Автор: ggenn 4.6.2015, 19:44

Вентиляция.

В сметной документации строкаsad.gifТСЦ-301-4797 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 30.03.12 №115) Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм, длинна смехотворная 8м, я на субподряде.

Монтаж выполнен из прямошовного воздуховода. Технадзор не принимает работы требуя заменить на спирально-навивные, ссылаясь на смету. Проект показывает только воздуховод круглый из оц. стали б=0,5мм. Как мне решить эту проблему? Я ссылался, что это применительная расценка, но обосновать не смог.

 

Автор: mod4 8.6.2015, 16:59

Согласуйте с заказчиком и проектировщиком (письменно) замену спиральношовных воздуховодов на прямошовные(последние несколько дороже) без изменения сметной стоимости.