Долговечность IGBT модулей |
|
|
|
9.9.2023, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189475
|
Здравствуйте. По роду работы занимаюсь обслуживанием и ремонтом частотных приводов AllenBradley. За последний месяц уже пришлось заменить 4 IGBT модуля. Естественно возник вопрос: 1. от чего IGBT выходят из строя? 2. Как продлить срок службы IGBT? Один коллега утверждает что если ЧП работает на частоте скажем 30Гц, то IGBT меньше изнашиваются чем при частоте 50Гц. Хотелось бы услышать аргументированое мнение специалистов.
|
|
|
|
|
9.9.2023, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
IGBT модули не работают на герцах, они переключаются на нескольких килогерцах. Слышите, как пищит мотор? Другое дело выход частотника. Если он работает на насос или вентилятор, то от частоты существенно зависит ток, а от тока, естественно, нагрев, от температуры срок службы. Надо вовремя очищать от пыли радиатор и вентилятор. Не ставить в щите вплотную, не ставить щиты в горячих местах.
|
|
|
|
|
9.9.2023, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Цитата(kaizerrr @ 9.9.2023, 18:01) Здравствуйте. По роду работы занимаюсь обслуживанием и ремонтом частотных приводов AllenBradley. За последний месяц уже пришлось заменить 4 IGBT модуля. Естественно возник вопрос: 1. от чего IGBT выходят из строя? 2. Как продлить срок службы IGBT? Один коллега утверждает что если ЧП работает на частоте скажем 30Гц, то IGBT меньше изнашиваются чем при частоте 50Гц. Хотелось бы услышать аргументированое мнение специалистов. По идее нужно делать ТО: чистить радиатор, проверять затяжку и менять теплоотводящую пасту. Работают они на килогерцах. Если вылетают, то вероятно работают с предельных режимах с наружением рекомендаций изготовителя.
|
|
|
|
|
10.9.2023, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
На Алан Бредли вообще очень-очень редко выходят из строя силовые модули, про обслуживание, да согласен, нужно следить, про остальное, фантазии и просто вам "везет".
|
|
|
|
|
11.9.2023, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758
|
Цитата(kaizerrr @ 9.9.2023, 16:01) Один коллега утверждает что если ЧП работает на частоте скажем 30Гц, то IGBT меньше изнашиваются чем при частоте 50Гц. Скорее влияет частота коммутации, как уже сказали, или несущая частота ШИМ. Соответственно ее уменьшение по идее должно увеличить срок службы IGBT.
реком_по_IGBT.JPG ( 191,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19(Рекомендации по применению IGBT https://proton-electrotex.com/files/project...04_2017_nov.pdf
Сообщение отредактировал Александр СБ - 11.9.2023, 8:47
|
|
|
|
|
11.9.2023, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214
|
Почему- то никто не указал на условия окружающей среды в месте эксплуатации привода. Это не только температура, а газы, вибрация, влажность, градиенты изменения температурно-влажностных режимов. Режим работы нагрузки также определяет скорость старения IGBT. Если у вас знакопеременная нагрузка с постоянными циклами разгона\торможения, а еще и реверса, то жить транзисторы там долго не будут. Не редкость, причина поломок - брак самих IGBT или их драйверов. Об этом уважающие фирмы говорили и меняли компоненты по гарантии. Но это было раньше...
|
|
|
|
|
11.9.2023, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
А что именно с модулями происходит -пробой или перегрев ? ......... Нужно смотреть подбор ПЧ, условия эксплуатации, режимы работы. Исправность оборудования. Если есть кз во время работы, то ПЧ вылетает на раз (за АВ не скажу не сталкивался)
Сообщение отредактировал AI 155 - 11.9.2023, 12:35
|
|
|
|
|
11.9.2023, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Первый вопрос, который бы поставил: это раньше работало и как долго или не работало, например вновь смонтированное оборудование. В зависимости от ответа, будут две разных стратегии поиска причины неисправности.
Сообщение отредактировал AI 155 - 11.9.2023, 13:20
|
|
|
|
|
14.9.2023, 4:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189475
|
Здравствуйте. Наконец в корпоративной сети выбил доступ к вашему форуму. Стоят эти частотники в довольно жарком месте, в помещении около +30; Пыль выдуваем в среднем раз в 2 месяца. Но термопаста конечно сухая была. привод отработал один 26000часов, второй 41000часов. Получается, что для профилактики каждые 20000часов нужно разбирать и менять термопасту, а лучше сам IGBT? Интересно, а есть наши "импортозамещенные" аналоги Infinion? Цитата(AI 155 @ 11.9.2023, 12:24) А что именно с модулями происходит -пробой или перегрев ? ......... Нужно смотреть подбор ПЧ, условия эксплуатации, режимы работы. Исправность оборудования. Если есть кз во время работы, то ПЧ вылетает на раз (за АВ не скажу не сталкивался) я их даже не прозванивал, IGBT модуль разрывает аж мозги (компаунд) наружу вылетают.
|
|
|
|
|
14.9.2023, 7:04
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата привод отработал один 26000часов, второй 41000часов. и сколько раз за это время вы поменяли электролиты на питании? или хотя бы проверили их ёмкость? если полистать методики подбора пч, то, навскиду, для ваших условий +30 и т.д., номинальная мощность пч д.б. примерно на треть выше максимальной мощности вашей нагрузки. Цитата IGBT модуль разрывает аж мозги (компаунд) наружу вылетают. дроссель di/dt на выходе пч стоит?
|
|
|
|
|
14.9.2023, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189475
|
Цитата(LordN @ 14.9.2023, 7:04) и сколько раз за это время вы поменяли электролиты на питании? или хотя бы проверили их ёмкость? если полистать методики подбора пч, то, навскиду, для ваших условий +30 и т.д., номинальная мощность пч д.б. примерно на треть выше максимальной мощности вашей нагрузки. дроссель di/dt на выходе пч стоит? Ни разу емкость не проверяли, напряжение звена постоянного тока контролирует сам ПЧ, мне кажется если емкость уменьшится то напряжение тоже снизится. дроссель di/dt на выходе ПЧ стоит. Про мощность я проверю.
|
|
|
|
|
14.9.2023, 8:51
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
41_Files_1441178545_Ekspluatatsiya_i_obsluzhivanie_preobrazovateley_chastoty.pdf ( 372,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19например Цитата Под воздействием частого заряда и разряда, а также под воздействием повышенной температуры со временем происходит старение электролитических конденсаторов ПЧ, что характеризуется уменьшением их номинальной емкости или возникновением внутренних пробоев между полюсами. Как это происходит? Старение электролитических конденсаторов обусловлено различными химическими (например, естественной деградацией алюминия) и физическими (например, диффузией паров электролита через элементы уплотнения) причинами. В случае превышения допустимой температуры, интенсивность старения резко возрастает, поскольку электролит за счет выделения растворенного газа использующегося при гидролизе, выдавливается из пространства между скрученными электродами. В результате увеличивается ESR (эквивалентное внутреннее сопротивление), что стимулирует еще больший нагрев конденсаторов. Последствия этого процесса отрицательно влияют на стабильность работы ПЧ, особенно в задачах связанных с высокой динамикой. Прежде всего, при нагрузке резко падает уровень напряжения на шине постоянного тока и, как следствие, повышается ток на выходе инвертора, а при падении напряжения до минимального порога срабатывания защиты, ПЧ вовсе останавливается с сообщением об ошибке UV «низкое напряжение шины постоянного тока». При интенсивном торможении электродвигателя с нагрузкой на валу, электродвигатель переходит в «генераторный режим» и уровень напряжения на выходе ПЧ резко возрастает. В данном случае при эксплуатации ПЧ со сниженной емкостью конденсаторов шины постоянного тока их будет недостаточно для компенсации возросшего напряжения и ПЧ остановится по ошибке OV «напряжение на шине постоянного тока выше максимально допустимого». Результатом такой ситуации может быть вздутие или разрушение конденсаторов. Схематично такие процессы представлены на рисунке 2.
|
|
|
|
|
14.9.2023, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Есть рекомендации Аллен Брадлей по подключению ПЧ. Если интересно, то могу скинуть.
|
|
|
|
|
14.9.2023, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
В питании по идее должен стоять быстродействующий предохранитель + дроссель, если понижающий трансформатор не далеко. На эту тему в рекомендациях АВ есть информация.
|
|
|
|
|
15.9.2023, 2:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189475
|
Цитата(AI 155 @ 14.9.2023, 9:56) Есть рекомендации Аллен Брадлей по подключению ПЧ. Если интересно, то могу скинуть. Скиньте пожалуйста kaizerrr@gmail.com Цитата(AI 155 @ 14.9.2023, 15:40) В питании по идее должен стоять быстродействующий предохранитель + дроссель, если понижающий трансформатор не далеко. На эту тему в рекомендациях АВ есть информация. Так и есть. Но предохранители сгорают и IGBT вместе с ними.
|
|
|
|
|
15.9.2023, 5:57
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата предохранители сгорают и IGBT вместе с ними. предохранители - всегда были, есть и будут элементами ПБ и то, что они иногда спасают и устройство, то это просто удача, а не их назначение.
|
|
|
|
|
15.9.2023, 6:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Полезное чтение на досуге я бы сказал. Предохранитель , кроме того д.б. подобран по i2t igbt модуля
|
|
|
|
|
|