Гость_VFomin_*
сообщение 6.4.2009, 8:44
Сообщение #121





Guest Forum






Уважаемые коллеги, прошу помощи как начинающий.
Начал эксплуатацию системы, написанную на CARE. Необходимо перезалить один контроллер; в приложение добавил псевдоточки и изменил логику таблиц переключений. Заливаю новое приложение в контроллер и получаю ситуацию, при которой контроллер не видит все физические точки, т.е. ни одного модуля. Вопрос такой: необходимо ли при перезаливке контроллера заново "коммиссить" модули? Или не в этом дело? Старое приложение написано на CARE 7, измененное на 8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 7.4.2009, 20:32
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(VFomin @ 6.4.2009, 8:44) [snapback]374802[/snapback]
... Вопрос такой: необходимо ли при перезаливке контроллера заново "коммиссить" модули? ...

Comissioning необходим, если вы используете "Open LON", т.е.:
- Excel50 c FCL картой и внешними LON-модулями
- Excel500 c controller OS ver 2.06 (выбранной в CARE )
- Excel800 с модулями XFL
- ExcelWEB
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VFomin_*
сообщение 8.4.2009, 11:17
Сообщение #123





Guest Forum







У меня как раз OpenLon случай с "Excel500 controller OS ver 2.06 (выбранной в CARE )"; Странно только, что после того как залил измененное приложение и модули стали не видны, заливаю обратно старое приложение и модули становятся видны. А commissioning возможно провести только при наличии интерфейса для связи с Lon'ом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 8.4.2009, 20:20
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Да, для выполнения comissioning'a необходимо подключиться в шину LON.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pogarka
сообщение 26.4.2009, 18:47
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699



Добрый день всем форумчанам. Господа кто может выручить. нужны установочные диски программного обеспечения SymmetrE R300 именно R300, подскажите где в инете можно скачать прогу этой версии. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 27.4.2009, 13:30
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Скачать я думаю не выйдет. Во первых она сильно не маленькая, во вторых к ней еще нужна лицензия.
Попробуйте обратиться к партнерам Хоневелл может поделятся.
Если же Вы официальный покупатель и утратили носители, то можете вместе с бумажками попробывать обратиться в Хоневелл.

Сообщение отредактировал Y&S - 27.4.2009, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Leplyavkin_*
сообщение 4.5.2009, 16:56
Сообщение #127





Guest Forum






Привет всем!! Мои поздравления, теперь в Петербурге есть официальный дилер Хоневелл по контроллерам Смайл и низовой автоматике. Так что по Всем вопросам можете к Нам обращаться - расскажем, приедем, привезём, покажем))

контакты:
ООО "Спарта"
Леплявкин Алексей
927-29-94
spartaspb@mail.ru


также можно найти информацию на сайте honeywell-ec.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roman4EK
сообщение 12.5.2009, 8:21
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22484



Есть кто понимающий в ханивеловской скаде SymmetrE?

Меня интересуют серверные скрипты. Никак не могу разобраться с оными((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 12.5.2009, 23:06
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Там должен быть мануал с примерами. Если не удасться разобраться, то опишите что именно не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stormbery
сообщение 15.6.2009, 10:29
Сообщение #130





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.11.2007
Из: Perm
Пользователь №: 12577



Подскажите кто знает, как можно реализовать в CARE ПИД-регулятор с импульсным выходом. Необходимо для управления эл.задвижкой типа МЭО(сигналы "Больше", "Меньше")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EvGeniyLell_*
сообщение 15.6.2009, 14:11
Сообщение #131





Guest Forum






ребята помогите пожалуста с CARE у меня троечка писанная еще для вин3.11
кто может поделится 7 или 8 очень надо...

и еще мне так кажется что XFM *.CSD люди пишут сами подскажите на чем? и где взять эту среду

в каре ханавеле трудно разобратся ижутко неудобная эта 3 версия (((
буду очень благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUSлан
сообщение 15.6.2009, 19:42
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239



Цитата(EvGeniyLell @ 15.6.2009, 15:11) [snapback]399705[/snapback]
ребята помогите пожалуста с CARE у меня троечка писанная еще для вин3.11
кто может поделится 7 или 8 очень надо...

и еще мне так кажется что XFM *.CSD люди пишут сами подскажите на чем? и где взять эту среду

в каре ханавеле трудно разобратся ижутко неудобная эта 3 версия (((
буду очень благодарен


8-ка скачивается с сайта хоневелл забесплатно... Только без ключика не работаить wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EvGeniyLell_*
сообщение 16.6.2009, 9:33
Сообщение #133





Guest Forum






ненашол я чтото сцылку на закачку....немог бы носом тыкнуть?
а лицуха от троечки подойдет? или мож кей ген есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUSлан
сообщение 16.6.2009, 10:15
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239



Цитата(EvGeniyLell @ 16.6.2009, 10:33) [snapback]400025[/snapback]
ненашол я чтото сцылку на закачку....немог бы носом тыкнуть?
а лицуха от троечки подойдет? или мож кей ген есть?


пользуйтесь
http://tools.ge51.honeywell.de/home/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EvGeniyLell_*
сообщение 16.6.2009, 11:13
Сообщение #135





Guest Forum






спасибки)))....простите за наглость
меняю кейген от троечки на кейген от восьмерки
доплата литрами пива )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EvGeniyLell_*
сообщение 22.6.2009, 14:06
Сообщение #136





Guest Forum






добрый день!
уменя просьба
если ктото рапологает доками по RACL
поделитесь пожалуста
либо здесь архивчеком либо мне на почту
почта : evgeniylell(гав)mail.ru bestbook.gif helpsmilie.gif bestbook.gif

и еще может подскажете как и спомощю чего можно сделать так чтобы
при определенном уровне аналогова(0-10) сигнала например когда он достигает 7 и болие
формировался диджитал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EvGeniyLell_*
сообщение 22.6.2009, 14:13
Сообщение #137





Guest Forum






и еще может кто знает
можно ли тестировать XFM модуль только что созданный в RACL не вставляя его в проект и не выходя из RACLa?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUSлан
сообщение 23.6.2009, 10:52
Сообщение #138





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239



Цитата(EvGeniyLell @ 22.6.2009, 15:06) [snapback]402628[/snapback]
и еще может подскажете как и спомощю чего можно сделать так чтобы
при определенном уровне аналогова(0-10) сигнала например когда он достигает 7 и болие
формировался диджитал


вы про программную или аппаратную реализацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 29.7.2009, 21:46
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Вышла новая версия CARE 8.03.00
http://tools.ge51.honeywell.de/home/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bauman
сообщение 7.8.2009, 13:26
Сообщение #140





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970



EvGeniyLell, 8-я версия Care работает только с USB ключом, никакого key-gen к ней нет.
А в чем проблема программно сделать из аналога цифру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EvGeniyLell_*
сообщение 7.8.2009, 13:31
Сообщение #141





Guest Forum






проблема в том КАК ЭТО сделать? спомощю какого хфм-а?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bauman
сообщение 7.8.2009, 13:37
Сообщение #142





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970



эмм....зачем XFM?
просто логику не проще написать? Если больше чего то то DO(Имя)=1?
У вас же к аналоговому входу есть характеристика (0-10V = 0..100% например)
С псевдо аналоговой точкой тоже самое.

Кстати: писать самому XFM - не лучший выход, ибо потом никто в вашей программе не разберется - вы же не будете делать описание подробное к нему.
В этом и фишка модульного программирования - всем понятно, ввсе унифицировано. Ну и еще компактнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_eraser_*
сообщение 11.12.2009, 0:51
Сообщение #143





Guest Forum






доброго времени. поставили 2-х лучевой преобразователь C-BUS езернет. настроили станцию на Симетри R-310. все работает почти (каспер версии 6.0 рубанул скрипты - может знает кто как их вернуть на место при выборе скрип эдитор - прога выполнила недопустимую ошибку и будет закрыта и т.д.), вопрос вот какой - поднял я на другой машине копию симетри, хочу подключить ее к этому же преобразователю - не будет ли конфликтов и будет ли она тащить данные? при том что лицензия одна, т.е. все коды на 2-х машинах одинаковые; не поимею я себе.....хочу поэксперементировать безболезненно.....
может кто знающий ответит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 11.12.2009, 17:05
Сообщение #144





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Не получится - BNA может работать только с одним сервером
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дениск@
сообщение 29.12.2009, 14:56
Сообщение #145





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2009
Пользователь №: 36505



Доброго времени суток коллеги! Столкнулся с проблемкой по части загрузки контроллера XCL 8010! Суть проблемы такова: накануне вполне успешно залил 11 аналогичных контроллеров с версией 3.01.07, но при попытке загрузить прогу в контроллер с версией 3.02.02 получил отказ, точнее загрузка прошла но на крайнем пункте (запуск приложения) контроллер виснет! Использую CARE 7.03.00 (Build 147). Внимание вопрос! Какой из вариантов решения этой проблемы нужно исползовать: закупить CARE 8-ой версии, или попытаться загрузить firmware 3.01.07 поверх 3.02.02. (и встанет ли она??) ???? И если у кого-нибудь есть файлик с требуемой версией, поделитесь пожалуйста!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 30.12.2009, 0:09
Сообщение #146





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



CARE 8 однозначно решит вашу проблему. Только определитесь - Honeywell HBS или CentraLine.
Прошивка 3.01.07 приложена, поможет ли - не проверял. Откатиться можно, но новые возможности и заплатки версии 3.02.02 вы потеряете.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  xl80030107.zip ( 383,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дениск@
сообщение 30.12.2009, 19:06
Сообщение #147





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2009
Пользователь №: 36505



Большое спасибо Martin!!!! Если позволите, то ещё вопросик, а можно ли каким-то чудным образом выгрузить прошивку из имеющегося контроллера??? Да и ещё, могут ли быть какие-нибудь более серьёзные последствия при замене 3.02.02 на 3.01.07, кроме потери плюсов доработанной версии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smt_*
сообщение 4.1.2010, 15:25
Сообщение #148





Guest Forum






Скажите, чем отличается XBS и Symmetre ? они ведь, как я понял обе скады, при этом используется на одном объекте, с symmetre я уже понял, что не найти програмки, а xbs никто не подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stormbery
сообщение 7.1.2010, 13:45
Сообщение #149





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.11.2007
Из: Perm
Пользователь №: 12577



Подскажите, как русифицировать Care - пишу русские буквы в Descriptor для точек, а он показывает всякие крокозябры?
Использую Care 8.01.00 (Build 163)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 8.1.2010, 13:36
Сообщение #150





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Необходимо в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
кодовым страницам 1250 и 1252 установить тоже значение, что и для 1251.
Хотя я могу ошибаться, и достаточно сделать это только для 1250 или 1252 - попробуйте.
Так как у вас есть 8-я лицензия, то рекомендую использовать полседнюю CARE 8.03.00 - http://tools.ge51.honeywell.de/home/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

34 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 3:04