> Гидравлический расчет АУП
VKing
сообщение 27.11.2023, 16:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Здравствуйте, сломал голову, подскажите как правильно.
Проектирую АУП на подземной автостоянке, определил диктующий ороситель, вместе с ним выделил диктующую площадь, посчитал.

Но в части парковки есть участок с бОльшим количеством оросителей, чем в диктующей площади, из-за специфической планировки. Расчетный расход там больше, а требуемый напор меньше.

Какой расход из данных принимать и запрашивать у водоканала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.11.2023, 13:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Достаточно часто для секции приходится рассчитывать несколько участков. Далеко не всегда "диктующим" является спринклер, наиболее линейно удалённый от узла управления. В некоторых случаях на участках ближайших к УУ набирается больший расход, чем на более удалённых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 1.12.2023, 11:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2464
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



В моей практике были случаи с плотной расстановкой оросителей. На таких участках я старался максимально заузить диаметры труб, чтобы выйти на диктующий напор, и в качестве расхода брал показатель этого участка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 1.9.2024, 12:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Коллеги, подскажите по пункту "Б.1.3.8 Недопустимо механическое сложение отдельно расходов АУП и отдельно расходов ВПВ. Расход каждого пожарного крана должен учитываться согласно его расположению по совмещенной гидравлической схеме АУП и ВПВ. При этом расход каждого пожарного крана должен быть не менее значения, приведенного в СП 10.13130 (таблицы 1 - 2)."
Либо я что-то не понимаю, либо просто не обращал внимание на этот пункт из приложения. Считал гидравлику так: Расход спринклера 30 л/с (условно) + расход ВПВ 5 л/с. Итого расход для подбора насоса 35 л/с. но расстановка ПК не попадала на расчетную площадь, что часто и бывало. Так делать нельзя что ли получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.9.2024, 11:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2464
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



дмитрий01
Если по расчёту для спринклеров у вас перед ПК будет, допустим, напор 45 м, то довольно странно принимать на них расход 2,5 л/с. Он явно будет больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 2.9.2024, 12:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Sindarkon @ 2.9.2024, 18:08) *
дмитрий01
Если по расчёту для спринклеров у вас перед ПК будет, допустим, напор 45 м, то довольно странно принимать на них расход 2,5 л/с. Он явно будет больше.

а а краны всегда на полный расход открывают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 2.9.2024, 20:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Sindarkon @ 2.9.2024, 11:08) *
дмитрий01
Если по расчёту для спринклеров у вас перед ПК будет, допустим, напор 45 м, то довольно странно принимать на них расход 2,5 л/с. Он явно будет больше.

Так диафрагмы то на что? К тому же, насколько помню больше 40м на кране не может быть, следовательно ставим диафрагмы, всегда прописывал их.
Но хотя понимаю о чем Вы, да, там по номограмме все равно не уменьшим даление до необходимого, чуть больше будет, в теории да, надо будет уже считать расход который получится после диафрагмы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.9.2024, 11:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2464
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



naivemite
Цитата
а краны всегда на полный расход открывают?

Всегда. Это не регулирующая арматура.

дмитрий01
Цитата
Но хотя понимаю о чем Вы, да, там по номограмме все равно не уменьшим даление до необходимого

Да, можно пытаться решить это диафрагмами. Но там другие проблемы потом вылезают. Какой брать расчётный расход для подбора диафрагм: с одним ПК, с двумя ПК, с двумя ПК и одним оросителем, с двумя ПК и всеми расчётными оросителями? Возьмите кривую насоса и сравните, какой будет напор во всех этих случаях.

Ставить ПК на АУП - очень порочная затея, грамотно увязать их практически невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 3.9.2024, 12:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(дмитрий01 @ 1.9.2024, 12:41) *
Коллеги, подскажите по пункту "Б.1.3.8 Недопустимо механическое сложение отдельно расходов АУП и отдельно расходов ВПВ. Расход каждого пожарного крана должен учитываться согласно его расположению по совмещенной гидравлической схеме АУП и ВПВ. При этом расход каждого пожарного крана должен быть не менее значения, приведенного в СП 10.13130 (таблицы 1 - 2)."
Либо я что-то не понимаю, либо просто не обращал внимание на этот пункт из приложения. Считал гидравлику так: Расход спринклера 30 л/с (условно) + расход ВПВ 5 л/с. Итого расход для подбора насоса 35 л/с. но расстановка ПК не попадала на расчетную площадь, что часто и бывало. Так делать нельзя что ли получается?

Расход из пожарного крана зависит от напора перед ПК точно также, как для спринклера. В этом можно убедиться, проанализировав таблицу 7.3 СП10 на предмет обратного определения коэффициента производительности ПК разной комплектации по данным расходов и напоров, используя формулу Б4 из СП 485. То же относится к ПК с диафрагмой.
П. Б.1.3.8 СП 10 толкует о том, что расход из ПК следует определять в ходе гидравлического расчёта, т.к. он при этом может оказаться больше требуемого значения.
То,что ПК расположены вне расчётной площади, значения не имеет .

Сообщение отредактировал BTS - 3.9.2024, 12:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчёт_расхода_ПК_и_диафрагмы.zip ( 9,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 3.9.2024, 12:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(BTS @ 3.9.2024, 12:09) *
Расход из пожарного крана зависит от напора перед ПК точно также, как для спринклера. В этом можно убедиться, проанализировав таблицу 7.3 СП10 на предмет обратного определения коэффициента производительности ПК разной комплектации по данным расходов и напоров, используя формулу Б4 из СП 485. То же относится к ПК с диафрагмой.
П. Б.1.3.8 СП 10 толкует о том, что расход из ПК следует определять в ходе гидравлического расчёта, т.к. он при этом может оказаться больше требуемого значения.
То,что ПК расположены вне расчётной площади, значения не имеет .

Понял, спасибо, я уж думал что-то не так считаю и надо обязательно краны в расчетную площадь ставить ))) А то что откорректировать расход на кране с учетом напора это можно, не так критично!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 3.9.2024, 15:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 3.9.2024, 11:01) *
naivemite

Всегда. Это не регулирующая арматура.

дмитрий01

Да, можно пытаться решить это диафрагмами. Но там другие проблемы потом вылезают. Какой брать расчётный расход для подбора диафрагм: с одним ПК, с двумя ПК, с двумя ПК и одним оросителем, с двумя ПК и всеми расчётными оросителями? Возьмите кривую насоса и сравните, какой будет напор во всех этих случаях.

Ставить ПК на АУП - очень порочная затея, грамотно увязать их практически невозможно
.

Затея не настолько порочная. Для помещений, где частые перепланировки и связанные с ними изменения инженерных систем маловероятны, решение вполне приемлемое. IMHO, диафрагмы следует подбирать для случая работы системы с полным расчётным расходом совмещённой системы на наиболее удалённом от УУ участке. В этом случае гидравлические потери максимальные, а давление у ПК минимальное. При работе одного ПК давление под ним будет максимальным.В этих условиях давление у ПК не должно,строго говоря, превышать значений, определяемых по п.6.2.16 СП 10.13130.2020.
(но если не очень строго,экспертиза РД не проводится, а инспекторы ГПН на местах пока что не проявляют склонности проверять гидравлические расчёты. Во всяком случае, я в своих проектах позволял себе немножко превышать ранее допускавшееся значение 4кгс/см2. Когда "немножко" не получалось, приходилось прибегать к регулированию выходного давления насосов,особенно при использовании насосов с крутой характеристикой).
В отличие от ранее существовавшего ограничения 4кгс/см2, сейчас для ПК Ду65 со спрыском ствола 19мм получается где-то 3,6кгс/см2, а для ПК Ду50 со спрыском 13мм- более 6 кгс/см2.
Если посчитать и использовать коэффициенты производительности ПК, гидравлически увязывать ответвления питающих трубопроводов с присоединёнными ПК можно точно также,как рядки со спринклерами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 3.9.2024, 16:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 3.9.2024, 11:01) *
Ставить ПК на АУП - очень порочная затея, грамотно увязать их практически невозможно.



Цитата(BTS @ 3.9.2024, 15:46) *
Затея не настолько порочная.

Хотя ограничения для такого решения нужны.
Когда-то некоторые нормативы(например МГСН) запрещали или ограничивали установку ПК на спринклерные сети в ряде случаев.
Много лет назад пришлось поставить ПК на спринклерную сеть в большом цеху высотой 16м по указанию начальника. Хотя по букве норм(СН 75-76) нарушения не было, всегда считал то решение неудачным. Насколько могу знать,сейчас СТУ на некоторые здания предписывают раздельное выполнение систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.9.2024, 16:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2464
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



BTS
Цитата
Если посчитать и использовать коэффициенты производительности ПК, гидравлически увязывать ответвления питающих трубопроводов с присоединёнными ПК можно точно также,как рядки со спринклерами.

Какое количество инженеров будет этим заниматься? Подбирать диафрагмы, заужать диаметры на ответвлениях, увеличивать диаметры на магистралях для снижения общих потерь по длине, применять частотное регулирование насосов?.. В реальности это никто не контролирует - ни экспертиза, ни ГАСН. Поэтому никто этим и не занимается, потому что долго, и спроса нет. А в итоге пожарные расчёты в принципе ВПВ не задействуют, потому что либо не работает, либо работает неправильно, и можно вместе с рукавом в дальний угол коридора улететь.

Если нет внятного контроля и высок риск неверной реализации, подобный подход должен быть исключён полностью. Системы пожаротушения должны быть простыми при проектировании, в монтаже и эксплуатации, иначе в нужный момент от них не будет толку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 3.9.2024, 19:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 3.9.2024, 16:44) *
BTS

Какое количество инженеров будет этим заниматься? Подбирать диафрагмы, заужать диаметры на ответвлениях, увеличивать диаметры на магистралях для снижения общих потерь по длине, применять частотное регулирование насосов?.. В реальности это никто не контролирует - ни экспертиза, ни ГАСН. Поэтому никто этим и не занимается, потому что долго, и спроса нет. А в итоге пожарные расчёты в принципе ВПВ не задействуют, потому что либо не работает, либо работает неправильно, и можно вместе с рукавом в дальний угол коридора улететь.

Если нет внятного контроля и высок риск неверной реализации, подобный подход должен быть исключён полностью. Системы пожаротушения должны быть простыми при проектировании, в монтаже и эксплуатации, иначе в нужный момент от них не будет толку.

Это всё входит в объём работ разработчика проекта.
В эту реальность нужно включить не очень качественные нормативы.

В недружественных странах вопросами нормирования и контроля систем безопасности страховые компании занимаются в бОльшей степени,чем органы административного надзора.
А у нас страховые компании в этой теме отсутствуют и не стремятся вникать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 3.9.2024, 21:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(BTS @ 3.9.2024, 19:22) *
Это всё входит в объём работ разработчика проекта.
В эту реальность нужно включить не очень качественные нормативы.

В недружественных странах вопросами нормирования и контроля систем безопасности страховые компании занимаются в бОльшей степени,чем органы административного надзора.
А у нас страховые компании в этой теме отсутствуют и не стремятся вникать.

Тут еще не понятно что лучше, органы проверку системы делают или страховая компания... Страховую мне кажется легче будет подкупить, т.к. частная структура

Что же касается дискуссии выше, то поставить диафрагму не проблема, в проектах всегда закладывал, в монтаже тоже ставим без нареканий, устанавливается между краном и головкой на самом кране, оная прям удобно вставляется в полугайку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2024, 1:36