> Радиаторы в коридоре, Установка на путях эвакуации
yegres
сообщение 3.11.2015, 14:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



есть СП 1.13130 4.3.3
и СП 60.13330 6.4.5

СП 60.13330 6.4.5 Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека.
Отопительные приборы не следует размещать:
а) в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери;
б) в лестничных клетках, в том числе незадымляемых, если отопительные приборы выступают от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы; допускается установка отопительных приборов на площадках лестничных клеток при выходе из здания при условии обеспечения нормируемой ширины эвакуационных проходов.

СП 1.13130.2009 4.3.3. В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Можно ли как-то обойти требования 4.3.3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 3.11.2015, 14:38
Сообщение #2


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Применить другой тип обогревательных приборов (не выступающих из стен), сделать нишу под прибор или поднять на 2м.
А обойти - это вряд ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 14.3.2016, 16:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



А если коридор шириной 1,8 м? Согласно пункта 5 "Объекты, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей (класс Ф1)", 5.1.1 "Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел."
Как я понимаю отопительный прибор в данном случаи можно установить над полом не в нише?

Сообщение отредактировал А.В. - 14.3.2016, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.3.2016, 17:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Нет, нельзя. Речь идёт о безопасности людей - при эвакуации они не знают, что им было бы достаточно меньшей ширины коридора, будут бежать вдоль стены и травмируются при столкновении с отопительным прибором. В нормах нет оговорок для ширины коридора больше нормируемой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.3.2016, 3:28
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43835
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Обшейте гипсокартоном на всю высоту коридора - тогда гипсокартон будет плоскостью стены, т.е. устроить ниши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.3.2016, 8:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если к коридору не предъявляются серьёзные дизайнерские требования, проще и дешевле подвесить нагр. приборы по нормам - выше 2,0 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keduardovich
сообщение 15.3.2016, 15:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594



Задавался тоже таким вопросом.
Цитата(Vano @ 15.3.2016, 4:28) *
Обшейте гипсокартоном на всю высоту коридора - тогда гипсокартон будет плоскостью стены, т.е. устроить ниши.

А нельзя ли обшить стену не на всю высоту, а чуть выше отопительных приборов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.3.2016, 15:52
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43835
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Тут на усмотрение инспектора пож надзора или экспертизы, но по мне не проходной вариант, сомнительный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.3.2016, 15:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(kkucheev @ 15.3.2016, 15:06) *
А нельзя ли обшить стену не на всю высоту, а чуть выше отопительных приборов?

СП 1.13130.2009
Цитата
4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м,...

Так что обшивайте на высоту 2 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 16.3.2016, 11:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Чё забред? Народ, вы там о чем? Поставьте пробему по другому! А в какой части коридора теплопотери? Может в торцах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.3.2016, 12:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Неужели Вы никогда не видели коридоров у наружной стены с окнами и выходами в коридор из помещений только по одной стороне? Тогда вспомните, допустим, школьные годы - в школах часто коридоры именно такие
Кроме того, далеко не всегда есть возможность установить приборы в торце или только в торце коридора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему