Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell |
|
|
Гость_VFomin_*
|
6.4.2009, 8:44
|
Guest Forum
|
Уважаемые коллеги, прошу помощи как начинающий. Начал эксплуатацию системы, написанную на CARE. Необходимо перезалить один контроллер; в приложение добавил псевдоточки и изменил логику таблиц переключений. Заливаю новое приложение в контроллер и получаю ситуацию, при которой контроллер не видит все физические точки, т.е. ни одного модуля. Вопрос такой: необходимо ли при перезаливке контроллера заново "коммиссить" модули? Или не в этом дело? Старое приложение написано на CARE 7, измененное на 8.
|
|
|
|
|
7.4.2009, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299
|
Цитата(VFomin @ 6.4.2009, 8:44) [snapback]374802[/snapback] ... Вопрос такой: необходимо ли при перезаливке контроллера заново "коммиссить" модули? ... Comissioning необходим, если вы используете "Open LON", т.е.: - Excel50 c FCL картой и внешними LON-модулями - Excel500 c controller OS ver 2.06 (выбранной в CARE ) - Excel800 с модулями XFL - ExcelWEB
|
|
|
|
Гость_VFomin_*
|
8.4.2009, 11:17
|
Guest Forum
|
У меня как раз OpenLon случай с "Excel500 controller OS ver 2.06 (выбранной в CARE )"; Странно только, что после того как залил измененное приложение и модули стали не видны, заливаю обратно старое приложение и модули становятся видны. А commissioning возможно провести только при наличии интерфейса для связи с Lon'ом?
|
|
|
|
|
8.4.2009, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299
|
Да, для выполнения comissioning'a необходимо подключиться в шину LON.
|
|
|
|
|
26.4.2009, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699
|
Добрый день всем форумчанам. Господа кто может выручить. нужны установочные диски программного обеспечения SymmetrE R300 именно R300, подскажите где в инете можно скачать прогу этой версии. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
27.4.2009, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Скачать я думаю не выйдет. Во первых она сильно не маленькая, во вторых к ней еще нужна лицензия. Попробуйте обратиться к партнерам Хоневелл может поделятся. Если же Вы официальный покупатель и утратили носители, то можете вместе с бумажками попробывать обратиться в Хоневелл.
Сообщение отредактировал Y&S - 27.4.2009, 13:31
|
|
|
|
Гость_Leplyavkin_*
|
4.5.2009, 16:56
|
Guest Forum
|
Привет всем!! Мои поздравления, теперь в Петербурге есть официальный дилер Хоневелл по контроллерам Смайл и низовой автоматике. Так что по Всем вопросам можете к Нам обращаться - расскажем, приедем, привезём, покажем))
контакты: ООО "Спарта" Леплявкин Алексей 927-29-94 spartaspb@mail.ru
также можно найти информацию на сайте honeywell-ec.ru
|
|
|
|
|
12.5.2009, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22484
|
Есть кто понимающий в ханивеловской скаде SymmetrE?
Меня интересуют серверные скрипты. Никак не могу разобраться с оными((
|
|
|
|
|
12.5.2009, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299
|
Там должен быть мануал с примерами. Если не удасться разобраться, то опишите что именно не получается.
|
|
|
|
|
15.6.2009, 10:29
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.11.2007
Из: Perm
Пользователь №: 12577
|
Подскажите кто знает, как можно реализовать в CARE ПИД-регулятор с импульсным выходом. Необходимо для управления эл.задвижкой типа МЭО(сигналы "Больше", "Меньше")
|
|
|
|
Гость_EvGeniyLell_*
|
15.6.2009, 14:11
|
Guest Forum
|
ребята помогите пожалуста с CARE у меня троечка писанная еще для вин3.11 кто может поделится 7 или 8 очень надо...
и еще мне так кажется что XFM *.CSD люди пишут сами подскажите на чем? и где взять эту среду
в каре ханавеле трудно разобратся ижутко неудобная эта 3 версия ((( буду очень благодарен
|
|
|
|
|
15.6.2009, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239
|
Цитата(EvGeniyLell @ 15.6.2009, 15:11) [snapback]399705[/snapback] ребята помогите пожалуста с CARE у меня троечка писанная еще для вин3.11 кто может поделится 7 или 8 очень надо...
и еще мне так кажется что XFM *.CSD люди пишут сами подскажите на чем? и где взять эту среду
в каре ханавеле трудно разобратся ижутко неудобная эта 3 версия ((( буду очень благодарен 8-ка скачивается с сайта хоневелл забесплатно... Только без ключика не работаить
|
|
|
|
Гость_EvGeniyLell_*
|
16.6.2009, 9:33
|
Guest Forum
|
ненашол я чтото сцылку на закачку....немог бы носом тыкнуть? а лицуха от троечки подойдет? или мож кей ген есть?
|
|
|
|
|
16.6.2009, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239
|
Цитата(EvGeniyLell @ 16.6.2009, 10:33) [snapback]400025[/snapback] ненашол я чтото сцылку на закачку....немог бы носом тыкнуть? а лицуха от троечки подойдет? или мож кей ген есть? пользуйтесь http://tools.ge51.honeywell.de/home/
|
|
|
|
Гость_EvGeniyLell_*
|
16.6.2009, 11:13
|
Guest Forum
|
спасибки)))....простите за наглость меняю кейген от троечки на кейген от восьмерки доплата литрами пива )))
|
|
|
|
Гость_EvGeniyLell_*
|
22.6.2009, 14:06
|
Guest Forum
|
добрый день! уменя просьба если ктото рапологает доками по RACL поделитесь пожалуста либо здесь архивчеком либо мне на почту почта : evgeniylell(гав)mail.ru и еще может подскажете как и спомощю чего можно сделать так чтобы при определенном уровне аналогова(0-10) сигнала например когда он достигает 7 и болие формировался диджитал
|
|
|
|
Гость_EvGeniyLell_*
|
22.6.2009, 14:13
|
Guest Forum
|
и еще может кто знает можно ли тестировать XFM модуль только что созданный в RACL не вставляя его в проект и не выходя из RACLa?
|
|
|
|
|
23.6.2009, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239
|
Цитата(EvGeniyLell @ 22.6.2009, 15:06) [snapback]402628[/snapback] и еще может подскажете как и спомощю чего можно сделать так чтобы при определенном уровне аналогова(0-10) сигнала например когда он достигает 7 и болие формировался диджитал вы про программную или аппаратную реализацию?
|
|
|
|
|
29.7.2009, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299
|
|
|
|
|
|
7.8.2009, 13:26
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970
|
EvGeniyLell, 8-я версия Care работает только с USB ключом, никакого key-gen к ней нет. А в чем проблема программно сделать из аналога цифру?
|
|
|
|
Гость_EvGeniyLell_*
|
7.8.2009, 13:31
|
Guest Forum
|
проблема в том КАК ЭТО сделать? спомощю какого хфм-а?
|
|
|
|
|
7.8.2009, 13:37
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970
|
эмм....зачем XFM? просто логику не проще написать? Если больше чего то то DO(Имя)=1? У вас же к аналоговому входу есть характеристика (0-10V = 0..100% например) С псевдо аналоговой точкой тоже самое.
Кстати: писать самому XFM - не лучший выход, ибо потом никто в вашей программе не разберется - вы же не будете делать описание подробное к нему. В этом и фишка модульного программирования - всем понятно, ввсе унифицировано. Ну и еще компактнее.
|
|
|
|
Гость_eraser_*
|
11.12.2009, 0:51
|
Guest Forum
|
доброго времени. поставили 2-х лучевой преобразователь C-BUS езернет. настроили станцию на Симетри R-310. все работает почти (каспер версии 6.0 рубанул скрипты - может знает кто как их вернуть на место при выборе скрип эдитор - прога выполнила недопустимую ошибку и будет закрыта и т.д.), вопрос вот какой - поднял я на другой машине копию симетри, хочу подключить ее к этому же преобразователю - не будет ли конфликтов и будет ли она тащить данные? при том что лицензия одна, т.е. все коды на 2-х машинах одинаковые; не поимею я себе.....хочу поэксперементировать безболезненно..... может кто знающий ответит
|
|
|
|
|
11.12.2009, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299
|
Не получится - BNA может работать только с одним сервером
|
|
|
|
|
29.12.2009, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2009
Пользователь №: 36505
|
Доброго времени суток коллеги! Столкнулся с проблемкой по части загрузки контроллера XCL 8010! Суть проблемы такова: накануне вполне успешно залил 11 аналогичных контроллеров с версией 3.01.07, но при попытке загрузить прогу в контроллер с версией 3.02.02 получил отказ, точнее загрузка прошла но на крайнем пункте (запуск приложения) контроллер виснет! Использую CARE 7.03.00 (Build 147). Внимание вопрос! Какой из вариантов решения этой проблемы нужно исползовать: закупить CARE 8-ой версии, или попытаться загрузить firmware 3.01.07 поверх 3.02.02. (и встанет ли она??) ???? И если у кого-нибудь есть файлик с требуемой версией, поделитесь пожалуйста!!!!
|
|
|
|
|
30.12.2009, 0:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299
|
CARE 8 однозначно решит вашу проблему. Только определитесь - Honeywell HBS или CentraLine. Прошивка 3.01.07 приложена, поможет ли - не проверял. Откатиться можно, но новые возможности и заплатки версии 3.02.02 вы потеряете.
|
|
|
|
|
30.12.2009, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2009
Пользователь №: 36505
|
Большое спасибо Martin!!!! Если позволите, то ещё вопросик, а можно ли каким-то чудным образом выгрузить прошивку из имеющегося контроллера??? Да и ещё, могут ли быть какие-нибудь более серьёзные последствия при замене 3.02.02 на 3.01.07, кроме потери плюсов доработанной версии?
|
|
|
|
Гость_smt_*
|
4.1.2010, 15:25
|
Guest Forum
|
Скажите, чем отличается XBS и Symmetre ? они ведь, как я понял обе скады, при этом используется на одном объекте, с symmetre я уже понял, что не найти програмки, а xbs никто не подскажет?
|
|
|
|
|
7.1.2010, 13:45
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.11.2007
Из: Perm
Пользователь №: 12577
|
Подскажите, как русифицировать Care - пишу русские буквы в Descriptor для точек, а он показывает всякие крокозябры? Использую Care 8.01.00 (Build 163)
|
|
|
|
|
8.1.2010, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299
|
Необходимо в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage кодовым страницам 1250 и 1252 установить тоже значение, что и для 1251. Хотя я могу ошибаться, и достаточно сделать это только для 1250 или 1252 - попробуйте. Так как у вас есть 8-я лицензия, то рекомендую использовать полседнюю CARE 8.03.00 - http://tools.ge51.honeywell.de/home/
|
|
|
|
|
|