Гидравлический расчёт трубопровода спр.Николаева, Гидравлика труб расчёт |
|
|
|
6.2.2024, 8:13
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2024
Пользователь №: 426723
|
Здравствуйте 👋 подскажите, рассчитываю пропускную способность тепловой-сети есть 3 участка 1й участок ду250. 2 участок ду200. 3 участок ду300. Нагрузка на участке 6.509гкал/ч. Приведу пример расчёта на 2 ой участок так же имею пару вопросов по учебнику Николаева. До етого просто брали дельта h 8 либо 15 ссылаясь на страницу 132 и перемножали по формуле 9-25 дальше считали по 9.9 и получали пропускную способность тепловой сети.... так вот как правильно считать ?
|
|
|
|
|
6.2.2024, 8:56
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2024
Пользователь №: 426723
|
|
|
|
|
|
9.2.2024, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773
|
Уважаемый Hasselhoff ! Чтобы Вам ответили - надо правильно задать вопрос. Указанная Вами тепловая нагрузка равна для каждого из трех участков, или это общая нагрузка на все участки? Если общая, то как она распределяется по участкам? Потом, как Вы можете определить удельные потери (лямбда) не имея плана сети. Или берете с потолка, как дельта h?
Прошу прощения! Забыл про формулу Никуразе (это я за лямбда). Однако, хотелось бы знать - Вы пишете про реальную теплосеть или это полет фантазии?
|
|
|
|
|
10.2.2024, 22:03
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2024
Пользователь №: 426723
|
Есть участок тепловой сети, в начале идёт ду250мм L-37м затем ду200 L-22м и третий участок ду300мм L-68м. Нагрузка в начале Q-6.5 гкал/ч или 162.5 тонны/ч от этой нагрузки на 2 и 3 участок доходит Q-5.68 гкал/ч или 142 тонны/ч. Вновь присоединяемая нагрузка к этим участкам составит примерно 11 т/ч или 0.5 гкал/ч. . И да сеть реальная и в работе.
|
|
|
|
|
10.2.2024, 22:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11333
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Hasselhoff @ 6.2.2024, 8:13) рассчитываю пропускную способность тепловой-сети Цитата(Hasselhoff @ 10.2.2024, 22:03) на 2 и 3 участок доходит Q-5.68 гкал/ч или 142 тонны/ч. Вновь присоединяемая нагрузка к этим участкам составит примерно 11 т/ч Что за "пропускная способность"? Есть опасения, что дополнительные "11 т/ч" не пролезут? Цитата(Тепловед @ 9.2.2024, 22:23) я за лямбда А я - за Кольбрука!
|
|
|
|
|
11.2.2024, 21:38
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2024
Пользователь №: 426723
|
[quote name='tiptop' date='11.2.2024, 1:32' post='1639646'] Что за "пропускная способность"? Есть опасения, что дополнительные "11 т/ч" не пролезут? Да. И сколько ещё через неё пролезет.
|
|
|
|
|
11.2.2024, 21:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11333
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Hasselhoff @ 11.2.2024, 21:38) И сколько ещё через неё пролезет. Похоже, Ваш вопрос должен быть таким: "Насколько можно увеличить расход при приемлемом понижении располагаемого напора у абонентов?"
|
|
|
|
|
12.2.2024, 15:49
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2024
Пользователь №: 426723
|
Скажу чесно я только постигаю азы теплоэнергетики, у нас это называют пропускной способностью и запасом пропускной способности, не кто не может дать пояснение мне по этому вопросу а так вообще считаю что всё это что то нето...... и надо как-то по другому всё это считать.
|
|
|
|
|
12.2.2024, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773
|
Ещё вопрос - по какому температурному графику работает теплосеть? ведь от него зависит расход теплоносителя
|
|
|
|
|
12.2.2024, 16:26
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2024
Пользователь №: 426723
|
100 на 60
|
|
|
|
|
13.2.2024, 9:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11333
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Hasselhoff @ 12.2.2024, 15:49) надо как-то по другому всё это считать. На моём сайте есть заготовка расчёта дроссельных диафрагм в Excel. Есть там и файл инструкции (Read_me.doc): Файлы расчётов в “Excel 97–2003”. В результате расчёта становится известен требуемый располагаемый напор на выводах котельной и диаметры отверстий дроссельных диафрагм у абонентов.
Сообщение отредактировал tiptop - 13.2.2024, 9:40
|
|
|
|
|
13.2.2024, 22:14
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2024
Пользователь №: 426723
|
Слушайте.... а ведь ваши таблицы я видел на своём компьютаре который досталася мне от предыдущего хозяина . Так а всё таки как правильно определять или расчитать ∆h
|
|
|
|
|
14.2.2024, 0:50
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1800
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772
|
Посмотрели бы расчёт в моём сообщении 9.6.2023 Формула определения диаметра трубопровода отопления https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1625542И ещё на ветке форума про Эксцель есть таблицы гидравлического расчёта
Сообщение отредактировал экспорт - 14.2.2024, 0:50
|
|
|
|
|
6.9.2024, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.8.2024
Пользователь №: 433814
|
Нет такого понятия как "пропускная способность трубы". Через любую трубу можно пропусть любое количество теплоносителя. Все зависит от того, как и чем будете "давить". В СНиПах даны общие рекомендации: при расчете магистрали удельные потери берем не более 8мм/м, при ответвлениях - порядка 30мм/м. Но эти рекомендации, без понимания процесса - ни о чем. Расчеты бывают конструктивные, новые, с нуля. И поверочные. Когда диаметры и расходы уже определены до вас или по крайней мере вами. Рекомендации - 8мм/м - это для конструкторского расчета, ориентировочно, чтобы потом поправить. Во втором случае эти удельные могут быть какие угодно, но у нас есть конкретный насос со своими возможностями. И в этом заключается вся идея. Если цифры после расчета не сходятся, то вы принимаете решение: менять насос и оплачивать его электроэнергию, ближайшие сто лет, или поменять диаметры на некоторых участках теплосети и оставить насос в покое. В наше неграмотное время этот термин "пропускная способность трубы", просто задолбал. По нему видно, что люди не понимают о чем говорят.
|
|
|
|
|
6.9.2024, 11:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11333
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Мимошёл @ 6.9.2024, 11:02) В наше неграмотное время этот термин "пропускная способность трубы", просто задолбал. По нему видно, что люди не понимают о чем говорят. Тем не менее, в ГОСТ есть термин "пропускная способность Kv". Эта Kv может быть у чего угодно.
|
|
|
|
|
|