Цитата(nick2 @ 11.3.2024, 13:38)
1. Заложены проектом.
2. Постоянный сброс хол.воды через предохранительные клапаны.
Редуктора ставят самые дешевые, которые в отсутствии расхода воды не держат давление, а напрессовывают до точки сброса ХВС через прдхр. клапаны.
То же и с ГВС
3. Нестабильная подпитка, неправильный гидравлический расчет трубопроводов, ии много причин.
4. Измерить давление в системе . Реальное, до редукторов. Прдхр клапаны поставить на 6 бар.
Там, где давление ночью, в отсутствии разбора воды, не превышает давления сработки прдхр клапанов (менее 5,0 бар) - заглушить клапаны.
Сами по себе клапаны, после нескольких сработок могут травить бесконечно.
У меня расход резко увеличился. с 15 м3 до 20 м3/месяц.
Полгода не мог сообразить почему.
Оказалось, начал травить клапан. прдхр, 6 бар, на водогрейке.
рабочее давление в системе ХВС у меня = 4,5-5,0 бар.
Клапан нормальный, "взрослый", а не тот, что идет в комплекте с водонагревателем.
Срок ему пришел. лет 8-9 отработал.
Спасибо, про такое поведение регулятора давления я не знал, да и предохранительный клапан тоже удивил.
В вашем примере 5 м3/мес это много, особенно если представить, что это в МКД происходит.
Почитал здесь на форуме обсуждения о выборе регуляторов давления.
Т.е. предохранительные клапаны заложены проектом п.1 видимо по причине п.2, ставят дешевые регуляторы давления, которые в сочетании с невысоким качеством воды довольно быстро выходят из строя и начинают пропускать давление с подающей магистрали в защищаемую. По крайней мере, какие-то такие решения тут на форуме предлагались. При этом как я понимаю из вашего примера сработка предохранительных клапанов для них тоже бесследно не проходит и они начинают подтравливать даже на давлении меньше уставки. Какое-то кривое техническое решение получается тогда.
А вообще есть нормальные регуляторы давления для таких применений, которые настроенное давление стабильно держат? Или они все быстро деградируют?
У нас судя по всему утечка по линии ГВС идет, что не очень понятно. Может ли это быть эффектом, связанным с прогревом воды и её расширением в циркуляционном контуре из-за отсутствия разбора? Но ведь в системе должен же быть расширительный бак для компенсации этого такого эффекта. Или их в МКД не ставят (не вижу на типовых схемах)?
По п.4 УК вряд ли согласится глушить клапана, как мне кажется, это отступление от проекта, а значит если будет порыв у потребителя из-за превышения давления УК придется компенсировать убытки связанные с ремонтом :/ Но как вариант возможно, наверное.
Может есть какая-то литература, которую можно прочитать для общего развития? Классика, так сказать.