Радиаторы в коридоре, Установка на путях эвакуации |
|
|
|
3.11.2015, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359
|
есть СП 1.13130 4.3.3 и СП 60.13330 6.4.5
СП 60.13330 6.4.5 Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека. Отопительные приборы не следует размещать: а) в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери; б) в лестничных клетках, в том числе незадымляемых, если отопительные приборы выступают от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы; допускается установка отопительных приборов на площадках лестничных клеток при выходе из здания при условии обеспечения нормируемой ширины эвакуационных проходов.
СП 1.13130.2009 4.3.3. В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Можно ли как-то обойти требования 4.3.3?
|
|
|
|
|
3.11.2015, 14:38
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835
|
Применить другой тип обогревательных приборов (не выступающих из стен), сделать нишу под прибор или поднять на 2м. А обойти - это вряд ли.
|
|
|
|
|
14.3.2016, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
А если коридор шириной 1,8 м? Согласно пункта 5 "Объекты, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей (класс Ф1)", 5.1.1 "Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел." Как я понимаю отопительный прибор в данном случаи можно установить над полом не в нише?
Сообщение отредактировал А.В. - 14.3.2016, 16:47
|
|
|
|
|
14.3.2016, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Нет, нельзя. Речь идёт о безопасности людей - при эвакуации они не знают, что им было бы достаточно меньшей ширины коридора, будут бежать вдоль стены и травмируются при столкновении с отопительным прибором. В нормах нет оговорок для ширины коридора больше нормируемой.
|
|
|
|
|
15.3.2016, 3:28
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43835
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Обшейте гипсокартоном на всю высоту коридора - тогда гипсокартон будет плоскостью стены, т.е. устроить ниши.
|
|
|
|
|
15.3.2016, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Если к коридору не предъявляются серьёзные дизайнерские требования, проще и дешевле подвесить нагр. приборы по нормам - выше 2,0 м
|
|
|
|
|
15.3.2016, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594
|
Задавался тоже таким вопросом. Цитата(Vano @ 15.3.2016, 4:28) Обшейте гипсокартоном на всю высоту коридора - тогда гипсокартон будет плоскостью стены, т.е. устроить ниши. А нельзя ли обшить стену не на всю высоту, а чуть выше отопительных приборов?
|
|
|
|
|
15.3.2016, 15:52
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43835
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Тут на усмотрение инспектора пож надзора или экспертизы, но по мне не проходной вариант, сомнительный.
|
|
|
|
|
15.3.2016, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(kkucheev @ 15.3.2016, 15:06) А нельзя ли обшить стену не на всю высоту, а чуть выше отопительных приборов? СП 1.13130.2009Цитата 4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м,... Так что обшивайте на высоту 2 м
|
|
|
|
|
16.3.2016, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
|
Чё забред? Народ, вы там о чем? Поставьте пробему по другому! А в какой части коридора теплопотери? Может в торцах?
|
|
|
|
|
16.3.2016, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Неужели Вы никогда не видели коридоров у наружной стены с окнами и выходами в коридор из помещений только по одной стороне? Тогда вспомните, допустим, школьные годы - в школах часто коридоры именно такие Кроме того, далеко не всегда есть возможность установить приборы в торце или только в торце коридора
|
|
|
|
|
|