Автор: cpt 5.4.2024, 10:25

Добрый день. Подскажите чем можно выполнить гидроизоляцию ввода труб в ППУ изоляции между изоляцией и гильзой.
Задал вопрос производителям звеньевых уплотнителей, гарантий что будет держать дать не могут.
У меня опасения в том что первое труба все равно там будет двигаться и сам ППУ не настолько твердый материал как труба и в результате данное место может дать течь.
Чем на практике гидроизолируют такие узлы?

Автор: Хитрый Лис 5.4.2024, 10:56

Используйте в качестве набивки между ППУ и гильзой бентонитовый шнур. Ну и сальник нажимной по с.5-905-26. Сальник сожмет шнур, а шнур уже расширится при намокании.

Автор: cpt 5.4.2024, 11:10

Цитата(Хитрый Лис @ 5.4.2024, 14:56) *
Используйте в качестве набивки между ППУ и гильзой бентонитовый шнур. Ну и сальник нажимной по с.5-905-26. Сальник сожмет шнур, а шнур уже расширится при намокании.

Этот вариант конечно не гарантированный, позволяет хотя бы поджать или заменить набивку. Но просто в этой серии то же даны варианты только для труб без изоляции.

Автор: Хитрый Лис 5.4.2024, 11:29

Цитата(cpt @ 5.4.2024, 14:10) *
Но просто в этой серии то же даны варианты только для труб без изоляции.

Так даже в серии для труб в ППУ изоляции предлагают заделывать цементным раствором и смоляным канатом. А толку от этого?

 ППУ.pdf ( 577,8 килобайт ) : 27
 

Автор: cpt 5.4.2024, 13:01

Воот спасибо, такой альбом решений не знаю.

Про толк то да, но изобретать велосипед наобум не хочу, как минимум надо ознакомиться с существующими решениями