> Максимальное давление у ПК, Системы ВПВ в 25 этажных домах
andreishira
сообщение 27.4.2023, 9:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.12.2015
Пользователь №: 285549



Коллеги поделитесь, пожалуйста, опытом проектирования систем ВПВ по последней версии СП 10. Сейчас в актуальной версии в п. 6.2.20 указано, что максимальное гидростатическое давление у наиболее низкорасположеного ПК не должно быть более 0,6МПа. В редакции 2009 года это значение было 0,9МПа.
Например возьмем здания высотой 19-25 этажей. Если делать 1 зону, то давление на нижних этажах будет превышать 0,6МПа. Теперь в зданиях выше 16 этажей надо систему ВПВ делить на зоны?
Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто проходил экспертизу проектов домов по новому СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 27.4.2023, 10:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Вы сами ответили на свой вопрос... делаем в строгом соответствии с требованиями СП 2020 года. Если превышает, то зонируем, либо регуляторы давления ставим. При любом раскладе до 0,4 на ПК нужно зажимать давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 27.4.2023, 16:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1234
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Тут всё просто. Большинство водоразборного оборудования квартир для нормальной работы имеет максимальное давление 0,6МПа ,оно так спроектировано по нормативам .Если больше , то нет гарантии что что то где-то не будет подтекать или капать и все соединения приборов в точках подключения и раздачи выдержат это большее давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreishira
сообщение 27.4.2023, 17:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.12.2015
Пользователь №: 285549



Цитата(svoroponov @ 27.4.2023, 17:24) *
Тут всё просто. Большинство водоразборного оборудования квартир для нормальной работы имеет максимальное давление 0,6МПа ,оно так спроектировано по нормативам .Если больше , то нет гарантии что что то где-то не будет подтекать или капать и все соединения приборов в точках подключения и раздачи выдержат это большее давление.

Причем здесь это? В п.6.2.20 СП 10.13130.2020 речь идет про самостоятельную систему внутреннего пожаротушения. Хоз. питье здесь совсем не причем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2024, 0:05