Схема пожарного водопровода |
|
|
|
14.2.2008, 11:10
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.1.2008
Пользователь №: 14255
|
Здравствуйте! Надеюсь получить совет спеца. Задача следующая: имеется учебное заведение с несколькими корпусами, в одном из корпусов проводится полная реновация. По проекту будет реновирована самая главная внутренняя водопроводная магистраль, будет отдельная линия на пит-хоз и отдельно на пожарку (сейчас вода на хоз-пит и пожар идёт в корпус из одной "главной" трубы). Теперь по теме, какую схему пожарки применить в самом корпусе (кранов больше 12): кольцевую или тупиковую? И ещё, очень глупый вопрос, должна ли находиться вода в пожарной системе? Спасибо тем, кто откликнется.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
JS82 Схема пожарного водопровода 14.2.2008, 11:10 Михаил I Кольцевая водозаполненная. 14.2.2008, 18:08 micconen Не знаю, действует ли на территории Эстонии СНиП 2... 15.2.2008, 7:07 belka будьте добры, подскажите пожалуйста как правильно ... 16.2.2008, 11:25 ViC Цитата(belka @ 16.2.2008, 10:25) 222575эт... 16.2.2008, 11:38 belka да не, это я читала
ладно, 12 кранов в здании, сле... 16.2.2008, 12:09 ViC 1) меня засмущало вот это "пожарные отсеки... 16.2.2008, 12:16 Михаил I Цитата(ViC @ 16.2.2008, 14:16) 222590Не з... 17.2.2008, 9:04 ViC Цитата(Михаил I @ 17.2.2008, 8:04) 222719... 17.2.2008, 10:21 ViC Цитата(Михаил I @ 17.2.2008, 8:04) 222719... 17.2.2008, 20:39 Михаил I Запрещено, чтобы во время пожара не искали где зак... 18.2.2008, 11:21 ViC Цитата(Михаил I @ 18.2.2008, 10:21) 22298... 18.2.2008, 18:09 Михаил I Цитата(Михаил I @ 18.2.2008, 13:21) 22298... 18.2.2008, 19:47 ViC Цитата(Михаил I @ 18.2.2008, 18:47) 22319... 18.2.2008, 20:52 Михаил I Цитата(ViC @ 18.2.2008, 22:52) 223216- на... 19.2.2008, 8:22 ViC Цитата(Михаил I @ 19.2.2008, 7:22) 223302... 19.2.2008, 19:23 JS82 У меня ещё вопрос, каким образом происходит заколь... 18.2.2008, 13:12 Михаил I обе схемки малость не верны 18.2.2008, 15:31 JS82 Если не трудно, не могли бы вы сказать в чём ошибк... 18.2.2008, 18:07 micconen то JS82.
Вернее вариант А. в варианте В криминала ... 19.2.2008, 6:26 Михаил I я так и знал, что вы это спросите
из пожарного ... 20.2.2008, 13:32 Sveta А скажите, пожалуйста, зачем нужна закольцовка? Ка... 11.3.2008, 14:23 komdiv Цитата(Sveta @ 11.3.2008, 14:23) А скажит... 30.3.2011, 16:18 Михаил I Кольцо делится минимум на два полукольца. Это дела... 11.3.2008, 14:52 selin И все таки... каким образом закольцевать то против... 13.4.2009, 7:44 selin Прикрепил схему...Помогите понять как её закольцев... 13.4.2009, 8:13 ира Мне кажется, надо закольцевать от насосов и до сам... 13.4.2009, 10:01 Young Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-те... 13.4.2009, 10:15 selin Ира спасибо. я пока к такому варианту склонен.
You... 13.4.2009, 10:49 Young Цитата(selin @ 13.4.2009, 11:49) 377675Ир... 13.4.2009, 11:00 selin Примного благодарен 13.4.2009, 11:54 Young нема за шо. 13.4.2009, 11:56 Рысь Здравствуйте!
Подскажите пож-та, а при рас... 19.4.2009, 16:23 ира Конечно! Ощий расход=Х/П расход+2х2,5. При рас... 19.4.2009, 17:11 Рысь а не может быть, что у нас 2 очага возгорания. и т... 19.4.2009, 18:26 Михаил I Цитата(Рысь @ 19.4.2009, 21:26) 379968а н... 19.4.2009, 18:34 Рысь спасибо ))) 19.4.2009, 18:39 Engineer90 Уважаемые специалисты, посмотрите, пожалуйста, схе... 18.8.2015, 15:42 дмитрий01 Цитата(Engineer90 @ 18.8.2015, 15:42) Ува... 18.8.2015, 16:41 Engineer90 Цитата(дмитрий01 @ 18.8.2015, 16:41) что-... 18.8.2015, 17:22 дмитрий01 Цитата(Engineer90 @ 18.8.2015, 17:22) Спа... 18.8.2015, 17:36 Engineer90 Цитата(дмитрий01 @ 18.8.2015, 17:36) Чтоб... 18.8.2015, 17:57 дмитрий01 Цитата(Engineer90 @ 18.8.2015, 17:57) А в... 19.8.2015, 10:05 valen_tain Добрый день. Чтоб не рожать новую тему, покритикуй... 9.11.2016, 13:30 Водяной Цитата(valen_tain @ 9.11.2016, 13:30) Доб... 9.11.2016, 15:56 valen_tain Это кап.ремонт. По факту один ввод 9.11.2016, 16:02 Dmitry_vk 123-ФЗ
Технический регламент о требованиях пожарно... 9.11.2016, 16:53 valen_tain Ага, спасибо. Доведем это до заказчика, только это... 9.11.2016, 17:02 PesPes один стояк с ПК (и часть с хвс) можно подключить к... 10.11.2016, 10:21 valen_tain Как-то так ? 10.11.2016, 11:34 PesPes Цитата(valen_tain @ 10.11.2016, 11:34) Ка... 10.11.2016, 15:10 Водяной Спускники можно указать для наглядности и текста д... 10.11.2016, 14:43 valen_tain ну это конечно, в рабочке все будет. эту схемку я ... 10.11.2016, 14:51 valen_tain Я правильно понял, это делается для работоспособно... 10.11.2016, 15:18 Водяной Цитата(valen_tain @ 10.11.2016, 15:18) Я ... 10.11.2016, 17:41 valen_tain я понял. спасибо за помощь. 11.11.2016, 10:27 woda111 Здравствуйте.
Прошу помощи.
Внутренний противопож... 11.1.2017, 18:27 Водяной 1) установлены нормально
2) весь для полукольца
PS... 12.1.2017, 10:32 woda111 Цитата(Водяной @ 12.1.2017, 11:32) 1) уст... 16.1.2017, 15:00 Dima_UA я бы сделал кольцо по подвалу, после стояков еще п... 12.1.2017, 12:33 Y@rVik Добрый день!
Помогите разобраться пжл)
Противо... 3.4.2017, 14:23 Terz_AUPT Цитата(Y@rVik @ 3.4.2017, 14:23) Добрый д... 19.4.2017, 12:24 Bonfox Уваж. форумчане! Есть ряд концептуальных вопро... 1.5.2017, 0:47 Bonfox RE: Схема пожарного водопровода 2.5.2017, 13:41 Ferdipendoz Бардак в нормативке. На мой взгляд, конечно два вв... 2.5.2017, 14:33 Bonfox А зачем защищать пластиковую трубу? У вас в катего... 2.5.2017, 15:28 Sindarkon ЦитатаСП 30.13330.2012 не распространяется на ВПВ.... 8.5.2017, 18:41 Ferdipendoz Цитата(Sindarkon @ 8.5.2017, 20:41) См. С... 9.5.2017, 18:01 Sindarkon Можно и там посмотреть. 10.5.2017, 8:16 Bonfox Спасибо за ответы!
Открыла новую редакцию СП... 13.5.2017, 0:58 Ferdipendoz Не страшно недействующий и несуществующий документ... 13.5.2017, 13:01 Sindarkon ЦитатаВ земле переходить на сталь не хочется, чтоб... 14.5.2017, 22:50 Ferdipendoz Термоусаживающейся лентой замотайте. Хорошее трёхс... 15.5.2017, 7:50 shaykh Добрый день! В случае, когда по нормам требует... 20.11.2017, 14:47 BTS Желательно, чтобы шкафы с ПК , орошающими один уча... 20.11.2017, 17:19 shaykh Цитата(BTS @ 20.11.2017, 17:19) Желательн... 20.11.2017, 18:01 BTS Цитата(shaykh @ 20.11.2017, 18:01) То ест... 20.11.2017, 20:54 jiexawcr Лучше не вешать на 1 врезку 2 ПК, стоящих рядом. Р... 22.11.2017, 20:31 Нюра546 Здравствуйте! Тоже хочу проконсультироваться: ... 14.9.2018, 12:42 Водяной Цитата(Нюра546 @ 14.9.2018, 12:42) Здравс... 14.9.2018, 14:52 hochu_vse_znat' Добрый день! Раскритикуйте, пожалуйста, мою сх... 23.7.2019, 16:58 jiexawcr снизу можно не кольцо делать, а просто две ветки. ... 23.7.2019, 17:32 hochu_vse_znat' Цитата(jiexawcr @ 23.7.2019, 17:32) снизу... 23.7.2019, 19:30 jiexawcr 1. в сп 10 описаны допущения по установке спаренны... 24.7.2019, 9:29 hochu_vse_znat' Цитата(jiexawcr @ 24.7.2019, 9:29) 1. в с... 24.7.2019, 10:16 jiexawcr я бы поверху "подкову" развернул. оно ка... 24.7.2019, 10:54 hochu_vse_znat' Цитата(jiexawcr @ 24.7.2019, 10:54) я бы ... 24.7.2019, 11:06 Львиное сердце Здравствуйте всем!
Помогите, пожалуйста, с зам... 29.7.2020, 16:06 jiexawcr Цитата(Львиное сердце @ 29.7.2020, 16:06)... 29.7.2020, 16:45 Львиное сердце jiexawcr, Спасибо за мнение! 29.7.2020, 16:53 Dima_UA я бы закольцевал по верху 30.7.2020, 8:33 Львиное сердце Цитата(Dima_UA @ 30.7.2020, 8:33) я бы за... 30.7.2020, 9:42 Львиное сердце Как то так получается...
А тот стояк В2, который т... 30.7.2020, 10:15 jiexawcr Цитата(Львиное сердце @ 30.7.2020, 10:15)... 30.7.2020, 10:30 Львиное сердце Цитата(jiexawcr @ 30.7.2020, 10:30) полив... 30.7.2020, 10:50 jiexawcr Цитата(Львиное сердце @ 30.7.2020, 10:50)... 30.7.2020, 11:08 Львиное сердце jiexawcr, Спасибо, за консультацию! 30.7.2020, 11:47 Dima_UA вот в посте 95 я бы так закольцевал. если хотите с... 1.8.2020, 11:40 Львиное сердце Цитата(Dima_UA @ 1.8.2020, 11:40) вот в п... 2.8.2020, 12:59 DEXTER8112 Добрый вечер. Можно вот так схему В2 закольцевать?... 16.12.2021, 18:23