдельным причинам).

Автор: nick2 3.3.2024, 3:05

Обессоливпние нужно там, где пар.
Где водогрейные котлы, достаточно умягчения

Автор: mist 3.3.2024, 12:38

Цитата(nick2 @ 3.3.2024, 3:05) *
Обессоливпние нужно там, где пар.
Где водогрейные котлы, достаточно умягчения


Да, там, где требования к пару высокие.
А водогреи часто и без умягчения.