> Еще раз про расстановку пожарных кранов!
Тубус
сообщение 26.6.2009, 10:04
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098



Уважаемые специалисты!
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
В производственном здании есть технологические участки, где, например, производится временное хранение деталей для сборки в стеллажах, стоят столы для сборки. Между стеллажами есть проход, а столы для сборки в одну сплошную линию (длинную). Так вот, при расстановке пож.кранов учитывать то, что пожарный может проскочить между стеллажами, перелезть через стол или отодвинуть его (как Джеки Чан wub.gif), или же "умный гору обойдёт"?
Имеется также подвешенная сборочная линия, под ней проход 1,4 м, другая расположена в полуметре над полом. Участок временного размещения крупных деталей, который теоретически тоже можно преодолеть.
Насколько вы учитываете физическую подготовку пожарных?

P.S. понимаю, что лучше расставить краны в расчёте на то, что эти участки "непереходимы", но в таком случае и так огромное количество пож.кранов увеличивается в два раза. Технологические линии каждая шириной до 10 метров.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.6.2009, 11:32
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Насколько я знаю, пожарные тушат пожар своими рукавами от пож. машин, которые подключаются к ПГ на наружной сети и даже есть некий документ запрещающий пожарным заходить в горящее здание без рукава. Так что по большему счету ПК устанавливаются для того, чтобы люди при эвакуации тушили очаги возгорания перегораживающие проход...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.6.2009, 12:38
Сообщение #33


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Тубус @ 26.6.2009, 10:04) [snapback]404285[/snapback]
P.S. понимаю, что лучше расставить краны в расчёте на то, что эти участки "непереходимы", но в таком случае и так огромное количество пож.кранов увеличивается в два раза. Технологические линии каждая шириной до 10 метров.

Мебель обычно не учитывается. Через столы перебросить шланг не проблема. Между стеллажами пройти - тоже. Пожарный будет не один.
Эдак на каждую перестановку мебели новый проект ВК придётся делать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тубус
сообщение 26.6.2009, 13:21
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098



Цитата(Young @ 26.6.2009, 12:32) [snapback]404345[/snapback]
Насколько я знаю, пожарные тушат пожар своими рукавами от пож. машин, которые подключаются к ПГ на наружной сети и даже есть некий документ запрещающий пожарным заходить в горящее здание без рукава. Так что по большему счету ПК устанавливаются для того, чтобы люди при эвакуации тушили очаги возгорания перегораживающие проход...



Цитата(Serg Ivanov @ 26.6.2009, 13:38) [snapback]404381[/snapback]
Мебель обычно не учитывается. Через столы перебросить шланг не проблема. Между стеллажами пройти - тоже. Пожарный будет не один.
Эдак на каждую перестановку мебели новый проект ВК придётся делать smile.gif


Спасибо!
Были бы офисные столы - я бы тоже не стала заморачиваться, сама бы инспекторам продемонстрировала наглядно. А так вспоминаются почему-то боевики с разборками на заводе biggrin.gif)))

Всё-таки тяжело с пожарным рукавом под напором преодолевать препятствия. Вдруг там масло какое-нибудь разольётся, подскользнутся, или электроснабжение не выключится... гвозди рассыпятся, роботы ohmy.gif

Буду пробовать согласовать вариант с переброской рукава через технологические линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBP
сообщение 23.9.2010, 9:15
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185



Здравствуйте! Если два помещения разделяюся противопожарной дверью (для тушения пожара необходимо две струи), нужно ставить в каждом помещении мин. 2 ПК или на дверь не обращать внимания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.9.2010, 9:48
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2407
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
нужно ставить в каждом помещении мин. 2 ПК или на дверь не обращать внимания?

Если дверь EI60 - в каждом, если EI30 - не обращать внимания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBP
сообщение 27.6.2012, 8:28
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185



Здравствуйте!
СНиП 2.04.01-85, п.6.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.

Здание разделено на помещения противопожарными перегородками. Помещения одного назначения и одной категории. Разделили противопожарными перегородками для того, что-бы не делать АПТ. В этом случае пожарные краны размещать в каждом пожарном отсеке (помещении)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 27.6.2012, 9:58
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(BBP @ 27.6.2012, 9:28) *
Здание разделено на помещения противопожарными перегородками. Помещения одного назначения и одной категории. Разделили противопожарными перегородками для того, что-бы не делать АПТ. В этом случае пожарные краны размещать в каждом пожарном отсеке (помещении)?

Ну, проверьте по радиусу/зоне действия ПК. Если хватает на несколько помещений, то не ставьте, конечно, в каждом. Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBP
сообщение 27.6.2012, 10:42
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185



Цитата(aminopower @ 27.6.2012, 9:58) *
Ну, проверьте по радиусу/зоне действия ПК. Если хватает на несколько помещений, то не ставьте, конечно, в каждом. Зачем?

По радиусу проходит, но если это два отдельных пожарных отсека?
и этот пункт СНиПа не распостроняется на этот вариант? п.6.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.



Сообщение отредактировал BBP - 27.6.2012, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 27.6.2012, 10:51
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(BBP @ 27.6.2012, 11:42) *
но если это два отдельных пожарных отсека?

Так и что? В п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 речь идет про противопожарные стены I и II типов, противопожарные перегородки не в счет.
Цитата(BBP @ 27.6.2012, 11:42) *
пожарных отсека?

Противопожарными перегородками выделили пожарный отсек? Вы уверены? п. 6.17 СНиП 31-06-2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBP
сообщение 27.6.2012, 12:01
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185



Цитата(aminopower @ 27.6.2012, 10:51) *
Так и что? В п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 речь идет про противопожарные стены I и II типов, противопожарные перегородки не в счет.

Противопожарными перегородками выделили пожарный отсек? Вы уверены? п. 6.17 СНиП 31-06-2009

Поговорил с нашими конструкторами, да это не пожарные отсеки. Пожарный отсек является кажый этаж здания, а внутреними перегородками (с пределами отгнестойекости 40мин) разделили помещения для уменьшения расчетной площади, чтобы уйти от АПТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogun
сообщение 26.7.2012, 10:26
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146828



Скажите пожалуйста, а где четко написано, что я не имею право тушить пожар из пожарного крана расположенного в соседнем примыкающем пожарном отсеке?

В пункте 4.1.6 как я понимаю, речь идет только о расходе. Допустим если в соседних пожарных отсеках располагаются помещения разного назначения то тут можно сделать вывод что из п.к рассчитанного на 2,5 л/с нельзя тушить помещения где требуется расход через ПК 5 л/с. Но а если помещения одинакового назначения делятся на пожарные отсеки, что мне мешает тушить пожар из пожарного крана расположенного в соседнем примыкающем пожарном отсеке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogun
сообщение 26.7.2012, 10:26
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146828



Скажите пожалуйста, а где четко написано, что я не имею право тушить пожар из пожарного крана расположенного в соседнем примыкающем пожарном отсеке?

В пункте 4.1.6 как я понимаю, речь идет только о расходе. Допустим если в соседних пожарных отсеках располагаются помещения разного назначения то тут можно сделать вывод что из п.к рассчитанного на 2,5 л/с нельзя тушить помещения где требуется расход через ПК 5 л/с. Но а если помещения одинакового назначения делятся на пожарные отсеки, что мне мешает тушить пожар из пожарного крана расположенного в соседнем примыкающем пожарном отсеке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 26.7.2012, 16:21
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А смысл пожарного отсека? Не допустить распространения пожара. Противопожарная дверь должна быть наверно rolleyes.gif А вы ее на распашку хотите. А если не справитесь? Гори оба отсека синим пламенем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBP
сообщение 21.8.2012, 13:34
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185



Еще вопрос. Производственное здание со встроенным АБК. АБК от производства отделяется противопожарной стеной I типа и противопожарными дверями. Расход принимаем по производственной части здания (по большему расходу). АБК меньше 5000 м3,т.к. пожаротушение не требуется или в нем нужно предусматривать ПК, с таким же расходом, как и в производственной части здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 22.8.2012, 7:03
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(BBP @ 21.8.2012, 14:34) *
Производственное здание со встроенным АБК. АБК от производства отделяется противопожарной стеной I типа и противопожарными дверями. Расход принимаем по производственной части здания (по большему расходу). АБК меньше 5000 м3,т.к. пожаротушение не требуется или в нем нужно предусматривать ПК, с таким же расходом, как и в производственной части здания?

ВПВ в АБК не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МАКС-ОРСК
сообщение 7.11.2012, 18:41
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 13.8.2009
Из: орск
Пользователь №: 37216



Здравствуйте! Пришли замечания с гос.экспертизы по системе внутреннего пожаротушения, эксперт настаивает что для всех помещений здания требуется устраивать ВПВ (здание состоит из механосборочного цеха и множества мелких помещений,объёмом значительно меньше 500м3). Необходимость ВПВ определял по п.4.1.6 и таблице 2 СП10.13130.2009, а расход на пожаротушение принимал по общему объёму здания (противопожарных стен нет), подскажите пожалуйста, правильно ли я делал?



Сообщение отредактировал МАКС-ОРСК - 7.11.2012, 18:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.11.2012, 9:34
Сообщение #48


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Не понял. На чём настаивает эксперт и то, что Вы сделали совпадает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogun
сообщение 9.11.2012, 11:34
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146828



Цитата(Dmitry_vk @ 26.7.2012, 16:21) *
А смысл пожарного отсека? Не допустить распространения пожара. Противопожарная дверь должна быть наверно rolleyes.gif А вы ее на распашку хотите. А если не справитесь? Гори оба отсека синим пламенем?


Вопрос спорный я много раз встречался с такими решениями, что помещения находятся в одном пожарном отсеке, а коридор который их соединяет в другом, я не думаю что в случае возникновения пожара кто-то будет думать каким образом здание разделено на пожарные отсеки, будут пользоваться ближайшим ПК. Привожу пример разделения на пожарные отсеки в прикрепленном файле. Как я понимаю, что при возникновении реального пожара в лифтовом холле N7 его будут тушить от ПК в корридоре отсека 10. И никто не будет задумываться что лифтовой холл находится в другом пожарном отсеке(12) и дверку открывать нельзя rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 2,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 145
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 4.12.2012, 14:58
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
подскажите, пожалуйста, проектирую внутреннее пожаротушение, расход 2х2,5 л/с, как расставить пожарные краны в помещениях выделенных облаком? у каждого из них самостоятельный выход на улицу и они между собой не соединены. как быть при такой планировке? рахместить в каждом по 1 ПК и считать, что 2 струя из соседнего помещения достанет? и надо ли ставить ПК в подвале?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 176,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.12.2012, 15:52
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 2407
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
рахместить в каждом по 1 ПК и считать, что 2 струя из соседнего помещения достанет?

Вполне можно. Главное - краны у входа повесить.

Цитата
и надо ли ставить ПК в подвале?

Примечание 1 п.4.1.12 СП10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2012, 9:48
Сообщение #52


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sindarkon @ 4.12.2012, 16:52) *
Вполне можно. Главное - краны у входа повесить.

нельзя - в каждом два ПК. Двери могут быть стальными и закрытыми. помещения могут быть разных хозяев.
пс
хотя непонятно почему Вы решили, что они там вообще нужны..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 5.12.2012, 10:17
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 5.12.2012, 10:48) *
нельзя - в каждом два ПК. Двери могут быть стальными и закрытыми. помещения могут быть разных хозяев.
пс
хотя непонятно почему Вы решили, что они там вообще нужны..


вообще корпус там представляет собой пристройки друг к другу, как 2 противопожарных отсека. мы работаем в обоих, вот и приходится пожаротушение для всего корпуса в целом предусматривать, в выделенных помещениях склады, категории Б и Д, мы в них не работаем, но приходится и их рассматривать( прикладываю план с категориями. вышла категория корпуса В, степень II, 2х2,6 л/с.

Сообщение отредактировал SweetDream - 5.12.2012, 10:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 188,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 5.12.2012, 10:34
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Dmitry_vk @ 26.7.2012, 17:21) *
А смысл пожарного отсека? Не допустить распространения пожара. Противопожарная дверь должна быть наверно rolleyes.gif А вы ее на распашку хотите. А если не справитесь? Гори оба отсека синим пламенем?

Во что нашел
123-ФЗ. Статья 88. п.8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.

А в тамбур-шлюз еще и подпор воздуха нужен, а вы дверь нараспашку...
И вообще смысл пожарных отсеков - исключать возможность распространения пожара в другие отсеки.

Цитата(Bogun @ 9.11.2012, 12:34) *
Вопрос спорный я много раз встречался с такими решениями, что помещения находятся в одном пожарном отсеке, а коридор который их соединяет в другом, я не думаю что в случае возникновения пожара кто-то будет думать каким образом здание разделено на пожарные отсеки, будут пользоваться ближайшим ПК. Привожу пример разделения на пожарные отсеки в прикрепленном файле. Как я понимаю, что при возникновении реального пожара в лифтовом холле N7 его будут тушить от ПК в корридоре отсека 10. И никто не будет задумываться что лифтовой холл находится в другом пожарном отсеке(12) и дверку открывать нельзя rolleyes.gif

То, что вы такие решения встречали, еще не показатель их верности.
А с пожаром шутки плохи, поверьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 5.12.2012, 11:02
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



расставила пожарные краны таким образом, скорее всего надо все-таки по 2 пк на этаж ставить, а не рассчитывать, что пк с лестницы пойдут на оба этажа, да?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___14.dwg ( 171,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 5.12.2012, 11:24
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 2407
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



SweetDream
Не жадничайте - поставьте почаще. И уберите с лестничных клеток - там и так места мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 5.12.2012, 11:59
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Sindarkon @ 5.12.2012, 12:24) *
SweetDream
Не жадничайте - поставьте почаще. И уберите с лестничных клеток - там и так места мало.

вы имеете ввиду поставить по 2 на этаж вместо лестничных клеток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2012, 11:59
Сообщение #58


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 5.12.2012, 11:17) *
в выделенных помещениях склады

Склады - тем более по 2 крана. Без кладовщика открывать соседний - дороже пожара может обойтись..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 5.12.2012, 12:46
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 5.12.2012, 12:59) *
Склады - тем более по 2 крана. Без кладовщика открывать соседний - дороже пожара может обойтись..

может в каждом отдельном помещении по 1? настолько маленькие площади, что 2 даже размещать некуда...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___14.dwg ( 185,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 5.12.2012, 14:55
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2407
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
вы имеете ввиду поставить по 2 на этаж вместо лестничных клеток?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2024, 2:51