Цитата(Dimur @ 6.4.2006, 20:34)
Известный немецкий производитель Viessmann (да простит меня админ, но какая же здесь реклама???
), рекомендует расход насоса рециркуляции (того самого) - 1/3 от номинального расхода воды в котле. И вешать на каждый котел свой насосик.
Думаю, немцам можно доверять.
Для тех, кто думает, что вместо нормального котлового насоса можно поставить какой-то "игрушечный" рециркуляционный, я сделал несколько расчётов.
Исходные данные:
минимально допустимая температура воды на входе котла – 50ºC,
температурный график для системы отопления – "85-60",
расчётная температура наружного воздуха – минус 28ºC,
производительность рециркуляционного насоса постоянна – 30% от Qном.
Температура воды на выходе котла поддерживается равной требуемой температуре прямой сетевой воды или поддерживается достаточной для того, чтобы температура воды на входе котла была 50ºC.
Вычисления показали, что если в начале отопительного сезона (tнв=+8ºC) расход воды через котёл будет в два раза меньше номинальной величины, то при дальнейшем похолодании он вырастет до 1,3Qном (tнв=–14ºC, tобр=51ºC). Можно предположить, что когда температура обратной сетевой воды вырастет до 55ºC (tнв=–21ºC), рециркуляционный насос выключится. Расход воды через котёл скачкообразно упадёт от 1,3Qном до Qном.
На мой взгляд, это не "рециркуляция", а, мягко говоря, дурь какая-то...