> Схема пожарного водопровода
JS82
сообщение 14.2.2008, 11:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.1.2008
Пользователь №: 14255



Здравствуйте! Надеюсь получить совет спеца. Задача следующая: имеется учебное заведение с несколькими корпусами, в одном из корпусов проводится полная реновация. По проекту будет реновирована самая главная внутренняя водопроводная магистраль, будет отдельная линия на пит-хоз и отдельно на пожарку (сейчас вода на хоз-пит и пожар идёт в корпус из одной "главной" трубы). Теперь по теме, какую схему пожарки применить в самом корпусе (кранов больше 12): кольцевую или тупиковую? И ещё, очень глупый вопрос, должна ли находиться вода в пожарной системе?
Спасибо тем, кто откликнется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- JS82   Схема пожарного водопровода   14.2.2008, 11:10
- - Михаил I   Кольцевая водозаполненная.   14.2.2008, 18:08
- - micconen   Не знаю, действует ли на территории Эстонии СНиП 2...   15.2.2008, 7:07
- - belka   будьте добры, подскажите пожалуйста как правильно ...   16.2.2008, 11:25
|- - ViC   Цитата(belka @ 16.2.2008, 10:25) 222575эт...   16.2.2008, 11:38
- - belka   да не, это я читала ладно, 12 кранов в здании, сле...   16.2.2008, 12:09
- - ViC   1) меня засмущало вот это "пожарные отсеки...   16.2.2008, 12:16
|- - Михаил I   Цитата(ViC @ 16.2.2008, 14:16) 222590Не з...   17.2.2008, 9:04
|- - ViC   Цитата(Михаил I @ 17.2.2008, 8:04) 222719...   17.2.2008, 10:21
|- - ViC   Цитата(Михаил I @ 17.2.2008, 8:04) 222719...   17.2.2008, 20:39
- - Михаил I   Запрещено, чтобы во время пожара не искали где зак...   18.2.2008, 11:21
|- - ViC   Цитата(Михаил I @ 18.2.2008, 10:21) 22298...   18.2.2008, 18:09
|- - Михаил I   Цитата(Михаил I @ 18.2.2008, 13:21) 22298...   18.2.2008, 19:47
|- - ViC   Цитата(Михаил I @ 18.2.2008, 18:47) 22319...   18.2.2008, 20:52
|- - Михаил I   Цитата(ViC @ 18.2.2008, 22:52) 223216- на...   19.2.2008, 8:22
|- - ViC   Цитата(Михаил I @ 19.2.2008, 7:22) 223302...   19.2.2008, 19:23
- - JS82   У меня ещё вопрос, каким образом происходит заколь...   18.2.2008, 13:12
- - Михаил I   обе схемки малость не верны   18.2.2008, 15:31
- - JS82   Если не трудно, не могли бы вы сказать в чём ошибк...   18.2.2008, 18:07
- - micconen   то JS82. Вернее вариант А. в варианте В криминала ...   19.2.2008, 6:26
- - Михаил I   я так и знал, что вы это спросите из пожарного ...   20.2.2008, 13:32
- - Sveta   А скажите, пожалуйста, зачем нужна закольцовка? Ка...   11.3.2008, 14:23
|- - komdiv   Цитата(Sveta @ 11.3.2008, 14:23) А скажит...   30.3.2011, 16:18
- - Михаил I   Кольцо делится минимум на два полукольца. Это дела...   11.3.2008, 14:52
- - selin   И все таки... каким образом закольцевать то против...   13.4.2009, 7:44
- - selin   Прикрепил схему...Помогите понять как её закольцев...   13.4.2009, 8:13
- - ира   Мне кажется, надо закольцевать от насосов и до сам...   13.4.2009, 10:01
- - Young   Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-те...   13.4.2009, 10:15
- - selin   Ира спасибо. я пока к такому варианту склонен. You...   13.4.2009, 10:49
|- - Young   Цитата(selin @ 13.4.2009, 11:49) 377675Ир...   13.4.2009, 11:00
- - selin   Примного благодарен   13.4.2009, 11:54
- - Young   нема за шо.   13.4.2009, 11:56
- - Рысь   Здравствуйте! Подскажите пож-та, а при рас...   19.4.2009, 16:23
- - ира   Конечно! Ощий расход=Х/П расход+2х2,5. При рас...   19.4.2009, 17:11
- - Рысь   а не может быть, что у нас 2 очага возгорания. и т...   19.4.2009, 18:26
|- - Михаил I   Цитата(Рысь @ 19.4.2009, 21:26) 379968а н...   19.4.2009, 18:34
- - Рысь   спасибо )))   19.4.2009, 18:39
- - Engineer90   Уважаемые специалисты, посмотрите, пожалуйста, схе...   18.8.2015, 15:42
|- - дмитрий01   Цитата(Engineer90 @ 18.8.2015, 15:42) Ува...   18.8.2015, 16:41
- - Engineer90   Цитата(дмитрий01 @ 18.8.2015, 16:41) что-...   18.8.2015, 17:22
|- - дмитрий01   Цитата(Engineer90 @ 18.8.2015, 17:22) Спа...   18.8.2015, 17:36
- - Engineer90   Цитата(дмитрий01 @ 18.8.2015, 17:36) Чтоб...   18.8.2015, 17:57
|- - дмитрий01   Цитата(Engineer90 @ 18.8.2015, 17:57) А в...   19.8.2015, 10:05
- - valen_tain   Добрый день. Чтоб не рожать новую тему, покритикуй...   9.11.2016, 13:30
|- - Водяной   Цитата(valen_tain @ 9.11.2016, 13:30) Доб...   9.11.2016, 15:56
- - valen_tain   Это кап.ремонт. По факту один ввод   9.11.2016, 16:02
- - Dmitry_vk   123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарно...   9.11.2016, 16:53
- - valen_tain   Ага, спасибо. Доведем это до заказчика, только это...   9.11.2016, 17:02
- - PesPes   один стояк с ПК (и часть с хвс) можно подключить к...   10.11.2016, 10:21
- - valen_tain   Как-то так ?   10.11.2016, 11:34
|- - PesPes   Цитата(valen_tain @ 10.11.2016, 11:34) Ка...   10.11.2016, 15:10
- - Водяной   Спускники можно указать для наглядности и текста д...   10.11.2016, 14:43
- - valen_tain   ну это конечно, в рабочке все будет. эту схемку я ...   10.11.2016, 14:51
- - valen_tain   Я правильно понял, это делается для работоспособно...   10.11.2016, 15:18
|- - Водяной   Цитата(valen_tain @ 10.11.2016, 15:18) Я ...   10.11.2016, 17:41
- - valen_tain   я понял. спасибо за помощь.   11.11.2016, 10:27
- - woda111   Здравствуйте. Прошу помощи. Внутренний противопож...   11.1.2017, 18:27
- - Водяной   1) установлены нормально 2) весь для полукольца PS...   12.1.2017, 10:32
|- - woda111   Цитата(Водяной @ 12.1.2017, 11:32) 1) уст...   16.1.2017, 15:00
- - Dima_UA   я бы сделал кольцо по подвалу, после стояков еще п...   12.1.2017, 12:33
- - Y@rVik   Добрый день! Помогите разобраться пжл) Противо...   3.4.2017, 14:23
|- - Terz_AUPT   Цитата(Y@rVik @ 3.4.2017, 14:23) Добрый д...   19.4.2017, 12:24
- - Bonfox   Уваж. форумчане! Есть ряд концептуальных вопро...   1.5.2017, 0:47
- - Bonfox   RE: Схема пожарного водопровода   2.5.2017, 13:41
- - Ferdipendoz   Бардак в нормативке. На мой взгляд, конечно два вв...   2.5.2017, 14:33
- - Bonfox   А зачем защищать пластиковую трубу? У вас в катего...   2.5.2017, 15:28
- - Sindarkon   ЦитатаСП 30.13330.2012 не распространяется на ВПВ....   8.5.2017, 18:41
|- - Ferdipendoz   Цитата(Sindarkon @ 8.5.2017, 20:41) См. С...   9.5.2017, 18:01
- - Sindarkon   Можно и там посмотреть.   10.5.2017, 8:16
- - Bonfox   Спасибо за ответы! Открыла новую редакцию СП...   13.5.2017, 0:58
- - Ferdipendoz   Не страшно недействующий и несуществующий документ...   13.5.2017, 13:01
- - Sindarkon   ЦитатаВ земле переходить на сталь не хочется, чтоб...   14.5.2017, 22:50
- - Ferdipendoz   Термоусаживающейся лентой замотайте. Хорошее трёхс...   15.5.2017, 7:50
- - shaykh   Добрый день! В случае, когда по нормам требует...   20.11.2017, 14:47
- - BTS   Желательно, чтобы шкафы с ПК , орошающими один уча...   20.11.2017, 17:19
|- - shaykh   Цитата(BTS @ 20.11.2017, 17:19) Желательн...   20.11.2017, 18:01
|- - BTS   Цитата(shaykh @ 20.11.2017, 18:01) То ест...   20.11.2017, 20:54
- - jiexawcr   Лучше не вешать на 1 врезку 2 ПК, стоящих рядом. Р...   22.11.2017, 20:31
- - Нюра546   Здравствуйте! Тоже хочу проконсультироваться: ...   14.9.2018, 12:42
|- - Водяной   Цитата(Нюра546 @ 14.9.2018, 12:42) Здравс...   14.9.2018, 14:52
- - hochu_vse_znat'   Добрый день! Раскритикуйте, пожалуйста, мою сх...   23.7.2019, 16:58
- - jiexawcr   снизу можно не кольцо делать, а просто две ветки. ...   23.7.2019, 17:32
|- - hochu_vse_znat'   Цитата(jiexawcr @ 23.7.2019, 17:32) снизу...   23.7.2019, 19:30
- - jiexawcr   1. в сп 10 описаны допущения по установке спаренны...   24.7.2019, 9:29
|- - hochu_vse_znat'   Цитата(jiexawcr @ 24.7.2019, 9:29) 1. в с...   24.7.2019, 10:16
- - jiexawcr   я бы поверху "подкову" развернул. оно ка...   24.7.2019, 10:54
|- - hochu_vse_znat'   Цитата(jiexawcr @ 24.7.2019, 10:54) я бы ...   24.7.2019, 11:06
- - Львиное сердце   Здравствуйте всем! Помогите, пожалуйста, с зам...   29.7.2020, 16:06
|- - jiexawcr   Цитата(Львиное сердце @ 29.7.2020, 16:06)...   29.7.2020, 16:45
- - Львиное сердце   jiexawcr, Спасибо за мнение!   29.7.2020, 16:53
- - Dima_UA   я бы закольцевал по верху   30.7.2020, 8:33
|- - Львиное сердце   Цитата(Dima_UA @ 30.7.2020, 8:33) я бы за...   30.7.2020, 9:42
- - Львиное сердце   Как то так получается... А тот стояк В2, который т...   30.7.2020, 10:15
|- - jiexawcr   Цитата(Львиное сердце @ 30.7.2020, 10:15)...   30.7.2020, 10:30
|- - Львиное сердце   Цитата(jiexawcr @ 30.7.2020, 10:30) полив...   30.7.2020, 10:50
|- - jiexawcr   Цитата(Львиное сердце @ 30.7.2020, 10:50)...   30.7.2020, 11:08
- - Львиное сердце   jiexawcr, Спасибо, за консультацию!   30.7.2020, 11:47
- - Dima_UA   вот в посте 95 я бы так закольцевал. если хотите с...   1.8.2020, 11:40
|- - Львиное сердце   Цитата(Dima_UA @ 1.8.2020, 11:40) вот в п...   2.8.2020, 12:59
- - DEXTER8112   Добрый вечер. Можно вот так схему В2 закольцевать?...   16.12.2021, 18:23